Страница 3 из 3

Газовые котлы

Добавлено: 27 янв 2010, 16:05
-may-
Всем привет!
Нужно рассчитать выбросы от газовых котлов (Vitoplex-100 и ТТИ-3000G), при этом исходные данные от результатов испытания и проекта на котельную разнятся.
Например, по результатам испытания потери тепла от неполноты сгорания q3=0, про q4 ничего не сказано (в Методике в таблице q4=0), при этом выбросы СО становятся нулевыми - такое может быть вообще?
А в проекте котельной q3=0.5, а q4=0.1 - при этом образутся выброс СО
Больше склоняюсь к данным от испытаний, т.к. проект похож на липу, но сомневаюсь на счет нулевых выбросов СО.
Или для газовых котлов это в порядке вещей?

Re: Газовые котлы

Добавлено: 03 фев 2010, 23:27
seergy
EL_MATADOR писал(а): Вот мой пример запроса и другой пример ответа ( заводы разные)
Спасибо. Я имел ввиду данные на импортные котлы, на отечественные почти всегда можно найти данные.
С уважением...

Re: Газовые котлы

Добавлено: 21 окт 2010, 16:31
ecotwinsong
p olga писал(а): ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА:

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания газа (q3) :0.2 [%]
Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания газа (q4) :0 [%]
Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R): Газ. R=0.5

Следовательно, если q4=0, q3=0 – выбросов СО не будет. Но если q3 не равно 0, то выбросы будут.
Химическая неполнота сгорания, пусть и небольшая, но обычно имеется.
С уважением- Ольга.
В Методике q3 и q4 даны для каменных топок. А в случае, если это автономный теплогенератор на газовом топливе - где взять эти коэффициенты? [!help]

Re: Газовые котлы

Добавлено: 21 окт 2010, 16:44
zakamsk
ecotwinsong писал(а):В Методике q3 и q4 даны для каменных топок. А в случае, если это автономный теплогенератор на газовом топливе - где взять эти коэффициенты? [!help]
Считайте по другим методикам (где нет этих коэффициентов).

Re: Газовые котлы

Добавлено: 21 окт 2010, 16:56
ecotwinsong
zakamsk писал(а):Считайте по другим методикам (где нет этих коэффициентов).
по каким конкретно, можете уточнить?

Re: Газовые котлы

Добавлено: 22 окт 2010, 02:14
p olga
ecotwinsong!

Речь идет о "КАМЕРНЫХ ТОПКАХ", и данные приведены как раз для котлов, работающих на газе.

С уважением... Ольга.

Re: Газовые котлы

Добавлено: 22 окт 2010, 07:42
EL_MATADOR
Все коэффициенты можно взять по Справочнику по котельным установкой малой производительности К.Ф. Разддатис ст.177 и 217.

Re: Газовые котлы

Добавлено: 10 ноя 2018, 09:36
Nakula-Sahadeva
EL_MATADOR писал(а): 22 окт 2010, 07:42 Все коэффициенты можно взять по Справочнику по котельным установкой малой производительности К.Ф. Разддатис ст.177 и 217.
К.Ф. Роддатис А.Н.Полтарецкий СПРАВОЧНИК по котельным установкам малой производительности. 1989

Re: Газовые котлы

Добавлено: 18 июн 2025, 15:01
Norma-Saratov
При учёте выбросов от сгорания дополнительного дизельного топлива в инсинераторе для обезвреживания ТБО параметры процессы горения нужно брать по промэнергетическим или водогрейным котлам? В частности, коэффициент избытка воздуха а, в первом случае в приложении к "Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час. – М, 1999" он равен 1,15, а во втором - 1,20 (стр. 41).