Страница 28 из 45

Re: Источники выбросов

Добавлено: 08 апр 2025, 20:46
lika milay
Добрый вечер! Пропан как нормируем?

Re: Источники выбросов

Добавлено: 22 апр 2025, 06:22
lika milay
Добрый день! По методике Интеграла "АЗС" возможно посчитать слив/налив СУГ из автоцистерны в резервуар? Или какую программу можно применить?

Re: Источники выбросов

Добавлено: 22 апр 2025, 08:56
Птица
lika milay, СУГ не считает. Программа реализует методики:
·«Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998.
·Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера.
·Письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. по дополнению расчета выбросов на АЗС.
·«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год.
·Приказ Министерства энергетики РФ от 16 апреля 2018 г. №280 «Об утверждении норм естественной убыли нефти при хранении»
·Приказ Министерства энергетики РФ от 16 апреля 2018 г. №281 «Об утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при хранении»
·Методическое письмо НИИ Атмосфера №07-2-465/15-0 от 06.08.2015

Re: Источники выбросов

Добавлено: 22 апр 2025, 09:20
lika milay
Птица, не подскажите тогда по какой методе посчитать слив/налив? может программа есть в Интегралле

Re: Источники выбросов

Добавлено: 22 апр 2025, 09:41
Ефимова Наталья
lika milay писал(а): 22 апр 2025, 09:20 о какой методе посчитать слив/налив
Рассчитать можно по Методике расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования, Воронеж, 1990 г. вручную.

Re: Источники выбросов

Добавлено: 17 июн 2025, 11:56
lika milay
Добрый день! Вопрос: отбор проб ЗВ от ИЗАВ. Возможно делать отверстие отбора в гофре? На выходе (есть колено) организация не хочет лезть. Говорят 5 м высоко. Вариант предлагают внутри помещения. Но там что то типа гофры (сварочный пост).

Re: Источники выбросов

Добавлено: 18 июн 2025, 08:55
Лёха
lika milay, участок газохода для отбора проб должен быть прямым. Минимальная длина прямого участка газохода (М-М1 + М2) должна составлять не менее 4–5 эквивалентных диаметров газохода (De). Если условие соблюдения минимальной длины не может быть обеспечено по техническим условиям, количество точек отбора проб следует увеличить в 2 раза. Диаметр газохода должен быть больше 220 мм. Расчетные методы с использованием результатов измерений отдельных характеристик источника выбросов, расхода сырья или топлива, а также загруженности, продолжительности работы оборудования применяются при выполнении сварочных работ.

Re: Источники выбросов

Добавлено: 18 июн 2025, 09:29
lika milay
Лёха, спасибо за подсказку. До разработки нового проекта у организации были все таки протоколы от ИЗАВ свар пост. Согласно пункту 28 Пр 871 инвентаризации, действительно свар пост можно расчетным. Не зацепился бы потом эксперт, почему не измерили. Попробуем обосновать текстом...

Re: Источники выбросов

Добавлено: 18 июн 2025, 10:02
Лёха
lika milay писал(а): 18 июн 2025, 09:29 До разработки нового проекта у организации были все таки протоколы от ИЗАВ свар пост.
Прекрасно :) А теперь давайте прикинем: максимальная длительность производственного цикла сварочного аппарата - 5 минут, но на деле ни один сварщик не будет варить это время и производственный цикл занимает 0,5 - 2 минуты. А если будет, то он просто сожжет аппарат. А время отбора проб - не менее 20 минут :) Как это все в протоколе объяснено?
lika milay писал(а): 18 июн 2025, 09:29 Не зацепился бы потом эксперт, почему не измерили. Попробуем обосновать текстом...
А я бы вот задал вопрос, как это у вас совместить получилось короткий производственный цикл и 20 минут отбора проб.

Re: Источники выбросов

Добавлено: 19 июн 2025, 08:16
Птица
Лёха, Вот не поверите рисуют как Бог на душу положит. Я сама столкнулась с тем что на предприятии есть протоколы замера выбросов ЗВ где невозможно это сделать. Я спросила как? Плечами пожали, эксперт писал отказ на нормативы ПДВ (срок действия закончился) пока по все организованным источникам не предоставит замеры и не волнует что нельзя их провести. Справки и письма не проходили что невозможно организовать замер.