Страница 13 из 14

Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения

Добавлено: 15 май 2024, 15:09
Katerina29
widiks, можете привести конкретные цифры, которые у вас получаются хотя бы по одной из октав: исходная звуковая мощность, площадь, звукоизоляция посчитанная по формуле и какой уровень звука получаете на выходе?

Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения

Добавлено: 15 май 2024, 15:21
widiks
Общая звуковая мощность в помещении - суммированная от всего оборудования 43
Площадь стены с окнами где 10 м2
Общая изоляция 31
уровень звука на выходе 20.

НО! Звукоизоляция то же может различаться по октавам!!

Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения

Добавлено: 15 май 2024, 18:44
Katerina29
widiks, понятно, тут и звукоизоляцию считать не нужно)
У меня 3 котла в котельной с уровнем шума 109 дБа каждый, стена 270 м2

Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения

Добавлено: 15 май 2024, 18:48
widiks
Katerina29, так в паспорте 109 дБа и написано?

Отправлено спустя 51 секунду:
Katerina29, или это из

Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения

Добавлено: 16 май 2024, 10:43
kentavrik
Katerina29 писал(а): 15 май 2024, 18:44 У меня 3 котла в котельной с уровнем шума 109 дБа каждый, стена 270 м2
котельная существующая? котлы существующие? или это перспектива?

Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения

Добавлено: 16 май 2024, 16:04
Katerina29
widiks, так в паспорте и написано. Котёл пеллетный.

Отправлено спустя 19 секунд:
kentavrik, проектируемая.

Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения

Добавлено: 16 май 2024, 16:17
widiks
Katerina29, 3 котла в 109 дБА?!
Пелетный котел?!
а от чего шум?

Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения

Добавлено: 17 май 2024, 09:45
kentavrik
Katerina29 писал(а): 16 май 2024, 16:05 проектируемая.
Понятно, ну тогда вот только таким макаром
kentavrik писал(а): 15 май 2024, 10:37 множеством точечных источников шума
Обычно это программы и делают. Какой-нибудь непоседливый пользователь заведет источник шума стена да еще с "направлением излучения", а программа бац и разобьет перед расчетом его на участки и УЗМ каждого участка присвоит точечному-невидимке (Согласно гл. 4 ГОСТ 31295-2005 ч. 2 «…протяженные источники шума… предприятие…, должны быть представлены совокупностью единичных источников шума (частей…»). Если не помогает определитесь, какой шум у вас преобладает у фасада, прямой или нет. Пробуйте мероприятия.

Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения

Добавлено: 17 май 2024, 11:40
widiks
kentavrik писал(а): 17 май 2024, 09:45 а программа бац и разобьет перед расчетом его на участки
в отчете она этого не делает.
и не задается
kentavrik писал(а): 17 май 2024, 09:45 протяженные источники шума
а объемный что бы учесть габариты источника.

но раз вам удобней считать окошки считайте окошки..
они есть во всех цехах наверное.
ОСОБЕНО КОТЕЛЬНЫХ!!
там везде окна

Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
формула 14 СНиП 23-03-2003. это наверное просто полет фантазии автора. считайте окна

Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения

Добавлено: 17 май 2024, 14:43
kentavrik
Katerina29, ещё вот ньюанс. А на каком расстоянии находится ближайшая расчетная точка от стены котельной, для которой надо проверить соблюдение ГН?