Страница 16 из 17

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 19 июн 2020, 12:01
Птица
lavanda, Я бы опираясь на технические характеристики просчитала бы выбросы по методике. Не известно при каких условиях и как были получены данные концентрации.

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 19 окт 2020, 16:23
lavanda
Добрый день. А подскажите, если дизельная установка включается для проверки на 10 минут, нужно ли учитывать 20-и минутное осреднение?

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 20 окт 2020, 04:58
Проектировщик_Т
Нужно.

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 19 авг 2021, 09:56
tihonya
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расчет выбросов проведен по программе ’Дизель’ (Версия 2.0). Программа реализует: ’Методику расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. Я смотрела эта методика включена в перечень методик расчета выбросов загрязняющих веществ (распоряжение Минприроды России от 28 июня 2021 г. № 22-Р). Нужно ли сейчас делать пересчет выбросов по актуальной программе Дизель 2.2 по ГОСТ Р 56163-2019 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными дизельными установками (новыми и после капитального ремонта) различной мощности и назначения при их эксплуатации»?

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 19 авг 2021, 16:20
Птица
tihonya, ГОСТ всегда был добровольного применения.

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 21 окт 2021, 14:28
Янат
Коллеги, в период строительства ДЭС работает в 10 м от жилых домов и получается превышение ПДК конечно. Как можно выйти из этой ситуации? Вы передвижную ДЭС рассматриваете как организованный или неорганизованный источник?

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 21 окт 2021, 17:06
Mariery
Янат, когда-то очень давно один эксперт для таких случаев рекомендовала прописывать (!) использование некоей "Присадки", которая позволяет снижать выбросы диоксида азота чуть ли не до 90 %. В Интернете попадаются упоминания о таких "волшебных зельях", но, конечно, такое "мероприятие" *в современном мире грамотного и ответственного проектирования* не подходит, ввиду его исключительной голословности.
А кроме выбросов, от ДЭС еще шум немаленький (если только не предусмотреть очень эффективный шумозащитный кожух или контейнер).
Может, есть возможность <написать, что> подключиться к стационарным электросетям?

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 22 окт 2021, 06:46
kentavrik
Mariery писал(а): 21 окт 2021, 17:06 написать, что> подключиться к стационарным электросетям
надо не писать, а тех.условия представить на подключение.

Или может просто отодвинуть дэс😆?

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 22 окт 2021, 14:01
Янат
Mariery, может быть поделитесь информацией или расчетом по шумозащитному кожуху и контейнеру? была бы очень благодарна

kentavrik, двигать пробовала, на 15 м тоже не очень рассеивание.

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 22 окт 2021, 14:33
Mariery
Янат, вот тут, например, производитель заявляет, что в его кожухе всего 50 дБа на расстоянии 7 м (правда, этот пример ДЭС на 25 кВт всего, а тут можно на другие подобрать).