Саша
Газовая котельная работает круглый год и около 2-х дней в году в случае аварии на газопроводе в качестве топлива используется дизельное топливо. Как рассчитать выбросы при этом?

Re: Котельная

Добавлено: 19 ноя 2019, 15:26
hazaika
Еще вопрос. Подскажите, у меня превышение 45 ПДК по золе. Что может влиять на концентрацию золы в жилой зоне помимо состава топлива и количества пересыпа золы т/час?

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Так же, что влияет на количество г/с углерода (сажи)?

Re: Котельная

Добавлено: 19 ноя 2019, 16:18
eko-ksv
hazaika писал(а): 19 ноя 2019, 15:27 Так же, что влияет на количество г/с углерода (сажи)?
Для склада - производительность пересыпки т/час, для котла - его мощность, т.е. расход топлива кг/ч. На приземную концентрацию кроме выброса г/с значительно влияет высота дымовой трубы.

Re: Котельная

Добавлено: 20 ноя 2019, 06:48
TRusT
hazaika, сбросьте сюда расчет выбросов золы и сажи, мы же не телепаты, возможно некоторые коэффициенты в расчетах взяты некорректно.

Re: Котельная

Добавлено: 23 ноя 2019, 18:05
yu.
hazaika писал(а): 19 ноя 2019, 15:27 Еще вопрос. Подскажите, у меня превышение 45 ПДК по золе. Что может влиять на концентрацию золы в жилой зоне помимо состава топлива и количества пересыпа золы т/час?
Очень много параметров, которые влияют на концентрацию , в том числе высота трубы. Необходимо расчет смотреть, чтоб более предметно можно было сделать вывод.

Re: Котельная

Добавлено: 25 мар 2020, 16:16
miss
Добрый день! Подскажите, если делать расчет выбросов от котельной на угле по протоколам замеров, рассчитывается суммарный выброс твердых веществ. А как разделить это значение по составляющим: сажа, зола?

Re: Котельная

Добавлено: 26 мар 2020, 06:30
Птица
miss, Всегда сажу, золу и бенз(а)пирен рассчитывала по формулам из методики, остальные вещества по замерам.

Re: Котельная

Добавлено: 18 май 2020, 11:10
Volunteer
Добрый день! Кто подскажет, почему при расчете в программе Интеграл котельная и Котельная экоцентра всегда завышает мощность выброса г/с для оксида углерода. Нет возможности сделать инструментальные замеры. Исходя из расчета г/с, в бланк рассчитываю мг/м3 и получается Азота диоксид 68 мг/м3, азота оксид 11 мг/м3, а углерод оксид 409 мг/м3.
Как выйти из этой ситуации без замеров?

Re: Котельная

Добавлено: 18 май 2020, 11:21
DDim
Volunteer писал(а): 18 май 2020, 11:10 Кто подскажет, почему при расчете в программе Интеграл котельная и Котельная экоцентра всегда завышает мощность выброса г/с для оксида углерода
Не очень понятен вопрос. Одна из программ завышает или обе? Как вы определили что завышает, по сравнению с чем - с ручным расчетом по методике?

Re: Котельная

Добавлено: 18 май 2020, 11:29
Volunteer
Обе программы, на мой взгляд завышают. Обычно при расчетах пользуюсь протоколами замеров. И всегда углерод оксид меньше азота диоксида. И например если считать по протоколам и с теми же параметрами расхода газа но без протоколов, то г/с получается в 10 раз больше. И так только с азотом диоксида

Re: Котельная

Добавлено: 18 май 2020, 11:56
DDim
Volunteer писал(а): 18 май 2020, 11:29 Обе программы, на мой взгляд завышают.
Они реализуют методики - как в методике заложено, так они и выдают, возможно имеет смысл если уже делаете расчетную инвентаризацию посмотреть в документах на оборудование концентрация заявляемые производителем.