Страница 13 из 20
Re: Спецы по котельным - подскажите!
Добавлено: 11 фев 2016, 14:11
Делина
EL_MATADOR писал(а):В чем проблема сделай таблицу по ПДВ вы же считали выбросы от котельной г\с и т\год их и брать в качестве рекомендаций для ПДВ.
по СЗЗ Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 (новая редакция) раздел 7.1.10. Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива, примечания: п.2. Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия.
Расчетные точке взять по высоте каждого этажа
Это получается брать и задавать 9 (по этажам) точек с одинаковыми координатами,но с разной высотой?
Re: Спецы по котельным - подскажите!
Добавлено: 11 фев 2016, 14:16
EL_MATADOR
Можно так, а может и разные координаты ведь не одно окно на этаже
Re: Спецы по котельным - подскажите!
Добавлено: 11 фев 2016, 14:21
Делина
а не забьет ли это карту рассеивания до нельзя? будет разобрать сложно очень
Re: Спецы по котельным - подскажите!
Добавлено: 11 фев 2016, 14:58
EL_MATADOR
Если забивает то сперва выведите отчет в ворде потом удалите точке и выведите карты!
Re: Спецы по котельным - подскажите!
Добавлено: 28 фев 2016, 10:13
Наташkа
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, коэф. избытка воздуха в топке и за топкой будет иметь одинаковое значение?
Re: Спецы по котельным - подскажите!
Добавлено: 28 фев 2016, 20:11
Wespe
Нет конечно. И эта... за топкой - где?
Re: Спецы по котельным - подскажите!
Добавлено: 01 мар 2016, 12:51
Наташkа
В режимной карте коэф. избытка воздуха указан "после ПП", в программе Котельные ТЭС - "в топке", в самой методике - "в месте отбора пробы".
И вот я немного запуталась.
Re: Спецы по котельным - подскажите!
Добавлено: 29 июл 2016, 06:32
Valeri
Доброго времени суток! Ситуация следующая:
Согласно инструкции по расчету и нормированию выбросов ГРС, АГРС, ГРП, ГИС СТО Газпром 2-1.19-058-2006 Таблица 6.1. Продуктами сгорания природного газа являются:
0301 Дтоксид азота
03014 Оксид азота
0330 Диоксид серы
0337 Оксид углерода
0703 Бензапирен
Вопрос: где взять исходные данные для расчета? Ведь в паспорте на газ нет диоксида серы и бензапиренов. Не могу произвести расчет по ним. Или при сжигании природного газа они не выделяются?
Re: Спецы по котельным - подскажите!
Добавлено: 29 июл 2016, 07:27
EL_MATADOR
Уточните у вас котельная или ГРС, АГРС, ГРП? Если котельная то: 1 по Методикой определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 гкал в час. М, 1999
2. Вносите данные по паспорту (если нет серы и Бензапирен не вносите его) т. к. это особенности месторождений газа (они отличаются)
Re: Спецы по котельным - подскажите!
Добавлено: 29 июл 2016, 10:23
Valeri
EL_MATADOR, спасибо! У меня котельная работает на природном газе - на него паспорт есть. Аварийное топливо - дизельное. Для расчета выбросов при закачивании дизельного топлива в резервуары - принимать концентрацию паров углеводородов С12 - С19, и сероводорода так же из паспорта качества на дизельное топливо? Или же по приложению 14 "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ИЗ РЕЗЕРВУАРОВ"?