Страница 3 из 9
Re: Вопросы экспертизы по расчету шума
Добавлено: 31 мар 2016, 13:00
1234
Выполнены 3 расчета величины УЗД в расчетной точке (жилой дом на границе СЗЗ).
Результаты:
1. Шум от систем вентиляции 49,3 дБа (ниже нормативного для вентсистем, равного 55-5=50 дБа).
2. Шум от технологического оборудования 50,5 дБа (ниже нормативного, равного 55 дБа).
3. Шум от технологического оборудования и систем вентиляции 51,5 дБа (ниже нормативного, равного 55 дБа).
-----------------------
Эксперт утверждает, что в 3-м случае нормативным значением нужно принимать не 55, а 50 дБа (с поправкой -5)!
Подскажите, он прав?
Re: Вопросы экспертизы по расчету шума
Добавлено: 31 мар 2016, 14:43
mrdim20
Докажите, что суммарный уровень шума от вентиляции и технологического оборудования не является тональным.
Если сложить 49. 3 дБА и 50.1 дБА, что-то у меня не получается 51.1 дБА.
Re: Вопросы экспертизы по расчету шума
Добавлено: 31 мар 2016, 14:59
1234
mrdim20 писал(а): что-то у меня не получается 51.1 дБА.
49,3; 50,5; суммарный 51,5
Расчет сделан в Экологе.
За совет спасибо, но шум от вентиляторов у меня тоже не тональный, суммарный - тем более.
Вопрос в том, что эксперт ПО ВСЕМ вопросам, которые нарыл, занял откровенно формальную позицию.
Он считает, что имеется превышение допустимого уровня, что этот уровень 45 дБа (так как есть вклад вентиляции), а то, что суммарный шум не относится к тональному, это значения не имеет!
Мне же кажется, что шум от венитляторов, согласно норм, нормируется отдельно (не более 50 дБа), а суммарный - отдельно (не более 55 дБа).
Re: Вопросы экспертизы по расчету шума
Добавлено: 31 мар 2016, 15:01
widiks
1234, так разложи шум
Re: Вопросы экспертизы по расчету шума
Добавлено: 31 мар 2016, 15:23
1234
widiks писал(а): 1234, так разложи шум
Шум разложен!
Но эксперт считает, что раз есть вентиляция, то нормировать общее воздействие нужно по нормам для вентиляции (то есть на -5 дБ)!
Re: Вопросы экспертизы по расчету шума
Добавлено: 31 мар 2016, 15:26
widiks
1234, есть СН2.2.4/2.1.8.562-96 таблица 3
на 5 дБА
это требование на
рабочих местах примечание к табл 1
Re: Вопросы экспертизы по расчету шума
Добавлено: 31 мар 2016, 15:33
1234
нет. Это требование и к помещениям, и к территории жилой застройки.
Примечание к таблице 3.
Re: Вопросы экспертизы по расчету шума
Добавлено: 31 мар 2016, 15:41
widiks
1234, ну значит прав эксперт
пересчитывай чтоб в нормы влезть
наверняка что то можно еще учесть , что бы на р.т в норму уложить
Re: Вопросы экспертизы по расчету шума
Добавлено: 31 мар 2016, 16:04
mrdim20
Сделайте нормальные выводы из Ваших расчетов с указанием расчетных уровней шума в октановых полосах и соответствующими пояснениями. Что это за технологическое оборудование? Для меня, как и для эксперта, уровни шума в дБА не очень информативны. Формальную позицию нужно аргументированно менять.
Re: Вопросы экспертизы по расчету шума
Добавлено: 31 мар 2016, 16:18
1234
Хорошо.
Рассмотрим общий случай:
У вас есть производственное здание с системами вентиляции, есть другие источники шума.
Пусть вентиляция и оборудование у нас - источники ШИРОКОПОЛОСНОГО шума (ну, такое оборудование попалось ...).
Есть расчетная точка на границе СЗЗ рядом с жильем.
Для простоты рассчитаем только уровень звука (УЗД в октавных полосах пока оставим в покое, чтобы не путаться в цифрах, имея ввиду, конечно, что они соответствуют широкополосному, а не тональному шуму).
Так какой, по-вашему, нужно принять гигиенический норматив в расчетной точке?
50 или 55 дБа?