Страница 195 из 205

Re: Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Добавлено: 07 июл 2025, 13:49
widiks
Kitri, все равно справку потребуют от Потребнадзора. Надо или нет.

Re: Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Добавлено: 10 июл 2025, 14:05
malsinid
Я так понимаю с 01.09.2025 перестает действовать СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", что вместо будет?

Re: Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Добавлено: 10 июл 2025, 14:16
Наталья, маленький эколог
Проект замены 222
Вот это судя по всему.

Re: Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Добавлено: 10 июл 2025, 15:54
lika milay
Добрый день!
Для раздела акустика в СЗЗ мы мерим фоновый шум (предприятие работает постоянно)..
Для источников непостоянного шума: La.экв, дБА / La.макс, дБА (максимальный уровень звука) - т.е. все в ДБа
Для источников постоянного шума: Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
31.5/63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 м La.экв, дБА (эвивалентный уровень звука) - эквивалентный в ДБа, а по октавам в ДБ?
Запутались... Если постоянный забить в программу Интеграл шум в ДБа программа сама разделить по октавам (получится в ДБ).... Или в программу Интеграл эквивалентный шум забивать все таки в ДБ?....

Re: Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Добавлено: 14 июл 2025, 18:42
lika milay
Добрый день! подскажите как быть.. проект 1 этап СЗЗ (до замеров протоколами ) был согласован до принятия МР... Год мониторили (получается по ПГ по старому оформлению).... Мониторили по ПДК МР... теперь ввели новые МР по СЗЗ . Проект заново делать и согласовывать? Или как быть (получается на переломном этапе по введению новых МР)...

Re: Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Добавлено: 15 июл 2025, 06:21
Птица
lika milay, Отправлять документы на получение решения об установлении. Все документы вы разрабатывали и согласовывали до выхода новых МР. Только вопрос почему вы мониторили по ПДК МР если замеры для установления СЗЗ?

Re: Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Добавлено: 15 июл 2025, 09:41
lika milay
Птица, Добрый день! Это в кратце написала. Мониторили по веществам в точках (только в таблице не было указано по каким ПДК, ранее всегда принимали по умолчанию ПДК м.р.+шум (день/ночь, лето/зима)... Теперь получается надо домерить по ПДК сс

Re: Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Добавлено: 15 июл 2025, 10:17
Razorlight
Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался после введения МР по СЗЗ с такой ситуацией, что наши уважаемые органы Роспотреба, включая органы инспекции и непосредственно территориальные Управления, отказываются принимать во внимание положения этих МР? Такую информацию слышала от нескольких представителей из разных регионов со ссылкой на представителей Федеральной службы. На вопрос "А зачем же тогда вообще выпускали этот документ?" внятного ответа не получили.

Re: Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Добавлено: 15 июл 2025, 16:59
Наталья, маленький эколог
Меня наоборот попросили учесть некоторые положения нового МР, в том числе в части контроля по ПДКсс на жилье.

Re: Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Добавлено: 21 июл 2025, 12:02
lika milay
Добрый день! Подскажите на каком этапе заказываю кад.инженера (для подготовки сведений пов.точках)? После 1 этапа разработки СЗЗ (до проведения лаб.изм для установления) или когда уже все согласовано, измерения пройдены....