Страница 4 из 6

Re: Котельная на газу

Добавлено: 25 мар 2014, 14:13
ecoirinka
Подскажите, а как посчитать фактическую паропроизводительность котла??

Re: Котельная на газу

Добавлено: 25 мар 2014, 15:35
Анютка
Фактическую паропроизводительность посчитать никак не удастся. Эти данные следует запрашивать на котельной.

Re: Котельная на газу

Добавлено: 26 мар 2014, 09:24
yuri
ecoirinka писал(а):Подскажите, а как посчитать фактическую паропроизводительность котла??
Фактическая паропроизводительность котла может быть определена (с относительной точностью), как номинальная [паспорт] паропроизводительность минус расход пара на собственные нужды.
Собственные нужды это - подогрев питательной воды, подача пара на горелки (при использовании мазута) и т.д.
Расход пара (также как и тепла) на собственные нужды зависит в основном от типов котлов и вида топлива.

Re: Котельная на газу

Добавлено: 18 апр 2015, 16:36
1234
1. Подскажите, для обычного котла типа КВ-ГМ-1,25-115 (мощность 1,5 Мвт) на газе правильнее считать выбросы "в соответствии с режимной картой" или "в общем случае" ?

2. И как удобнее учесть разницу в сезонности: ведь зимой выбросы котла больше, но летом рассеивание хуже.
Лучше занести его как два источника выделения (соответственно поделив между ними и валовые выбросы) и летом использовать один, а зимой другой, используя для них один источник выброса?
Или весь валовый выброс присвоить одному зимнему источнику?

ps: (Расчет рассеивания и таблицы ПДВ планирую выполнить в интеграловских Экологе и ПДВ).

Re: Котельная на газу

Добавлено: 20 апр 2015, 06:47
EL_MATADOR
Считать в соответствии с режимной картой так как это для тома ПДВ. Для раздела ООС возможно было бы что эксперт попросил и на зиму и лето (если не было прописано время работы котла).

Re: Котельная на газу

Добавлено: 20 апр 2015, 07:30
1234
EL_MATADOR писал(а):... и на зиму и лето (если не было прописано время работы котла).
Котельная работает зимой (3 котла) и летом (1 котел).

Посоветуйте, плиз, как удобнее заносить источники выделения и привязывать их к источнику выброса по этим двум режимам?
(Для дальнейших расчетов в Экологе).

Дело в том, что для разных вариантов расчета источники выброса можно включать и выключать, но валовый выброс тогда придется корректировать вручную (суммировать летний и зимний варианты).
Может быть, у кого-то есть что посоветовать?

Я склоняюсь к тому, чтобы создать летний источник выброса и зимний.
При формировании таблицы ПДВ рассмотреть вариант, когда работают оба, и взять из итоговой таблицы валовый выброс.
При расчете рассеивания будет 2 варианта: летний и зимний.
Согласны?

Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
Кстати, забыл спросить:
Откуда взять объёмы отходящих газов?
Расчитать теоретически, по объёму избытка воздуха и объемам дымовых газов (NOx, CO2, H2O) с учетом температуры отходящих газов?
А температуру какую взять? 150, 160, 170, ... 200 градусов?

Разработчик оборудования пока ничего не дает - говорит, мол, будет договор - тогда и дадим информацию для конкретных котлов.
Но проект-то надо сдавать уже на днях, а я даже СЗЗ ещё не прикинул...

Re: Котельная на газу

Добавлено: 20 апр 2015, 07:53
EL_MATADOR
Тогда только так придется корректировать вручную (суммировать летний и зимний варианты). Расчет рассеивания 2 варианта. По остальным данным если нет данных от производителя то справочная литература рекомендую Роддатис К. Ф., Полтарецкий А. Н. Справочник по котельным установкам малой производительности. Под ред. К. Ф. Роддатиса. — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 488 с: ил. http://www.proektant.org/index.php?topic=14487.0

Re: Котельная на газе

Добавлено: 20 апр 2015, 16:26
kennel
Спарвочное приложение А "Расчет объема сухих дымовых газов" методики по малым котлам, случайно, не подойдет?

Темпратуры уходящих газов для нескольких котлов ДЕ, КВ-ГМ и КВ-ТС приводятся в письме НИИ Атмосферы № 335/33-07 от 17.05.2000 г.

Re: Котельная на газе

Добавлено: 21 апр 2015, 11:00
1234
Спасибо, но меня смущает слово "сухих". Что оно значит? Что исходный газ и подаваемый на сжигание воздух сухие или то, что объем дымовых газов определен за вычетом образующейся при горении воды?

Re: Котельная на газе

Добавлено: 21 апр 2015, 12:31
kennel
По всему выходит, что второе:
- рассчитываются именно дымовые газы, образующиеся при сжигании различных видов топлива, в т.ч. твердых и жидких (пункт А2), а не только природного газа (пункт А3);
- в основной формуле (А1) объем водяных паров вычитается из объема воздуха и дымовых газов, что и делает их "сухими".