Mariery писал(а): 09 ноя 2024, 10:23
Скорее всего, там требования не такие жесткие.
Вот не понятно откуда у Вас такая уверенность про "не такие жесткие" и почему Вы их называете "жесткими"? Вот передо мной лежит типичный договор (скан) на прием вод, откаченных из герметичной емкости, в ЦСВ типичного МО. Всё те же требования.
Mariery писал(а): 09 ноя 2024, 10:23 В крайнем случае, придется обосновать и запроектировать ЛОСы на площадке.
Может лучше ориентироваться на перспективу усреднительной емкости и и то с натяжкой? :) А очистные такое затратное мероприятие, что наверное на них надо решаться, имея не домыслы, а фактические протоколы при эксплуатации производства, да целую пачку.
Алекс999 писал(а): 07 ноя 2024, 12:05То есть почти все территории по данным из СП 32 нарушают требования и не могут быть оборудованы ливневками без дополнительной очистки или как это понимать?
Вот очень сомневаюсь, что нарушают почти все, скорее почти никто из благоустроенных территорий с нормальной ливневой канализацией, за которой следят. Если брать селитебные территории или какие-нибудь аккуратные заводики/промки, где все технологические процессы идут в зданиях, и никаких там открытых складов сыпучих материалов и т.п.
1) К "почти всем территориям" селитебным это Приложение №5 Правил неприменимо так как оно относится к АБОНЕНТАМ (см. п. 108, 111, 113), и контролируется эта вода на тех участках сети, где-уже есть некое перемешивание/разбавление/усреднение/очистка состава, а не на входе в люк в самой грязной луже на поверхности. Требований же к водам поступающим в собственные сети с собственных обслуживаемых ЦСВ территорий Правила не регулируют;
2) Для многих территорий промышленных предприятий и застройки, которую обслуживают АБОНЕНТЫ ЦСВ, также нельзя утверждать, что мол СП заранее утверждает, что все эти воды нельзя сбросить (там ведь в таблице СП страшные концентрации :) потому что:
а) Во-первых, эти концентрации именно для вод, попадающих в люки и лотки. У каждого люка проектируют приямки. Это для чего? А для того, чтобы часть загрязнения оседала там и не давала нагрузки, там отлично оседают пески и некоторые "илы", часть растительных остатков. После протекания воды по сетям с приямками как минимум по параметрам Взвеси и БПК вода станет чище. А где будет производиться контроль? Не в каждой же луже, которая постепенно перетекает в люк, наоборот в том месте, где воды уже усреднились, разбавились, а может даже отстоялись ("контрольная проба" - проба сточных вод, принимаемых от абонентов (включая сточные воды транзитных организаций) в централизованную систему водоотведения, отобранная из контрольного канализационного колодца с целью определения состава и свойств таких сточных вод)
► Показать
По этой же причине, причине разбавления будет проблематично ссылаться на Правила и в этом случае
Raccoon писал(а): 08 ноя 2024, 14:34напрямую такое отводить в канализацию нельзя (приложение к "правилам холодного водоснабжения и водоотведения")
. Скорее на п. 218 СаНПиН 2.1.3684-21,
Сергей 45, как и подозревала модератор
;
б) Во-вторых, у Вас же при стоке с территории проективные покрытия представлены не одними же магистралями и твердыми покрытиями с механизированной уборкой, но и кровлями! Да, да кровлями, они есть и в жилой застройке и на промке. Ну так стоки с кровель хорошо себе разбавляют более грязные стоки;
в) В-третьих, в период выпадения ливней, длительных, с большим количеством мм осадков, ну не будет у Вас в канализацию все 3-4 часа грязная вода стекать. Некоторые практики считают, что ливень высокой интенсивностью смывает всю грязь за 15-20 минут, может быть эти цифры и не верны (а может они даже в НТД, где вписаны), но в СП есть по тексту такие вот послабления
► Показать
4.11 На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностных сточных вод, которая образуется в периоды выпадения дождей, таяния снега и от мойки дорожных покрытий, в количестве не менее 70% среднегодового объема поверхностных сточных вод 1-го типа
Для сточных вод 2-ого типа таких послаблений нет, но всё равно по мере удлинения продолжительности ливня будет уменьшаться концентрация загрязнителя смываемого с поверхности, поэтому конечно концентрации в контрольном колодце будут ниже справочных из СП и по этой причине тоже.