Страница 37 из 45

Re: Источники выбросов

Добавлено: 04 авг 2025, 10:11
lika milay
Добрый день! При проверке специалист в боксе котельной с одним котлом насчитал 3 ИЗАВ: 1- дымовая труба самого котла+1 свеча сброса ГРП+1 труба вентиляции с бокса котельной. Как прописать что вентиляция не источник выброса вредных веществ? Там ни емкостей с маслом или чем ли, ничего др. пылящего/выделяющегося если сама конечно система ГРП? но это же аварийная ситуация, газовая система не может в неплотности выделят газ, она герметична).. Что делать? Это получается даже в бытовке с людьми тоже есть вентиляция (изав), и что там считать?

Re: Источники выбросов

Добавлено: 04 авг 2025, 11:22
Птица
lika milay, Даже если в бытовке есть вентиляция это не означает что бытовка является источником выброса))). В помещении котельной может и не быть источников выделения загрязняющих веществ, но вентиляция должна быть. В помещении котельной может быть и небольшой пост сварки и какой нибудь заточной станок, а может просто котел и все.

Re: Источники выбросов

Добавлено: 04 авг 2025, 11:51
Лёха
lika milay писал(а): 04 авг 2025, 10:11 1- дымовая труба самого котла
Вполне себе ИЗАВ
lika milay писал(а): 04 авг 2025, 10:11 1 свеча сброса ГРП
Залповый ИЗАВ
lika milay писал(а): 04 авг 2025, 10:11 если сама конечно система ГРП? но это же аварийная ситуация, газовая система не может в неплотности выделят газ, она герметична)..
Нууу.... вы знаете... Пуск и остановка котлов не аварияяя.... А если короче, то стравливание газа через эту свечу производится при остановке котла и при пуске котла. Происходит это при ППР где-то два раза в год. И свеча эта не из ГРП, а от линии газопровода, питающей котел у ГРП свои свечи есть, со своим режимом работы. Но тут нужно определить, на чьем балансе эта самая ГРП.
lika milay писал(а): 04 авг 2025, 10:11 1 труба вентиляции с бокса котельной
Кроме хранения сыпучих и ГСМ, в боксе. может быть, производится (и скорее всего производится) ремонт, т. е. возможно применение ручного металлообрабатывающего инструмента, сварки и т. п. Кроме того, само слово "бокс" подразумевает возможное хранение какой-либо техники.
lika milay писал(а): 04 авг 2025, 10:11 в бытовке с людьми тоже есть вентиляция (изав)
У вас еще там бытовка? Ну, если там работы не производятся, то выбросов конечно не будет.

А вообще ваше сообщение — это яркий пример того, что жизнь людей, мягко говоря, находящихся на своей волне всегда наполнена удивительными открытиями и приключениями.

Re: Источники выбросов

Добавлено: 04 авг 2025, 12:15
DDim
Лёха писал(а): 04 авг 2025, 11:51 Кроме того, само слово "бокс" подразумевает возможное хранение какой-либо техники.
lika milay писал(а): 04 авг 2025, 10:11 газовая система не может в неплотности выделят газ, она герметична).. Что делать?
разбираться с тем что же всё таки находится внутри бокса котельной из источников выделения - какие то сбросные клапана/свечи газового оборудования при плановом обслуживании и ремонте котлов, станки, ещё что либо.
Лёха писал(а): 04 авг 2025, 11:51 само слово "бокс" подразумевает возможное хранение какой-либо техники
Офтопик
Без техники в боксе никуда, это да ))
► Показать

Re: Источники выбросов

Добавлено: 04 авг 2025, 12:52
lika milay
Лёха, а как это прописать, в ответ инспектору? Про вентиляц. трубу из котельной. Там ничего нет кроме самих котлов и тараканов...

Re: Источники выбросов

Добавлено: 04 авг 2025, 15:11
Лёха
lika milay писал(а): 04 авг 2025, 12:52 а как это прописать, в ответ инспектору?
Пишите следующее:
1. Инспектору: "При эксплуатации котельной выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не производится"
2. Директору: "Прошу уволить меня по собственному желанию, ввиду несоответствия занимаемой должности"

А если серьезно, то берете технологический регламент котельной, берете порядок инвентаризации, экспликацию оборудования и читаете. Читаете. Читаете. Потом снова идете в котельную смотрите на оборудование и вентиляцию. Ниче не понятно? Снова идете и читаете. Приходите к главному энергетику, просите у него специальную литературу, спрашиваете, что там вообще. Потом снова читаете. И вот как на вас снизойдет понимание обстановки на предприятии (где вы работаете) так сразу и пишете ответ инспектору.
А, да, не забудьте выгнать тараканов, где бы они у вас не находились.

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
DDim писал(а): 04 авг 2025, 12:15 Без техники в боксе никуда, это да ))
Таки да )))

Re: Источники выбросов

Добавлено: 04 авг 2025, 15:34
lika milay
Лёха, получается все таки описать надо, что от источника выбросов ЗВ нет. Просто не учесть тоже не правильно..

Re: Источники выбросов

Добавлено: 04 авг 2025, 15:41
Птица
lika milay, Вы определение что такое источник выброса загрязняющих веществ знаете? Не может быть источника без выброса загрязняющих веществ. Если нет выбросов, то и источника нет.

Re: Источники выбросов

Добавлено: 04 авг 2025, 16:54
lika milay
Птица, да. я так и опишу по определению. видимо зацепиться надо было при проверке. труба есть, считайте.

Re: Источники выбросов

Добавлено: 04 авг 2025, 17:21
Лёха
lika milay писал(а): 04 авг 2025, 15:34 получается все таки описать надо, что от источника выбросов ЗВ нет.
Где его (источника выбросов) нет?

Отправлено спустя 16 секунд:
lika milay писал(а): 04 авг 2025, 16:54 труба есть, считайте.
нет