Страница 3 из 4

Раздел ООС

Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
ira 77
здравствуйте!!! подскжите пожалуйста, в раздел ООС для проекта по вводу в эксплуатацию индукционной печи обязателльно расчитывать шумовое воздействие??? В каких нормативных документах это прописано, и по какой методике посчитть??? зарание спасибо!!!

Re: раздел ООС

Добавлено: 15 мар 2010, 16:15
levsha
проведение Оценки воздействия согласно СНиП, поэтому и требования к разделу шума. У меня был расчет по шуму на период эксплуатации, но у меня в экспертизе (московской0 попросили расчет расчет шума на период строительства

Re: раздел ООС

Добавлено: 19 мар 2010, 07:07
seergy
jozefina писал(а): где в 87 написано, чтобы был произведен расчет по физическим воздействиям!!!
скажите пож-та, где написано)))
и было ли так у кого-то, что сдавали проект без раздела по шуму, и возвращали, требуя разработать?..
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87(ред. от 21.12.2009)"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
13. Раздел 3 "Архитектурные решения" должен содержать:
е) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия;

14. Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" должен содержать:
л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:
...снижение шума и вибраций;
Получается архитекторы и конструкторы... [!icon_wink]
С уважением...

Re: раздел ООС

Добавлено: 22 мар 2010, 16:40
aartemy
jozefina писал(а):товарищи коллеги!!!!!
я пока не сталкивалась с требованиями по доработке раздела по шуму в ПМООС...
ну не нашла я, где в 87 написано, чтобы был произведен расчет по физическим воздействиям!!!
скажите пож-та, где написано)))
и было ли так у кого-то, что сдавали проект без раздела по шуму, и возвращали, требуя разработать?..
Вопрос отличный. Присоединяюсь :shock: Как то не задумывался сам.
Про архитекторов-конструкторов согласен, но это относится к ПОМЕЩЕНИЯМ и персоналу, а не к ОКРУЖАЮЩЕЙ среде.

Re: раздел ООС

Добавлено: 23 мар 2010, 06:04
agioom
С этим вопросом в нашем регионе много споров, но, если не ошибаюсь, в этом же 87 постановлении написано, что эксперт в праве затребовать доп.информацию, которая каким-то образом может оказывать или на ваш объект воздействие или ваш объект на окр.среду, которой в данном случае является ваш расчет по шуму.

Re: раздел ООС

Добавлено: 23 мар 2010, 08:16
seergy
aartemy писал(а): Про архитекторов-конструкторов согласен, но это относится к ПОМЕЩЕНИЯМ и персоналу, а не к ОКРУЖАЮЩЕЙ среде.
Ну если на окружающую среду, тогда экспертиза может правомерно требовать раздел 12 - проект предварительной (расчётной) СЗЗ на основании ФЗ № 52-ФЗ ст.12. ч. 2.
См. здесь
С уважением...

Re: раздел ООС

Добавлено: 23 мар 2010, 19:09
ГлебыЧ
В МО Главгосэкспертиза требует, чтобы:
- если проект имеет сокращенную СЗЗ, ее надо сократить ДО прохождения экспертизы
- в любом случае, в ПМООСе приводится карта, схема, короче - графика с обозначением СЗЗ на местности

Re: раздел ООС

Добавлено: 01 июн 2010, 12:47
Анна_Ростов
опять поднимаю тему. Ладно, про санзону требования экспертизы будут более-менее правомерны. Хотя у меня шумит только ДЕСка и вентоборудование (сплиты). Но все-таки на основании каких нормативных документов экспертиза требует расчет шума в строительный период?

Re: раздел ООС

Добавлено: 02 июн 2010, 14:07
ФКМ
А вы что считаете, что шум в период строительства вреда не наносит??

Re: раздел ООС

Добавлено: 04 июн 2010, 20:19
masm0
ФКМ писал(а):А вы что считаете, что шум в период строительства вреда не наносит??
Конечно, наносит вред. НО! Период строительства - это временное явление. В большинстве случаев обыватели счастливы и готовы потерпеть, кроме уплотнительной застройки, конечно) Ведь проводят газ, реконструируют теплосети, меняют освещение. Я сам был не против закладывания ушей, когда трактор снимал старый асфальт у меня во дворе.

Нормы, к которым мы пытаемся подогнать свои расчеты, создавались для постоянно работающих предприятий, и уж никак не для периода строительства. По моему опыту, например, превышение при работе строительной техники в жилой зоне по шуму составляет 10-20 дБ. Я бы предложил ввести поправку для периода строительства, но я не медик) Это Роспотребнадзор должен или даже обязан что-то придумать. Ибо проблема существует 0_о

О чем это я? А! Да. ФКМ, не флуди.

Re: раздел ООС

Добавлено: 04 июн 2010, 20:42
masm0
Анна_Ростов писал(а):опять поднимаю тему. Ладно, про санзону требования экспертизы будут более-менее правомерны. Хотя у меня шумит только ДЕСка и вентоборудование (сплиты). Но все-таки на основании каких нормативных документов экспертиза требует расчет шума в строительный период?
Документов нет. Раздел ООС построен на многолетнем опыте общения проектировщиков и СЭС. Частично догмы, частично здравый смысл. "Период строительства" и "Шум" появились ВЕЗДЕ в течение 5-10 лет.