Страница 20 из 64

Re: Шум: Помощь новичкам

Добавлено: 20 сен 2015, 05:23
VadimV
Лёха писал(а): СН 2.2.4/2.1.8.562-96
Вообще-то я пошутил.
Но, кстати, для территории норматив довольно высокий. Как вариант - гостиница без территории)).

Re: Шум: Помощь новичкам

Добавлено: 21 сен 2015, 10:47
yuliya.zyatkevich
ikp1306 писал(а):
yuliya.zyatkevich писал(а): спасибо за помощь дорогие коллеги.... правда "все страньше и страньше", как говорила Алиса...... получается что в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и п 5.3. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны гостиницы и мотели. Для федеральной трассы с интенсивностью около 18000 маш/сут, размер СЗР будет ну пусть 200-300 м, естественно нормативы по шуму и воздуху на расстоянии 25 м соблюдаться не будут. Однако пункт 5.3 разрешает нам "не соблюдать" нормативы и размещаться в СЗР. НО в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (если даже закрыть глаза на территорию, где стоят одни грузовики, и эксперту в принципе можно было бы логически объяснить, что люди там не гуляют) мы имеем норматив внутри помещения гостиницы)))) м-да..... как же склеить эти две картинки.....((((
В этом случае необходимо подобрать остекление номеров гостиницы с высокой звукоизоляцией и обеспечить в номерах нормативный воздухообмен без открывания фрамуг/форточек
обычно я прописываю окна с клапанами-проветривателями.. экспертов всегда устраивало

Re: Шум: Помощь новичкам

Добавлено: 21 сен 2015, 11:06
VadimV
Не, ну если уж докапываться - как именно клапана защищают от 2-3 ПДК в воздухе?
В общем универсальный рецепт - весь участок застраивается полностью, герметизируется здание, воздух подается через систему обратного осмоса с обогащением натуральными ароматическими веществами.

Re: Шум: Помощь новичкам

Добавлено: 21 сен 2015, 11:10
yuliya.zyatkevich
ахахаха)))) можно поставить купол и подогнать там вакуумные условия))) в экспертизу воздух идет 0,99 ПДК, по-другому никак)))

Re: Шум: Помощь новичкам

Добавлено: 21 сен 2015, 11:21
mrdim20
Принудительная приточно-вытяжная вентиляция. Забор приточного воздуха с фасада, который дальше от дороги и желательно на кокой-то высоте от уровня земли, где концентрации ЗВ, вроде как, должны быть ниже.

Re: Шум: Помощь новичкам

Добавлено: 21 сен 2015, 11:33
VadimV
Как они могут быть ниже, если там на 200 метров накрывает 10 ПДК? А гостиница в 25 метрах.

Re: Шум: Помощь новичкам

Добавлено: 21 сен 2015, 12:05
yuliya.zyatkevich
есть определенные нормативные документы, которые позволяют сбросить выбросы от автотранспорта. Например есть документ который позволяет снизить выбросы автотранспорта с евро-0 до евро-2 "Проблемы охраны атмосферного воздуха. Сборник трудов к 15-летию института НИИ Атмосферы. Санкт-Петербург, 2007г"...
M!Коллеги, посмотрите на название темы. Просьба про выбросы, вентиляцию и т.д. постить на соответствующем подфоруме.


Re: Шум: Помощь новичкам

Добавлено: 29 сен 2015, 16:17
Екатерина_эколог
Уважаемые коллеги, добрый день! Снова обращаюсь к вам за консультацией. Необходимо разработать СЗЗ для площадки перегрузки груза в ж/д вагоны:столбов деревянных пропитанных и прочего. Вопрос: наряду с учетом шума от транспорта (ж/д, грузового и крана) нужно ли учитывать шум, возникающий в момент перегрузки груза (в момент его падения в вагоны). По сути там же возникает шум. И если да, то это какой шум: постоянный, непостоянный или другой??? Разъясните пожалуйста. Заранее спасибо.

Re: Шум: Помощь новичкам

Добавлено: 30 сен 2015, 03:40
VadimV
Вообще-то был ГОСТ по измерениям шума от всей промплощадки "в целом". В Вашем случае, я думаю, без замеров все равно не обойтись. Шум наверно будет прерывистый, но непосредственно при измерениях и уточните.
Ну и для информации - жилье, садоводства и прочие территории с нормируемым качеством атмосферного воздуха далеко расположены?

Re: Шум: Помощь новичкам

Добавлено: 30 сен 2015, 12:28
Екатерина_эколог
Жилая застройка расположена в 120 м от границы промплощадки. Вопрос: прерывистый шум подлежит нормированию? Правильно ли я понимаю, что его оценивают по эквивалентному уровню звука и в рамках проекта я его должна учитывать?? Заказчики согласны на замеры шума при данном процессе.