Страница 5 из 27

Выбросы от резервуаров

Добавлено: 16 мар 2009, 23:51
Lateco
Как правильно посчитать выбросы от резервуаров хранения соляной кислоты, гидроксида натрия? Пробовали по Новополоцкой методике, но там нужно заводить характеристики жидкостей и газов. В частности, есть такая КОНСТАНТА АНТУАНА. По вышеназванным веществам её нигде нет, даже у Тищенко. И что делать?[!unknowing]

Re: Выбросы от резервуаров

Добавлено: 31 авг 2012, 13:06
Wespe
kasheff писал(а):Подскажите пожалуйста!Аварийные резервуары нужно вносить в инвентаризацию источников? СЭС требует учитывать. А тогда как посчитать количество выбросов от него, если заказчик мне не может дать данные о составе и количестве пролитого в ав.резервуар топлива?
1. Мало ли что СЭС требует... [yes]
2. Пойдите простым логическим путём... ёмкость аварийных резервуаров у вас есть? Есть... Виртуально смоделируйте аварийную ситуацию с заполнением этих аварийных резервуаров "по края" [smile] На два-три вида аварии - по основным продуктам, которые у Вас могут в эти резервуары поступить. Лучше конечно посмотрите соответствующий раздел проектной документации, посвящённый промбезопасности... Или Декларацию безопасности объекта... Или ПЛАС.

ПБ 09-566-03
Вместимость аварийных емкостей рассчитывается на единовременный слив продукта с одной технологической установки организации (максимальной по объему продукта)
Или к примеру:
5.4.9. В группе резервуаров, предназначенных для хранения продуктов со сходными физико-химическими характеристиками, должна быть предусмотрена установка аварийного резервуара. При этом технологические коммуникации данной группы резервуаров должны быть устроены так, чтобы можно было заменить рабочий резервуар аварийным. Вместимость аварийного резервуара должна быть не менее наибольшего объема резервуара.

Re: Выбросы от резервуаров

Добавлено: 31 авг 2012, 13:14
Лёха
МП2005
2. Процедура работ по нормированию выбросов и установлению нормативов ПДВ (ВСВ) не регламентирует учет и оценку аварийных выбросов.
Оценка их воздействия на окружающую природную среду (и на атмосферный воздух, в частности) в рамках работ по нормированию выбросов не проводится.
Детальный учет воздействия аварийных ситуаций в обязательном порядке должен содержаться в предпроектной и проектной документации на строительство и реконструкцию объектов [57]. В ней должны быть предусмотрены все мероприятия по профилактике и предотвращению аварийных ситуаций и даны оценки возможного ущерба.
3. Аварийные выбросы учитываются и включаются в форму ежегодного Федерального государственного статистического наблюдения № 2-тп (воздух).
[57] Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». М., ГП, Центринвестпроект, 2000.

МП2012
3. Процедура работ по нормированию выбросов и установлению нормативов ПДВ (ВСВ) не регламентирует учет и оценку аварийных выбросов. Оценка их воздействия на окружающую природную среду (и на атмосферный воздух, в частности) в рамках работ по нормированию выбросов для действующих хозяйствующих субъектов не проводится.
Детальный учет воздействия аварийных ситуаций в обязательном порядке должен содержаться в предпроектной и проектной документации на строительство и реконструкцию объектов [61, 73]. В ней должны быть предусмотрены все мероприятия по профилактике и предотвращению аварийных ситуаций и даны оценки возможного ущерба.
4. Аварийные выбросы учитываются и включаются в форму ежегодного Федерального государственного статистического наблюдения № 2-тп (воздух).
61. Постановление правительства РФ №87 "О составе проектной документации"
73. Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». М., ГП, Центринвестпроект, 2000.

Если эти резервуары сухие (используются только в случае аварии) то не стоит их учитывать.
Если же эти резервуары служат помимо сбора топлива в случае аварии для сбора проливов, моечных и ливневых вод то учитывать конечно же нужно без всяких сомнений.

Слава, я бы не был столь категоричен, технологическую схему нужно посмотреть. Вдруг нам выдают желаемое за действительное?

Re: Выбросы от резервуаров

Добавлено: 31 авг 2012, 13:20
Wespe
Лёха писал(а):Слава, я бы не был столь категоричен, технологическую схему нужно посмотреть. Вдруг нам выдают желаемое за действительное?
В чём категоричен?
P.S.
Технологическую схему то есессно надо посмотреть...

Несколько не про АЗС, но...
СНиП 2.11.03-93 СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ
10.10. Из наземных расходных резервуаров единичной и общей вместимостью более 1 куб.м для легковоспламеняющихся и 5 куб.м для горючих нефтепродуктов, устанавливаемых в производственных зданиях, должен предусматриваться слив в аварийный подземный резервуар или опорожнение их продуктовыми насосами в резервуары основной емкости склада.
...
Объем аварийного резервуара должен быть не менее 30% суммарной вместимости всех расходных резервуаров и не менее вместимости наибольшего резервуара помещения.
...

Re: Выбросы от резервуаров

Добавлено: 31 авг 2012, 13:29
Лёха
1. Мало ли что СЭС требует... [yes]
:)Если резервуар сухой то конечно учитывать его не стоит..)

Re: Выбросы от резервуаров

Добавлено: 31 авг 2012, 13:53
Wespe
Лёха писал(а)::)Если резервуар сухой то конечно учитывать его не стоит..)
Да конечно не полный... насколько я помню из расчетов промбезопасности там как правило в таких случаях вероятность аварийных ситуация 10- какой то в год...

Re: Выбросы от резервуаров

Добавлено: 31 авг 2012, 14:06
kasheff
Спасибо за ответы.Аварийный резервуар служит только для сбора проливов,а ливневые воды идут сразу на ЛОС.Дело в том, что СЭС требует внести аварийный резервуар как источник только в раздел инвентаризации, а нормировать говорит, что не нужно.СЭС тоже нужно угодить...

Re: Выбросы от резервуаров

Добавлено: 31 авг 2012, 14:08
Wespe
Ещё полезная инфа на эту тему:
НПБ 111-98* Автозаправочные станции. Нормы пожарной безопасности
35*. Площадка для АЦ с жидким моторным топливом должна быть оборудована:
отбортовкой высотой не менее 150 мм;
пандусами (пологими бортами площадки) для безопасного въезда и выезда автоцистерны;
аварийным резервуаром (допускается использовать одностенные резервуары) и сливным трубопроводом, обеспечивающими слив топлива с площадки без его перелива на остальную территорию АЗС при возможной разгерметизации сливного патрубка АЦ.
При этом аварийный резервуар должен быть выполнен из негорючих материалов, исключающих проникновение топлива в грунт. Вместимость этого резервуара должна превышать не менее чем на 10 % вместимость используемых на АЗС автоцистерн.
P.S.
Кроме этого пункта ещё есть в этом документе кое-какая полезная инфа по аварийным проливам, резервуарм и пр.

Re: Выбросы от резервуаров

Добавлено: 31 авг 2012, 14:28
kasheff
kasheff писал(а):Спасибо за ответы.Аварийный резервуар служит только для сбора проливов,а ливневые воды идут сразу на ЛОС.Дело в том, что СЭС требует внести аварийный резервуар как источник только в раздел инвентаризации, а нормировать говорит, что не нужно.СЭС тоже нужно угодить...
Я в итоге так и не поняла.Учитывать мне ав.резервуар или все-таки бороться с СЭС?

Re: Выбросы от резервуаров

Добавлено: 31 авг 2012, 14:34
bvn
kasheff писал(а):Дело в том, что СЭС требует внести аварийный резервуар как источник только в раздел инвентаризации, а нормировать говорит, что не нужно.СЭС тоже нужно угодить...
Санитаров инвентаризация так-то вообще не касается.

Re: Выбросы от резервуаров

Добавлено: 31 авг 2012, 14:39
kasheff
Санитаров инвентаризация так-то вообще не касается.[/quote]
Я того же мнения.Вот только заключение по проекту без учета ав.резервуара не делают...