Страница 14 из 63

Пояса ЗСО

Добавлено: 17 мар 2009, 01:32
911
Помогите найти "Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения границ второго и третьего поясов санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения Москва, ВНИИВОДГЕО, 1983г" или поделитесь, пожалуйста, расчетом поясов ЗСО скважин.

Re: Расчет поясов ЗСО

Добавлено: 12 июл 2010, 05:23
Даньчик
Возник еще один вопрос!Помогите разобраться!Первый пояс нужен 50м, а по лицензии у заказчика горный отвод всего радиусом 30м! Что делать??? Можно ли корректировать лицензию? Подземные воды являются незащищенными если перекрываются только 9м глин? По геологическому заключению написано что незащищенные, но предварительный расчет сделан как по защищенным!!! Извините за сумбур!:)

Re: Расчет поясов ЗСО

Добавлено: 12 июл 2010, 08:43
A_L_
Все зависит от района работ, геологического строения, глубины скважин и от специалиста, составляющего заключение.
С одной стороны, если скважины вскрывают первый от поверхности безнапорный водоносный горизонт - радиус ЗСО-1 должен быть 50 м. С другой сторны, если сверху залегает глинистая покрышка мощностью 9 м - тут можно еще и подумать. Следует тщательно разбиратся с условиями.
Кроме того, горный отвод в 30 м обозначен в лицензии? Этого не может быть!
Горный отвод назначается по итогам геологоразведочных работ по оценке запасов подземных вод и соответствует границам месторождения подземных вод, т.е., в большинстве случаев, границам депрессионной воронки, созданной водозабором. Депрессия уровней не может иметь радиус 30 м, соответственно горный отвод с таким радиусом назначен быть не может. Только по ошибке.
Кроме того, горный отвод и зона санитарной охраны - это разные вещи. Границы горного отвода определяют Роснедра, а вот границы поясов ЗСО должны быть согласованы с СЭС, т.е. Роспотребнадзором. Проблема будет только в одном случае - если у недропользователя земля находится в собственности только в радиусе 30 м. Если земельный участок шире и захватывает радиус в 50 м вокруг скважин - проблем никаких. Можно создать ЗСО-1 и на 50 м.

Хотя, я бы попытался обосновать сокращение до 30 м. Но для этого нужно знать местные условия и характеристики водозабора.

Re: Расчет поясов ЗСО

Добавлено: 12 июл 2010, 10:55
2193908
Горный отвод для хозпитьевой водозаборной скважины назначается по границе зсо первого пояса, т.е. 30 или 50 м или менее при наличии соответствующего гидрогеологического обоснования и согласования с органами Роспотребнадзора, а не по границе мпв. Для скважин производственно-технического водоснабжения горный отвод устанавливается 2-5 м, т.е. практически по периметру надскважинного павильона.
Если Вам надо обосновать в проекте зсо первый пояс радиусом 50 м, то после его утверждения нужно внести соответствующие изменения в лицензию.

Re: Расчет поясов ЗСО

Добавлено: 23 июл 2010, 10:05
Даньчик
Форумчане! Есть еще один вопрос, выяснить никак не могу своими силами! Нужно ли разрабатывать проект ЗСО предприятию, или собственнику если у него имеется скважина хозяйственно-питьевого назначения, воду которой только он использует в производстве? А если их несколько предприятий пользователей (но собственник один)? А если скважина технического назначения? Помогите разобраться, где надо разрабатывать а где нет!!!! [!help]

Re: Расчет поясов ЗСО

Добавлено: 23 июл 2010, 15:28
A_L_
Обязательно разрабатывать, если скважина хозяйственно-питьевого водоснабжения и это обозначено в лицензии. Если в лицензии прописано техническое водоснабжение - заморачиваться с ЗСО не нужно.

Re: Проект ЗСО

Добавлено: 29 июл 2010, 15:35
Assorti
Коллеги, не подскажете, где можно пройти курсы (семинары) по разработке данного проекта (ЗСО)?

Re: Проект ЗСО

Добавлено: 29 июл 2010, 16:02
Assorti
Меня беспокоит такой вопрос, расчитала 2 и 3 пояс скважины, у меня получилось 2 зона - 32 Х 12м, а 3 - 53 Х 14м, но первая составляет 100Х100, может ли быть такое, чтобы 2 и 3 пояса были меньше чем первая?

Re: Проект ЗСО

Добавлено: 29 июл 2010, 16:51
A_L_
Абсолютная ерунда. Расчеты выполнены неверно!

Re: Проект ЗСО

Добавлено: 01 авг 2010, 09:37
ГлебыЧ
A_L_ писал(а):Сколько работаю - НИ РАЗУ не видел правильно рассчитанных 2-го и 3-го пояса подземных водозаборов. Ни в одном проекте.
Коллега, это говорит не в Вашу пользу...

Re: Проект ЗСО

Добавлено: 01 авг 2010, 11:08
A_L_
ГлебыЧ писал(а):
A_L_ писал(а):Сколько работаю - НИ РАЗУ не видел правильно рассчитанных 2-го и 3-го пояса подземных водозаборов. Ни в одном проекте.
Коллега, это говорит не в Вашу пользу...
Да если бы так... Это говорит не в пользу тех, кто выполнял гидродинамические расчеты.