Страница 4 из 5
Санитарный разрыв от автостоянок
Добавлено: 16 мар 2009, 22:45
Tekkila
Подскажите пожалуйста, какой должен быть размер санитарного разрыва от автостоянки на 10 м/м до административно жилого здания (первые четыре этажа административные помещения, далее этажей 20 жилых)
по санпин нормируются только фасады жилых домов.
Re: Санитарный разрыв от автостоянок
Добавлено: 26 янв 2016, 10:56
ro_
Перезадам вопрос- сколько составляет санитарный разрыв для автостоянки на 4 и 8 машино-мест (по отдельности) с учетом п.12 пояснений к таблице 7.1.1 действующей редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03? Стоянка- не гостевая!
Re: Санитарный разрыв от автостоянок
Добавлено: 26 янв 2016, 11:13
sveta-eko
ro_ писал(а): Перезадам вопрос- сколько составляет санитарный разрыв для автостоянки на 4 и 8 машино-мест (по отдельности) с учетом п.12 пояснений к таблице 7.1.1 действующей редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03? Стоянка- не гостевая!
Роман, в целом согласна с Вадимом:
Роман, все ж упрется в проверяющего. Раз нет четкого определения как интерполяцию эту делать, эксперта нужно будет просто убедить в своей правоте.
Могу только еще больше запутать)))
Почему на 8 машин - 8 м?
Минимальный разрыв 7 м (п.5 пояснений к таблице 7.1.1 ) вот и интерполируйте от 7 до 10 м.
Re: Санитарный разрыв от автостоянок
Добавлено: 26 янв 2016, 11:32
Лёха
ro_, см. п. 2.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и первый столбец Таблицы 7.1.1. :) я бы интерполяцию (п. 12 пояснений) применял бы весьма осторожно и учитывал п. 1. пояснений к данной таблице.
А так если пропорционально количеству машин то 4 и 8 метров от фасадов и торцов и 10 и 20 метров. НО, как обычно есть небольшое но. В в заголовке столбца указано "10 и менее" что значит количество машин может быть от 1 (как первого значащего количества) до 10. то есть для этих количеств машин уже назначены расстояния санитарного разрыва и никакой интерполяции они не подлежат. Так же следует учесть что разрыв от проездов должен составлять не менее 7 метров и будет весьма странным что у стоянки (по которой тоже машины ездят) санитарный разрыв будет меньше чем у проезда
Re: Санитарный разрыв от автостоянок
Добавлено: 17 окт 2019, 11:34
Bybachka
VadimV писал(а): 12 сен 2014, 03:28
Роман, все ж упрется в проверяющего. Раз нет четкого определения как интерполяцию эту делать, эксперта нужно будет просто убедить в своей правоте. Мне кажется это возможно и правильно.
то есть, если есть минимальный пожарный разрыв (размер которого регламентируется по табл. 7.1.1.)- невозможно сократить СЗЗ (по результатам расчета и в дальнейшем натурных измерений) и получить разрешение на строительство?
Re: Санитарный разрыв от автостоянок
Добавлено: 18 окт 2019, 05:09
VadimV
1. Пожарный?)
2. Разрыв и СЗЗ это разные категории, причем статус разрыва теперь вообще неясен.
Вот только вчера сделал проект разрыва от гаражного кооператива, потому что попросил с застройщика эксперт госэкспертизы.
Re: Санитарный разрыв от автостоянок
Добавлено: 18 окт 2019, 14:38
Bybachka
пожарники не дают моему заказчику разрешение, ссылаясь на то, что от паркинга до фасада 18 метров. По табл. 7.1.1, на которую они ссылаются, по моему объекту должно 35 м.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
VadimV писал(а): 18 окт 2019, 05:09
1. Пожарный?)
2. Разрыв и СЗЗ это разные категории, причем статус разрыва теперь вообще неясен.
Вот только вчера сделал проект разрыва от гаражного кооператива, потому что попросил с застройщика эксперт госэкспертизы.
VadimV писал(а): 18 окт 2019, 05:09
1. Пожарный?)
2. Разрыв и СЗЗ это разные категории, причем статус разрыва теперь вообще неясен.
Вот только вчера сделал проект разрыва от гаражного кооператива, потому что попросил с застройщика эксперт госэкспертизы.
вот я и в замешательстве. с таким не сталкивалась и не знала, бывают ли проекты по сокращению разрыва..
Re: Санитарный разрыв от автостоянок
Добавлено: 19 окт 2019, 04:47
VadimV
Интересно что пожарные лезут в санитарное законодательство, не сталкивался.
Сокращать можно (да все что угодно можно)), если есть такая практика в регионе. Тут скорее вопрос будет - какой документ потребуют пожарные, для подтверждения сокращения: проект, экспертное заключение, СЭЗ? Если экспертное получить вполне возможно, то СЭЗ могут выдать ,а могут и не выдать - практика показывает что это тоже от региона и настроения выдающего зависит. Но было еще тут на форуме письмо в теме про разрывы, где федералы писали что на проекты санразрывов СЭЗ не выдается, я им прикрываюсь обычно, или запрашиваю по конкретному объекту письмом на местный Роспотреб с приложением копии федерального письма - в результате получается пакет из проекта, экспертного, и письма о том что СЭЗ не выдается.
Re: Санитарный разрыв от автостоянок
Добавлено: 21 окт 2019, 07:34
Пожар
Раньше было написано, что можно разрывы эти сокращать методом интерполяции. Если пожарные лезут в санитарные правила, то и сокращение должно быть санитарным-расчеты шума и выбросов.
Re: Санитарный разрыв от автостоянок
Добавлено: 06 ноя 2019, 11:31
exciton
Добрый день!
Проектируется строительство больницы с подземной автопарковкой, расположенной непосредственно под зданием ЛПУ.
По СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до {...} лечебно-профилактических учреждений, которое должно составлять не менее 15 метров.
Как думаете, коллеги: как мне в моей ситуации соблюсти этот пункт в части необходимости разрыва? и что с возможностью вывода вентиляционных шахт от парковки на крышу больницы?
Re: Санитарный разрыв от автостоянок
Добавлено: 06 ноя 2019, 14:04
Птица
exciton, С рассеиванием просто - берете точки на въезде-выезде и проводите расчет. А вот можно ли вентиляцию на крыше больницы вывести не подскажу.