Страница 16 из 21
Re: ЗСО для водозаборов
Добавлено: 04 фев 2020, 12:21
Лёха
DDim, без "пирога" все равно не понятно... кто ж его знает что там творится, на какой глубине подрусловой поток у этого ручья (бывает и на 50 метрах)) и самое главное почему назначили 50 м.
А может быть и не подрусловой, но с питанием эксплуатируемого пласта из реки, в разных вариантах как на картинке.
ХЗ короче.

Re: ЗСО для водозаборов
Добавлено: 27 апр 2020, 18:53
Olyaecolog
Добрый день! Коллеги, просветите пожалуйста, у одиночного водозабора питьевых подземных вод (скважины) всегда 3 пояса ЗСО?
Re: ЗСО для водозаборов
Добавлено: 27 апр 2020, 19:23
ГЭТИ
Olyaecolog, у любой ЗСО выделяют три пояса - смотрите СанПиН 2.1.4.1110-02. Другой вопрос, что те или иные пояса ЗСО могут быть одинаковых размеров и налагаться друг на друга, то есть в пространственном отображении не всегда может быть три контура.
Re: ЗСО для водозаборов
Добавлено: 07 май 2020, 01:11
Etoo
Добрый день! Хотим поставить забор в 1 поясе ЗСО (подземный водозабор). Нужно нам это согласовывать с Роспотребнадзором, или просто нужно написать тем, кто будет строить забор рекомендации от предприятия?
Re: ЗСО для водозаборов
Добавлено: 07 май 2020, 18:57
ГЭТИ
Etoo, а ваше желание о постановке забора каким то проектом предрешено или это некая инициатива без каких-либо обоснований и согласований?
Re: ЗСО для водозаборов
Добавлено: 08 май 2020, 01:04
Etoo
ГЭТИ, Проект водозабора есть, работает с 2015 года. В этом году хотим забор поменять, так как старый пришел в непригодность, поэтому инициатива наша. Водозабор в подчинении нашего предприятия.
Re: ЗСО для водозаборов
Добавлено: 08 май 2020, 04:41
ГЭТИ
Считаю достаточным выполнить работы согласно прежде имеющихся проектных решений и все.
Re: ЗСО для водозаборов
Добавлено: 08 май 2020, 04:52
Etoo
ГЭТИ, А какие то рекомендации по работе в 1 поясе ЗСО нужно будет дать строителям?
Re: ЗСО для водозаборов
Добавлено: 08 май 2020, 04:59
ГЭТИ
Ровно те, что были прежде.
Re: ЗСО для водозаборов
Добавлено: 01 июн 2021, 13:20
Alex91
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Делаю проект ЗСО для скважины СНТ. Эксперт попросил узнать номер скважины ГВК. В лицензии и в паспорте (который восстановлен по геофизическим исследованиям) этой информации нет. Вообще номер ГВК обязателен для скважины в рамках проекта ЗСО?