Страница 36 из 99

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 17 окт 2018, 08:29
Taj1
Лёха, имеется предписание Роспотребнадзора о том, что им необходимо отделить котельную СЗЗ от жилых домов и т.д. Договор заключили еще до моего появления в данной организации.

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 17 окт 2018, 08:56
hawkress
VadimV писал(а): 16 окт 2018, 15:42 делаю СЗЗ от якобы выделяемого из общей территории участка
но по документам ЗУ один, т.е. формально подтвердить выделение именно этой зоны нечем?

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 17 окт 2018, 09:03
1234
DDim писал(а): 16 окт 2018, 15:38
VadimV писал(а): 16 окт 2018, 14:56 А вообще для больницы разве СЗЗ делают?
по идее нет - так как её территория - сама нормируемый объект ...
Taj1 писал(а): 17 окт 2018, 08:29 необходимо отделить котельную СЗЗ от жилых домов и т.д.
Получается, что необходимо проверять соответствие не только ПДК на границе жилой зоны, а и 0,8 ПДК на границе хоз.зоны и на територии собственно больницы.
При этом не факт, что сохранится вклад менее 0,01 ПДК. Хотя, если труба высокая ...
В любом случае: "... Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов ..."

Возможно, получится установить СЗЗ по границе хоз.зоны. Как минимум, согласно СанПиНу по шуму СЗЗ должна быть, если она не крышная, или встроенно-пристроенная к больничному зданию.

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 17 окт 2018, 09:24
Taj1
1234, Да я знаю про 0,8 ПДК, превышений нет, на границе жилой зоны и промышленной площадки менее 0,1 ПДК.

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 17 окт 2018, 09:48
Лёха
Taj1, прям так и написано? ))) не могли бы вы привести обезличенное предписание?

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 17 окт 2018, 10:12
Taj1
Лёха, Ничего смешного не вижу!!! Мне что-то как-то не до смеха. Сканировать не буду, укажу пункт касающийся СЗЗ:
В срок до 30.11.2018 г.

При размещении и эксплуатации котельной больницы, сооружение-котельную отделить санитарно-защитной зоной от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных ЛПУ, территорий садоводческих товариществ и коттеджей застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, СЗЗ установить на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного государственного санитарного врача в соответствии с требованиями п.п. 2.1., 2.5., 4.1., 4.3., СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. ст. 11, 20 ФЗ от 30.03.99 № 59-ФЗ.

Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Лёха, Больно надо мне эту СЗЗ разрабатывать, если я ими никогда не занималась.

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 17 окт 2018, 10:19
Лёха
2.1. В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1 - 6 к настоящим санитарным правилам. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых настоящими санитарными правилами не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.
Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.
2.5. Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.
4.1. Установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств проводится при наличии проектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой наблюдений, представляемой в составе проекта.
4.3. Для промышленных объектов и производств III, IV и V классов опасности размеры санитарно-защитных зон могут быть установлены, изменены на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя на основании:
- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- результатов экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.).
Расскажите пожалуйста, как территорию стационарного лечебно-профилактического учреждения на территории которой расположен объект обслуживания этого ЛПУ, отделить санитарно-защитной зоной от него самого?
а на территории участков ИЖС и даже в самом доме есть топочная и котел отопительный :) вы к нему тоже СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 применять будете, да?

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 17 окт 2018, 10:21
1234
Лёха писал(а): 17 окт 2018, 10:19 и даже в самом доме есть топочная и котел отопительный :) вы к нему тоже СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 применять будете, да?
Ну, на этот-то счет есть прямое указание СанПиН !!!

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 17 окт 2018, 10:23
Лёха
1234, где?

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 17 окт 2018, 10:30
1234
7.1.10. Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива
Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м.
...
Класс II - санитарно-защитная зона 500 м.
...
Класс III - санитарно-защитная зона 300 м
...

Примечания:

1. Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

2. Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.
Т.е. для данной котельной (вне классификации) надо обосновать, утвердить и установить расчетную СЗЗ. Скорее всего, по границе хозчасти. Ничего в этом страшного, вроде бы, нет. В общем случае это может оказаться совсем не лишним! Как в данном - я не берусь судить.

Может быть, есть какие-то ведомственные документы по проектированию котельных в составе больниц?
Я не в курсе.