Страница 4 из 64
					
				Re: Характеристики шума нет((
				Добавлено: 22 апр 2010, 07:35
				 Вера
				подскажите как определить от чего шум считать а от чего не считать. Завод приборостроительный! есть станки в цехах, компрессоры, насосы. Снаружи шумят вентиляторы. Программы у меня нет, к большому сожалению(( Начальство это не волнует. Придется считать вручную. Я взяла паспорта на вент.вытяжки, знаю номера компрессоров. Это и все((( считать буду  по снипу II-12-77. "Защита от шума" может кто что посоветует??
			 
			
					
				Re: Характеристики шума нет((
				Добавлено: 22 апр 2010, 09:01
				 michael84
				ну начнем с того что считать надо по сним 23-03-2003, во всяком случаи 77-й не действует, хотя в нем формулы более вминяемые и много есть того, чего нет в новом снипе
Вера пишите в личку или на почту 
michael84@list.ru чем сможем, поможем
 
			
					
				Re: Характеристики шума нет((
				Добавлено: 22 апр 2010, 09:28
				 Ness
				не переживай. я все всегда считаю вручную. недавно делала объект, где было 109 единиц инженерного оборудования и 64 вентсистемы. справляюсь достаточно легко, потому что все забиваю в эксель, отпадает необходимость считать на калькуляторе. в прикрепленном файле справочник - перечень источников шума с шумовыми характеристиками, наверняка там найдешь что-то полезное и еще экселевский файл с забитыми формулами. погляди, когда разберешься, будешь щелкать такие расчеты как орешки, если что-то не понятно, пиши - отвечу :)
 
			
					
				Re: Характеристики шума нет((
				Добавлено: 22 апр 2010, 10:47
				 кати
				Посчитать в расчетных точках УЗМ - это дело одно, а вот определить зону акустического дискомфорта - это другое. Самое тяжелое построить изолинию в 55 Дба или 45 Дба от совокупности всех источников, если мы говорим о сзз по фактору шума. Как сдесь обойтись без программы?
			 
			
					
				Re: Характеристики шума нет((
				Добавлено: 22 апр 2010, 11:52
				 Вера
				Спасибо вам за ответы!! А если мне дали измерения шума, но 2006года. Они могут пригодиться??? но расчет думаю неизбежен(!!
			 
			
					
				Re: Характеристики шума нет((
				Добавлено: 22 апр 2010, 13:42
				 Ness
				Посчитать в расчетных точках УЗМ - это дело одно, а вот определить зону акустического дискомфорта - это другое. Самое тяжелое построить изолинию в 55 Дба или 45 Дба от совокупности всех источников, если мы говорим о сзз по фактору шума. Как сдесь обойтись без программы?
а как же раньше обходились без программ? насколько мне известно программа по расчету шума у "Интеграла" появилась год-два назад. раньше же как то делали проекты СЗЗ. не спорю все удобнее и проще наверняка, это как сравнивать расчеты рассеивания вручную и по программе. но если программы нет... я лично просто выбирала кучу точек на ближайшей жилой застройке и проводила расчет на них, а результаты сравнивала с теми же 55 дБа или 45 дБА.
 
			
					
				Re: Характеристики шума нет((
				Добавлено: 23 апр 2010, 11:06
				 Вера
				Каталоги нашла, все понятно. Но вот несколько вентиляторов на которые не могцу найти акустической характеристики!!
ВЦ 9-57 (№4)
ЭВР (№4)
ЗИЛ-900
Цаги
Может у кого есть характеристики???
			 
			
					
				Re: Характеристики шума нет((
				Добавлено: 23 апр 2010, 14:50
				 math88
				michael84 писал(а):ну начнем с того что считать надо по сним 23-03-2003, во всяком случаи 77-й не действует, хотя в нем формулы более вминяемые и много есть того, чего нет в новом снипе
Насколько я помню, СНиП 2003 года не был зарегистрирован, поэтому возникает большой вопрос, по какому документу считать.
 
			
					
				Re: Характеристики шума нет((
				Добавлено: 26 апр 2010, 05:31
				 Вера
				А если нашли замеры по шуму за 2006год, ими нельзя оградиться? и вообще можно их применить? если расчета избежать нельзя то может  повторные замеры можно избежать?
			 
			
					
				Re: Характеристики шума нет((
				Добавлено: 26 апр 2010, 08:32
				 michael84
				вообще всё зависет от эксперта, если ему нравится 2003 года снип, то считаем по нему, если 77-й, то по тому...
если срока давности замеров нет, то почему нельзя...?