Страница 3 из 3
СЗЗ административного здания и дизельной установки
Добавлено: 17 мар 2009, 02:01
Александр Сергеевич
Коллеги, как думаете, какой размер СЗЗ от площадки на которой стоит административное здание, гараж и дизельная установка (аварийная).
Я думаю что СЗЗ от данного объекта не нормируется, т.к. от гаража - сан разрыв, от дизеля непонятно, брать нормативню СЗЗ или нет, в санпине не прописано.
Re: СЗЗ административного здания и дизельной устан
Добавлено: 17 мар 2009, 02:01
Vol
Lann писала: «Есть прописанный список объектов, а изобретать СЗЗ для всего - это првлекать геморой на свою голову».
Вообще то разговор шел не о регионах, а о некоторых "перегибах" в СанПиНе
Насчет прописанного списка
2.14. СанПиНа: Для объектов, не включенных в санитарную классификацию, а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов в стране и за рубежом, ширина СЗЗ устанавливается в каждом конкретном случае решением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя.
Насчет болезней - выполняются проекты:
а) многоэтажного жилого дома с крышной котельной;
б) коттеджа с бытовым отопительным водогрейным котлом.
Излечите, пожалуйста от «геморроя» с помощью рецептов из действующего СанПиНа.
Re: СЗЗ административного здания и дизельной устан
Добавлено: 17 мар 2009, 02:01
Varvar
сделал несколько (штук 20)ООС по размещению резервных источников питания для различных объектов. ССылаясь на СанПин - СЗЗ 0м. В СЭС прокатывало. Дальше Заказчики не обращались , видимо.
Re: СЗЗ административного здания и дизельной устан
Добавлено: 17 мар 2009, 02:01
Vol
Varvar, укажи пожалуйста страницу (пункт) СанПиН с этой "волшебной" ссылкой.
Re: СЗЗ административного здания и дизельной устан
Добавлено: 17 мар 2009, 02:01
lulasaratov
Коллеги, вот на мой взгляд самый простой выход из данной ситуации - берете СЗЗ 100 м (4.3. Сельскохозяйственные производства и объекты, п. 6. Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники). От вас сразу отстает СЭС (по своему опыту знаю, что без СЗЗ они рубят все проекты, так что хоть и нелепую СЗЗ но надо прилепить) и вы живете спокойно.
Re: СЗЗ административного здания и дизельной устан
Добавлено: 17 мар 2009, 02:01
nthrby
Varvar:
сделал несколько (штук 20)ООС по размещению резервных источников питания для различных объектов. ССылаясь на СанПин - СЗЗ 0м. В СЭС прокатывало. Дальше Заказчики не обращались , видимо.
Согласна -СЗЗ =0, так как СЗЗ -это расстояние от жилья до производственного объекта. Эта несчастная бытовая котельная на нем (жилье)находится, получается абсурд, если для нее устанавливать какое-нибудь расстояние.
Re: СЗЗ административного здания и дизельной устан
Добавлено: 17 мар 2009, 02:01
nthrby
Санитарно-защитные зоны для жилых домов не устанавливаются, в соответствии с п. 18.7 раздела 4.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 расстояние от проездов автотранспорта до жилых зданий должно быть не менее 7 метров. Исх. 07-2/527, Н.С.Буренин.
Re: СЗЗ административного здания и дизельной установки
Добавлено: 01 фев 2017, 15:16
tihonya
Здравствуйте! подскажите, пункт 7.1.10. Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива подходит для дизель-генераторной установки?
Re: СЗЗ административного здания и дизельной установки
Добавлено: 02 фев 2017, 09:16
Алёна
tihonya, я бы все же применила п. 2.1 суперсанпина, т.е. размер СЗЗ устанавливается на основании расчетов