Страница 3 из 6

Re: Выбросы бензапирен

Добавлено: 06 окт 2014, 10:38
Янат
Коллеги, подскажите. Делаю расчет выброса бензапирена и в формуле расчета концентрации бензапирена в уходящих газах есть такой коэффициент Коч-коэффициент, учитывающий увеличение выброса при очистке конвективных поверхностей нагрева на ходу котла, принимается по такой то таблице. По данным предприятии очистки нет, как быть с коэффициентов ? Брать равным 0?

Re: Выбросы бензапирен

Добавлено: 08 окт 2014, 10:53
Янат
Коллеги, поделитесь расчетом выброса бензапирена. У меня получаются бешеные (11,13 г/с) максимально-разовые выбросы.

Re: Выбросы бензапирен

Добавлено: 08 окт 2014, 11:02
Лёха
пришлите расчет, посмотрим. От какого оборудования считаете выброс?

Re: Выбросы бензапирен

Добавлено: 09 окт 2014, 11:28
Янат
У меня еще вопрос.
Кг -коэффициент учитывающий влияние рециркуляции;
Кг =1+d*r
где r – степень (доля) рециркуляции дымовых газов
r=10%
d-коэффициент, характеризующий влияние дымовых газов на выброс бензапирена, d=4;
=1+4*10=41
У меня вопрос - про r - для расчета берем как 10% или как 0,1? Меня смущает такой большой коэффициент.

Re: Выбросы бензапирен

Добавлено: 09 окт 2014, 11:53
EL_MATADOR
Посмотрите в Котельные установки Автор: Роддатис К.Ф. Издательство: Энергия (Москва) Год: 1977

Re: Выбросы бензапирен

Добавлено: 09 фев 2015, 15:56
KatyaUsp
Добрый день. Считаю выбросы от водогрейного котла на газу производимостью 100кВт по Методике 85 года согласно рекомендациям.
Дошла до Бензапирена и не понимаю как посчитать по таблице номер 3 выброс.
Помогите пожалуйста!

Re: Выбросы бензапирен

Добавлено: 10 фев 2015, 08:58
Dalex
А зачем вы считаете котел по методике 85 года, вроде как должна применяться методика по водогрейным и паровым котлам. Какие рекомендации?) Рекомендуют по ней считать для горнов, печей и пр. Да и то, там сейчас вроде другая методика для них..

а так там и считать нечего, берете цифру, если она есть в таблице, но может и не быть.

Re: Выбросы бензапирен

Добавлено: 10 фев 2015, 10:22
KatyaUsp
Согласно п.1.6. и п.п.1 стр. 56 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» .
Для Методики 1999 года у меня не хватает данных, заказчик не хочет делать режимную карту и говорит что у него бытовой котел вообще грубо говоря. [connie_skilletgirl]
У меня всё прекрасно по ней посчиталась, но так как мы теперь и бенз(а)пирен считаем я в пала в ступор. Там указано в таблице количество бенз(а)пирена 8-2 мкг/100м3!! И как из этого числа узнать сколько г/с, и т/г я без понятия. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

Re: Выбросы бензапирен

Добавлено: 10 фев 2015, 11:57
Dalex
Всё хорошо считается без режимных карт, там основной вопрос в объеме топочной камеры (у вас данный объем есть, или хотя бы можно примерно прикинуть), у горнов, горелок и печей такого нет. У вас просто не примут расчет по этой методике ни в госэкспертизе (если эксперт толковый), ни в РПрН если у вас том ПДВ (здесь в любом случае). Выбросы по методике 85 года получаются достаточно немаленькие, особенно если по ней считать какие-нить котлы Baxi ;)
насчет методики 85 года - пишите, что у вас к-т избытка воздуха a=1,4, тогда выброс 0.

Re: Выбросы бензапирен

Добавлено: 11 фев 2015, 10:02
KatyaUsp
Самое что смешное считается то считается, но эксперт в РПН и требует эти режимные карты(
У меня есть программа котельные, там вся и загвоздка в этом а! Эксперт спрашивает от куда мы взяли, что коэффициент допустим 1,4. А этот коэффициент как раз таки в этой режимной карте и прописывается, которую не хочет делать заказчик.
Порочный круг какой то(

Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
У меня есть паспорт на котел! Думаете всё таки по 1999 году посчитать в ручную?