Страница 12 из 24
					
				СЗЗ котельной
				Добавлено: 17 мар 2009, 01:54
				 Natalia
				Разрабатываю раздел ООС для объекта "Церковь". На отведенном участке для теплоснабжения церкви и др. сооружений Заказчик настаивает на строительстве котельной на угле. Но насколько я знаю у котельной д.б. СЗЗ. Можно ли размещать на данном участке котельную и сколько СЗЗ для котельной. Подскажите.
			 
			
					
				Re: СЗЗ котельной
				Добавлено: 14 июл 2017, 17:43
				 pgn
				eko-ksv, конечно, вы правы
			 
			
					
				Re: СЗЗ котельной
				Добавлено: 16 июл 2017, 13:34
				 Янат
				Пожар, котельная не на промплощадке, значит СЗЗ от каждой трубы. Расстояние между трубами 2 м, т.е. СЗЗ будут пересекаться и будет все равно единая СЗЗ? 
Высоту 15 м задать контрольным точкам на предполагаемой СЗЗ для расчета рассеивания?
pgn, у меня блочно-модульная котельная - техники не будет на территории.
И еще вопрос - попробую объяснить, что мне не понятно. Размер СЗЗ для трубы котельной я определила, предположим 5 м. Но что мешает мне сделать СЗЗ 10 м или 3 м,  если значение ПДК равно 0,1 по всей площади рассматриваемой площадки. Чем я должна руководствоваться выбирая сама размер СЗЗ? Вот, что мне не понятно.
			 
			
					
				Re: СЗЗ котельной
				Добавлено: 16 июл 2017, 15:22
				 eko-ksv
				Руководствоваться надо СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
п.2.3. Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является непревышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух.
Т.е. есть только 1 критерий - непревышение ПДК и ПДУ на внешней границе и за ее пределами. Поэтому Вам ничто не мешает установить любой размер (и 3, и 5, и 10 м). Главное, что бы не было превышений на и за границей СЗЗ и чтобы в границы СЗЗ не попадали объекты, размещение которых в СЗЗ запрещено (жилая зона, больницы, школы и т.п. по п.5.1 и 5.2 того же СанПиНа).
			 
			
					
				Re: СЗЗ котельной
				Добавлено: 17 июл 2017, 06:54
				 Пожар
				Высоту 15 м для точек максимума и контрольных точек. Где они будут? Если есть нормируемые объекты то на них-загрязнение от трубы идет дальше потому что нагретый источник выброса-под самой трубой и вокруг нее чисто. Две СЗЗ объединяем в одну, все правильно. Если по шуму и выбросам 0,1 ПДУ, то значит СЗЗ будет идти по границе территории котельной. При этом нужно учесть СаНПиН:
 Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на тгазообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.
			 
			
					
				Re: СЗЗ котельной
				Добавлено: 17 июл 2017, 08:41
				 VadimV
				Что-то насчет расчета на уровне среза трубы мне кажется странной идея.
Ради чего это?
			 
			
					
				Re: СЗЗ котельной
				Добавлено: 02 мар 2018, 08:12
				 Марина У
				Доброго времени суток. Коллеги подскажите пожалуйста,нужно ли в проекте СЗЗ котельной учитывать воздействие автотранспорта. На территории котельной запроектировано три стояночных машино-места для дежурной бригады, которая приезжает 1 раз в неделю, так как работа котельной предусмотрена в автоматическом режиме.
			 
			
					
				Re: СЗЗ котельной
				Добавлено: 02 мар 2018, 08:27
				 widiks
				Марина У, конечно надо
			 
			
					
				Re: СЗЗ котельной
				Добавлено: 04 мар 2018, 19:49
				 yu.
				Марина У писал(а): 02 мар 2018, 08:12Доброго времени суток. Коллеги подскажите пожалуйста,нужно ли в проекте СЗЗ котельной учитывать воздействие автотранспорта. На территории котельной запроектировано три стояночных машино-места для дежурной бригады, которая приезжает 1 раз в неделю, так как работа котельной предусмотрена в автоматическом режиме.
 
Добрый вечер, однозначно конечно надо учитывать СЗЗ.
 
			 
			
					
				Re: СЗЗ котельной
				Добавлено: 25 фев 2020, 14:34
				 Svetlana60063
				Здравствуйте!
Об объекте: блочная котельная 2,7 мвт на земельном участке под строительство Духовно-просветительского центра с храмом (для его отопления и рядом планирующегося микрорайона), вокруг примыкают ЗУ под многоэтажную жилую застройку, но еще только в стадии межевания (на участках ничего нет).
Поправьте, пожалуйста, меня, если я не права:
1. Нормирование проводить по 1ПДК/1 ПДУ, т.к. это не зона массового отдыха
2. Учет концентраций ЗВ вести не только на 2 м, но минимум до высоты среза дымовых труб (12 м), т.к. вблизи планируется застройка многоэтажными домами.
Вопрос по теме: как организовать СЗЗ - от котельной или от всего участка? на высоте 2 м конечно же выбросы рассеялись, а вот на высоте 12 м 1ПДК на расстоянии почти 100 м от дымовых труб. Насколько уместно повысотное рассеивание в моей ситуации, когда застройки фактически сейчас вокруг нет?
			 
			
					
				Re: СЗЗ котельной
				Добавлено: 25 фев 2020, 16:59
				 eko-ksv
				У меня для котельной Роспотребнадзор согласовал 2 расчетных СЗЗ: одну - по земле, вторую - по воздуху.
http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%29cK ... on&pril=on
Высота труб была от 30 до 60 метров, вертикальные расчеты проводил от 25 до 75 метров через каждые 10 метров. Максимум получился на высоте 65 метров.