Если  Вам в ходе экспертизы проектной документации  к разделу ООС написали замечания, которые вызывают вопросы, то смело пишите сообщения в этой теме форума.
Добрый день коллеги,подскажите кто знает...разработала проект оос "ремонт мостика через рекушку ма-а-аленькую".пришло замечание экспертизы:Отсутствует расчет нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект (Приказ МПР России от 17.12.2007 года № 333, зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2008 г. № 11198.)
это они хотят чтобы проект разработали НДС или можно одним маленьким расчётиком по 2-3-ем формулам ответить на данное замечание? подскажите,что и как.и было бы замечательно,если с примерчиком.никогда с таким не сталкивалась.((
спасибо.
			 
			
					
				Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
				Добавлено: 26 окт 2011, 13:56
				 EL_MATADOR
				Где  искать:
1.В   Росприроднадзоре  есть такой   отдел ООПТ, охотой и разрешительной деятельности.  У  них должны быть  эти сведения.
2. В  области, крае и республике есть еще   Министерство природных ресурсов    там тоже есть отдел   "Особо охраняемые природные территории"
Они ведут статистику.
Как   я  решаю  этот вопрос:
У  меня проекты  в моей области. Беру   атлас   нахожу   в нем   карту охотничьих угодий.  Сканирую  тот  участок   что ближе к моему объекту.
У   экспертов нет  вопросов по этому!
			 
			
					
				Замечание эксперта рассеивание от котельной дымовой трубы
				Добавлено: 11 ноя 2011, 10:17
				 zzveta
				Доброе утро. Остался последний вопрос гос эксперта.
Считаю концентрацию от дымовой трубы. в точке получается 0,35 ПДК. далее считаю около жилого дома . получаю 0,45 ПДК. 
Вопрос такой "чем дальше в лес тем толще партизаны". Почему чем дальше от источника выброса больше концентация.
Я так понимаю что программа и правильно, что в точке выброса (внизау), от источника находящегося на высоте 16 м 0,35 ПДК. потом от дымовой трубы (сверху) выбросы рассеиваюстя и получается что при достижении их здания например 0,44 ПДК.
Как это объяснить эксперту или я что то не понимаю. но ведь программа считает
			 
			
					
				Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
				Добавлено: 11 ноя 2011, 10:44
				 Dalex
				ну что тут сказать..а концентрация под трубой вообще 0 ПДК ))...ну посоветуйте ей посмотреть на то как из трубы котельной идет дым - видно что он опускается на каком-то расстоянии от котельной))
			 
			
					
				Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
				Добавлено: 11 ноя 2011, 10:46
				 EL_MATADOR
				В чем конкретно   сомнения? Программа считает верно,  если  вы   правильно  задали  параметры:  такие как   скорость выхода дыма, объем!
			 
			
					
				Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
				Добавлено: 11 ноя 2011, 12:25
				 zzveta
				Объем задан правильно, скорость считает опять же программа. 
Подскажите, пожалуйста, как более корректно ответить.
			 
			
					
				Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
				Добавлено: 11 ноя 2011, 12:30
				 EL_MATADOR
				Проверите себя  в ручную посчитаете  по пункту 2.10 и 2.11  ОНД-86. И  в программе на  таком же расстоянии  у вас максимальная концентрация?
Может быть  такое ,  что  увеличение  произойдет  максимальное на  пример   50м ,  а у вас   масштаб не  правильный покажет   что на жилой зоне  до которой пример 100м!
			 
			
					
				Re: Замечание эксперта рассеивание от котельной дымовой труб
				Добавлено: 11 ноя 2011, 12:50
				 smold
				
			 
			
					
				Re: Замечание эксперта рассеивание от котельной дымовой труб
				Добавлено: 11 ноя 2011, 12:50
				 smold
				zzveta писал(а):Доброе утро. Остался последний вопрос гос эксперта.
Считаю концентрацию от дымовой трубы. в точке получается 0,35 ПДК. далее считаю около жилого дома . получаю 0,45 ПДК. 
Вопрос такой "чем дальше в лес тем толще партизаны". Почему чем дальше от источника выброса больше концентация.
.....
Ваш вопрос можно выразить графически согласно ОНД-86, концентрация от высотного источника зависит от расстояния 
также можно из примера ОНД-86 проследить концентрацию от расстояния (подчекнуто красным, что соответствует первому изображению)
а в отчете из "Эколога" можно увидеть на каком расстоянии максимальная концентрация вещества (пик из первого графика)
ВОПРОС ИСЧЕРПАН?
 
			 
			
					
				Re: Замечание эксперта рассеивание от котельной дымовой труб
				Добавлено: 11 ноя 2011, 13:59
				 sveta-eko
				zzveta писал(а):Доброе утро. Остался последний вопрос гос эксперта.
Считаю концентрацию от дымовой трубы. в точке получается 0,35 ПДК. далее считаю около жилого дома . получаю 0,45 ПДК. 
Вопрос такой "чем дальше в лес тем толще партизаны". Почему чем дальше от источника выброса больше концентация.
Я так понимаю что программа и правильно, что в точке выброса (внизау), от источника находящегося на высоте 16 м 0,35 ПДК. потом от дымовой трубы (сверху) выбросы рассеиваюстя и получается что при достижении их здания например 0,44 ПДК.
Как это объяснить эксперту или я что то не понимаю. но ведь программа считает
Максимальные конц. от горячих высоких источников, располагаются не у трубы, а на расстоянии 10-40 высот  трубы, вроде это в ОНД написано, чуть позже уточню.
 
			 
			
					
				Re: Замечание эксперта рассеивание от котельной дымовой труб
				Добавлено: 11 ноя 2011, 14:27
				 smold
				sveta-eko писал(а):zzveta писал(а):
Максимальные конц. от горячих высоких источников, располагаются не у трубы, а на расстоянии 10-40 высот  трубы, вроде это в ОНД написано, чуть позже уточню.
 
 
Старый СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, недействующая версия
4.2. Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива
4. При установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 кГал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (
10—40 высот трубы котельной).....