Попали в границы СЗЗ другого предприятия

Добавлено: 10 июл 2012, 16:33
masenay
Ребята, помогите. Срочно! Столкнулась с ситуацией. Проектируемый объект имеет СЗЗ 100 м, в 63 м находится пищевое предприятие, сделала все расчеты. ПДК не превышают нормативов за границами проектируемого предприятия, СЗЗ можно сократить до забора и таким образом пищевое не попадает в СЗЗ проектируемого объекта. но эксперты посмотрели с другой стороны (уперлись в п.5.4 СанПиНа) что в приделах СЗЗ пищевого предприятия (у него 100 м получается по классификации) не может ничего находится. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией. что здесь можно сделать? при чем сам эксперт сказал, что разрулить можно не передвигая проектируемое предприятие, но как не говорит, молчит как партизан. Кроме как послать запрос и узнать является ли действующим это пищевое предприятие, разработана ли у них СЗЗ и какой объем выпускаемой продукции (может у них можно СЗЗ посчитать по 5 классу - 50 м), больше в голову ничего не приходит. Можно ли кстати это узнать как-то еще, через администрацию или что-то подобное? ни разу с таким не сталкивалась, не знаю что делать. Над головой буквально зависла гильятина. Помогите!!! подскажите, есть ли еще какие-нибудь законодательные лазейки разрешить данную ситуацию??? [mebiro] [!help] [!help]

Забыла еще сказать, там в буквально 10 метрах от пищевого предприятия пролходит Федеральная трасса. может быть это как-то тоже сыграет роль...

Re: Попали в границы СЗЗ другого предприятия

Добавлено: 20 июн 2014, 08:44
Мария Ивановна
Здравствуйте! Мы проектируем промышленное предприятие, СЗЗ которого по САнПин составляет 300 м. На расстоянии 240 м от границы промплощадки располагается пищевое предприятие. У него СЗЗ - 300 м. Для нашего предприятия уже разработан проект СЗЗ, но еще не пройдена экспертиза. Подскажите как нам быть, в соответствии с п. 5.2 в СЗЗ промпредприятий запрещено размещать объекты пищевых отраслей.
Как я понимаю нам придется переделывать свой проект СЗЗ, но вопрос в том на какой стадии: проектирования или уже эксплуатации??? Вообще имеем ли мы право уменьшать СЗЗ с 300 до 100, если в соответствии с классификацией наше производство относится к 3-му классу?? Подскажите пожалуйста, как быть в такой ситуации.

Re: Попали в границы СЗЗ другого предприятия

Добавлено: 20 июн 2014, 09:36
элпис
Насколько я знаю если вы разрабатываете проект СЗЗ, то в проекте устанавливается обычно СЗЗ согласно полученным при расчетах совокупности факторов, которые в последствие подтверждаются замерами после возведения объекта.

Re: Попали в границы СЗЗ другого предприятия

Добавлено: 26 авг 2015, 04:33
Nuber
Здравствуйте!

Объект торговый комплекс по санпину размер СЗЗ 50 метров, строится в СЗЗ железной дороги (100 метров), согласно СП 42.13330.2011 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) пункт 8.20
"В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения".

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 5.3 Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:
... спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, ....объекты торговли и общественного питания, ....

Так понимаю СЗЗ железной дороги 100 метров вроде. Информации о том, делали ли железнодорожники проект сзз, в открытом доступе нет. Где узнать про их СЗЗ не знаю.

На основании вышеизложенного можно ли получить заключение от территориального управления Роспотребнадзора о сокращении СЗЗ, но только какого объекта (ещё один вопрос) и согласится ли экспертиза с этим заключением (третий вопрос)???

Re: Попали в границы СЗЗ другого предприятия

Добавлено: 26 авг 2015, 05:12
VadimV
Если там просто ж/д пути, то никакой СЗЗ для них сейчас не устанавливается, там может быть быть санитарный разрыв по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. На проекты санитарных разрывов санэпидзаключение могло не выдаваться и в РПН о нем вообще не знают. Для санитарного разрыва режим нигде не описан, т.е. размещать там получается можно все что угодно.

Re: Попали в границы СЗЗ другого предприятия

Добавлено: 26 авг 2015, 05:22
Nuber
Ну и как тогда быть?

Re: Попали в границы СЗЗ другого предприятия

Добавлено: 26 авг 2015, 06:37
VadimV
Так а в чем проблема-то? ТК имеет право размещаться в СЗЗ предприятий. У экспертов не должно быть вопросов по этому поводу. Вы ж не жилье размещаете, так и пишите "СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 5.3 Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: ... спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, ....объекты торговли и общественного питания, ....". Считать разрыв смысла нет, поскольку даже если он километр или наоборот 50 метров - Вам -то какая разница, у Вас объект разрешен к размещению.
От железки все равно ничего не добьетесь кроме письма что они ни о чем таком не знают).

Re: Попали в границы СЗЗ другого предприятия

Добавлено: 27 авг 2015, 19:29
ro_
VadimV писал(а): Для санитарного разрыва режим нигде не описан, т.е. размещать там получается можно все что угодно.
А помните в какой-то из редакций суперСанПиНа была фраза о том, что санитарный разрыв имеет режим СЗЗ?!

Re: Попали в границы СЗЗ другого предприятия

Добавлено: 28 авг 2015, 05:01
VadimV
ro_ писал(а):
VadimV писал(а): Для санитарного разрыва режим нигде не описан, т.е. размещать там получается можно все что угодно.
А помните в какой-то из редакций суперСанПиНа была фраза о том, что санитарный разрыв имеет режим СЗЗ?!
Но в действующей-то нет такой фразы). Кстати, был у меня случай когда эксперт как раз размахивал над головой старой редакцией Санпина, где были слова, точно не помню, но вроде об оценке риска для предприятий в выбросах которых есть вещества 1-2 классов опасности. Причем это была брошюрка из типографии РПНа. Когда я показал свою потрепанную распечатку из Конса, удивление было безмерным, и вопрос был снят.

Re: Попали в границы СЗЗ другого предприятия

Добавлено: 06 окт 2015, 13:28
an_koval
Добрый день! Проектируемый объект- завод по производству комбикормов для животных (СЗЗ 300 м) располагается возле существующего элеватора с зерносушилкой (СЗЗ 100м). Соответственно завод будет находиться в санзоне элеватора. Допустимо ли такое размещение? Согласно п.5.4. "допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека" получается возможно? И нужно ли при этом учитывать выбросы от существующего элеватора?

Re: Попали в границы СЗЗ другого предприятия

Добавлено: 06 окт 2015, 15:07
Elena Kalistratova
Всем привет! Мне как-то приходилось сталкиваться с подобным вопросом. Я делала дополнительные расчеты только наоборот, т.е. обосновывала возможность размещения рассматриваемого объекта в границах санитарно-защитных зонах предприятий (в границы которых попадает рассматривеамый объект). делал я это два раза, вопросов не было)