Страница 5 из 24

СЗЗ котельной

Добавлено: 17 мар 2009, 01:54
Natalia
Разрабатываю раздел ООС для объекта "Церковь". На отведенном участке для теплоснабжения церкви и др. сооружений Заказчик настаивает на строительстве котельной на угле. Но насколько я знаю у котельной д.б. СЗЗ. Можно ли размещать на данном участке котельную и сколько СЗЗ для котельной. Подскажите.

Re: СЗЗ от котельной может быть равна 0?

Добавлено: 18 июл 2011, 09:59
Наталья, маленький эколог
А как понять "крышные"? На крыше здания?

Re: СЗЗ от котельной может быть равна 0?

Добавлено: 18 июл 2011, 10:15
Nemo13
Крышные котельные - котельные, располагаемые (размещаемая) на покрытии здания непосредственно или на специально устроенном основании над покрытием. Более подробно можно почитать здесь.

Re: СЗЗ от котельной может быть равна 0?

Добавлено: 18 июл 2011, 10:22
Наталья, маленький эколог
Спасибо! Котельная у меня не крышная. Но выбросы меньше 0,1ПДК. СЭС тебует СЗЗ . Написать, что не нормируеся и ссылку, что Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 (п7.1.10) «для котельных тепловой мощностью менее 200Гкал, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ и физического воздействия на атмосферный воздух»?

Re: СЗЗ от котельной может быть равна 0?

Добавлено: 18 июл 2011, 10:59
Nemo13
Если котельная действующая, то я бы, сказал, что в связи с выходом "Изменений и дополнений №3" к СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, для действующих предприятий вообще СЗЗ не нужна. Если это не поможет, то сделал бы так: провел бы расчеты рассеивания, расчеты шума и если на границе промплощадки нет превышений 0,1 ПДК и/или ПДУ, написал бы, что данный объект, согласна пункту 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 не является источником негативного воздействия на среду обитания и СЗЗ для него можно не устанавливать (даже равную 0 :D ).

Re: СЗЗ от котельной может быть равна 0?

Добавлено: 18 июл 2011, 14:43
Наталья, маленький эколог
А концентрации надо было считать на какой высоте? Я считала на 2 м. В СЭС сказали надо было считать на высоте соседнего 12-ти этажного дома! У меня уже руки от них трясуться... :? :?

Re: СЗЗ от котельной может быть равна 0?

Добавлено: 18 июл 2011, 16:10
bvn
А чем они руководствуются при выдвижении этого требования?

Re: СЗЗ от котельной может быть равна 0?

Добавлено: 19 июл 2011, 07:33
Наталья, маленький эколог
Не знаю. Вчера прибегал заказчик. Дословно:
Заказчик: СЭС требует СЗЗ 20-100м. Обоснуйти расчетом
Я: По расчетам она не нормируется!
Заказчик: Раз требуют, обоснуйте!

Сегодня поеду в СЭС, наверно много нового узнаю... [facepalm]

Re: СЗЗ от котельной может быть равна 0?

Добавлено: 19 июл 2011, 08:52
ShMA-1
Наталья,
СЭС хочет видеть расчет рассеивания в атмосфере выбросов ЗВ на период эксплуатации с повысотным распределением концентраций, ссылаясь на п.4.10 СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях"
"4.10. Концентрация химических веществ в воздухе жилых помещений при вводе зданий в эксплуатацию не должна превышать среднесуточных предельно допустимых концентраций (далее - ПДК) загрязняющих веществ, установленных для атмосферного воздуха населенных мест, а при отсутствии среднесуточных ПДК не превышать максимальные разовые ПДК или ориентировочных безопасных уровней воздействия (далее - ОБУВ)".
Для них всегда рассеиваю ЗВ на высоте окон каждого этажа и пишу, что расчетные концентрации ВХВ не превышают 0,1 ПДК установленных для атмосферного воздуха населенных мест. Негативное воздействие проектируемого объекта остается в пределах нормативных значений, гигиенические нормативы, предъявляемые к атмосферному воздуху населенных мест соблюдаются, объект не является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, и для него не требуется разрабатывать санитарно-защитную зону по фактору химического загрязнения атмосферного воздуха, составлять программу мониторинга с указанием конкретных точек и перечня исследуемых ингредиентов и т.д.

Re: СЗЗ от котельной может быть равна 0?

Добавлено: 19 июл 2011, 09:55
Наталья, маленький эколог
Сходила в СЭС. Ситуация получилась следующая. Заказчик не предоставил данные, что на растоянии 100м от проектируемой есть существующая котельная. СЭС попросила рассчитать общую СЗЗ. Я ответила: " еще через 200 м есть и автопарковка. Мне и ее учитывать?" Ваше мнение?

Re: СЗЗ от котельной может быть равна 0?

Добавлено: 19 июл 2011, 10:25
Nemo13
Н-да, от жары наверное.
Может они про это (САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03):
2.4. Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.
И далее:
3.13. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны. Оценка риска для здоровья населения проводится для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса), в состав которых входят объекты I и II классов опасности.

Хотя если читать дальше этот же пункт:
Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, промышленных узлов (комплексов), санитарно-защитная зона может быть установлена индивидуально для каждого объекта.