Страница 4 из 5
Коэффициент эффективности местного отсоса
Добавлено: 02 дек 2009, 03:41
expert
Коллеги, подскажите эксперт РТН попросил обосновать коэффициент эффективности местного отсоса? Ситуация такая: в программе металлообработка при расчете пыли от заточных станков прога при наличии галочки "Местный отсос" по умолчанию принимает коэффициент эффективности равный 0,2 и в отчете ссылается на методическое пособие а ла 2005, но в нем никаких данных по коэф. эффективности местного отсоса нет, на стр. 59 сказано про коэффициент гравитационного осаждения и больше ничего, может кто сталкивался коллеги какую часть выброса все-таки принимать если заточный станок оснащен местным отсосом?
Re: Коэффициент эффективности местного отсоса
Добавлено: 06 июн 2012, 11:36
Wespe
Ковровский ну тут есть три варианта... 1. Всё-таки использовать справочные данные литературы по вентиляции 2. Запрашивать информацию об эффективности местного отсоса у его производителя (по крайней мере так рекомендует Р НП «АВОК» 7.3-2007, правда там для активированных местных отсосов) 3. Инструментально определить эффективность местного отсоса (провести испытания). 4. Написать письмо в адрес тех разработчиков НМД по ООС, которые предполагают использование в формулах коэффициентов местных отсосов, но данных поэтим коэффициентам не приводят - с вопросом - А где их брать? Пусть ответят...
P.S.
Объективным критерием эффективности местного отсоса является концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны по сравнению с их концентрацией при отключении отсоса.
Re: Коэффициент эффективности местного отсоса
Добавлено: 06 июн 2012, 11:57
Wespe
Ковровский писал(а): В любом случае эксперт вправе спросить (ну, во всяком случае у нас точно спросят): "Где взял? Покажи ссылку и т.д. И бестселлеры вроде книг Тищенко и других уважаемых мной авторов, просто не прокатят. Т.е. применение эфф-ти местных отсосов вроде бы звучит в методиках, но конкретных цифр нет.
В свете вышеизложенного, "Наш ответ Чемберлену" (эксперту) [smile] (ну как вариант) - "В виду того, что ни в одной из методик, присутствующих в "Перечене методик, используемых в 20хх году для расчета, нормирования и контроля выбросов ЗВ в атмосферный воздух" не приведены данные по коэффициентам эффективности местных отсосов, при расчёте использовались справочные данные И.М.Квашнин. Промышленные выбросы в атмосферу. Инженерные расчеты и инвентаризация, НП «АВОК», Москва, 2005 г."
Re: Коэффициент эффективности местного отсоса
Добавлено: 06 июн 2012, 15:22
Wespe
Кстати в этой книге "Техническая библиотека НП "АВОК"" "Промышленные выбросы в атмосферу. Инженерные расчеты и инвентаризация". Автор - канд. техн. наук И. М. Квашнин. именно позиционируется, что
Введен термин "коэффициент эффективности местного отсоса", что отсутствует в действующих нормативных методиках по расчету выбросов
На момент 2005 года это было действительно так, потом термин ввели в радиотехническую методику и Метпособие (не помню был ли этот термин в Метпособии 2002 года), но при этом забыли привести данные этих коэффициентов или хотя бы ссылки на справочную литературу...
Re: Коэффициент эффективности местного отсоса
Добавлено: 14 апр 2013, 02:04
ecoloid
И.М. Квашнин, Промышленные выбросы в атмосферу. Инженерные расчеты и инвентаризация.
Эффективность местных отсосов:
- зонта: 0,8-0,9 (стр. 22);
- отсасывающей панели:0,7-0,75 (стр. 23)
- бортового отсоса: 0,9;
- вытяжного шкафа: 0,98-1,0 (стр. 24);
- вентилируемой кабины: 0,97-0,98 (стр. 24);
- кожухи-воздухоприемники для заточных станков: 0,95-0,995;
- встроенные местные отсосы: 0,9-0,995.
Книгу в пдф можно скачать отсюда
http://books.tr200.ru/v.php?id=2966049
Re: Коэффициент эффективности местного отсоса
Добавлено: 15 апр 2013, 07:39
элпис
Когда я разрабатывала проект ПДВ то брала коэффициент местоного отсоса от станков оборудованных ЗИЛ 0,9, при этом эксперт из РПН заставил учитывать и 10 % выбросов как неорганизованный источник выбросов. Ссылалась на справочник Квашина, обосновав что других источников информации по данному вопросу не обнаружено. Эксперта это устроило. хотя все зависит от эксперта.
Re: Коэффициент одновременности работы оборудования
Добавлено: 29 июн 2015, 15:46
Масяна
Здраствуйте коллеги! Считаю выбросы от лаборатории для проекта пдв. Нашла по вашем. совету Расчетную инструкцию Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса. начала проводить сам расчет Количество вредных веществ /г сек удаляемых общеобменной вентиляцией. Необходимо выяснить что за коэффициент эффективности местных отсосов. Где его найти? Помогите
Re: Коэффициент эффективности местного отсоса
Добавлено: 09 июл 2015, 16:35
ФКМ
Он указывается в паспорте вентиляционной системы или в регулярно проводимой (то ли ежегодной, то ли раз в 2 года) оценке эффективности систем вентиляции
Re: Коэффициент эффективности местного отсоса
Добавлено: 18 ноя 2016, 12:11
Sanya101
Насколько сейчас актуально письмо НИИ Атмосфера №1-1328/08-0-1 от 06.08.2008 Г "По поводу коэффициентов гравитационного осаждения и эффективности пылеподавления"?
Re: Коэффициент эффективности местного отсоса
Добавлено: 18 ноя 2016, 14:48
Денис_1990
Sanya101, насчет второго пункта письма - не сталкивался. А вот первый пункт не принимали эксперты. В новых методиках эти понижающие коэффициенты закреплены. Пока еще сам в ожидании как эксперт отреагирует.
Re: Коэффициент эффективности местного отсоса
Добавлено: 21 ноя 2016, 11:54
Sanya101
Денис_1990, Да полно методик, которые не учитывают ни местные отсосы, ни гравитационное осаждение крупнодисперсных частиц.