Страница 13 из 21

Re: ЗСО для водозаборов

Добавлено: 27 мар 2019, 13:14
ГЭТИ
Лёха, согласен - не их вопрос.

Re: ЗСО для водозаборов

Добавлено: 27 мар 2019, 13:35
Лёха
ГЭТИ, а самое интересное что они данные отчеты могли бы получить с жкхашников в рамках межведомственного взаимодействия :) но трехнуть чушь и свалить в закат на сложных щах видимо проще. Пушшай холопы суетятся и придумывают сами основания зачем это ему понадобилось

Re: ЗСО для водозаборов

Добавлено: 27 мар 2019, 16:07
Alexandr3987
Обычно такие заключения заказывают при передачи скважин между организациями (для подтверждения информации о скв.), или принятии бесхозной скважины в эксплуатацию, по которой нет сведений. Почему в проекте ЗСО требуют, мне не понятно, поэтому и спрашиваю).

Re: ЗСО для водозаборов

Добавлено: 27 мар 2019, 18:55
Лёха
Alexandr3987, обычно спрашивают у того, кто выставляет такие требования

Re: ЗСО для водозаборов

Добавлено: 26 апр 2019, 14:19
Юлия Гаврютина
Добрый день, коллеги!

Подскажите, пожалуйста.

По расчетам второй пояс ЗСО для скважины получился 247 м, а у заказчика в 150 м размещена АЗС и мастерская по ремонту машин! Как в такой ситуации поступить? Можно сократить второй пояс, написав обоснование защищенности? По СанПин сокращение 2-3 поясов не предусмотрено.

Re: ЗСО для водозаборов

Добавлено: 25 июн 2019, 10:42
OMARRA
Здравствуйте, подскажите как можно обосновать то, что две скважины одного водозабора имеют общую ЗСО?

Re: ЗСО для водозаборов

Добавлено: 25 июн 2019, 12:32
Лёха
OMARRA, напишите что это групповой водозабор, состоящий из нескольких взаимодействующих колодцев

Re: ЗСО для водозаборов

Добавлено: 10 июл 2019, 02:31
profiman
По расчетам второй пояс ЗСО для скважины получился 247 м, а у заказчика в 150 м размещена АЗС и мастерская по ремонту машин! Как в такой ситуации поступить? Можно сократить второй пояс, написав обоснование защищенности? По СанПин сокращение 2-3 поясов не предусмотрено.

Действительно в нормативке про сокращение размеров ЗСО не сказано, но в практике это нормальная тема. У меня ни одного проекта без сокращения ЗСО не бывает. Главное подобрать нормальные основания для этого сокращения: сложившаяся застройка, практическая невозможность, защищенный в. горизонт, хорошее качество подземной воды, отсутствие антропогенного загрязнения и тд. Обычно состав обоснования подбирается по индивидуальным особенностям объекта.

Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Здравствуйте, подскажите как можно обосновать то, что две скважины одного водозабора имеют общую ЗСО?

Считаете по формулам размеры ЗСО каждого пояса для каждой скважины, циркулем проводите окружности, а потом их объединяете в единую. Это и будет общая граница ЗСО водозабора. Бывает, что граница одной скважины как бы поглощает другую. Это нормально.

Re: ЗСО для водозаборов

Добавлено: 22 июл 2019, 03:24
AZaytseva8
Добрый день, проект ЗСО разрабатываю впервые, подскажите, пожалуйста, в каких обычно программах наносят на планы пояса?

Re: ЗСО для водозаборов

Добавлено: 25 окт 2019, 07:47
Sanya101
ЗСО устанавливаются только для источников питьевого водоснабжения? А для скважин технического водоснабжения не устанавливаются? Или меня опять переглючило?

Отправлено спустя 55 секунд:
AZaytseva8, Автокад.