Страница 12 из 14

Re: СанПиН 2.1.3684-21

Добавлено: 23 фев 2022, 22:03
Yfir
Все логично вроде: СТУ разрабатываются только в случае необходимости отступлений от СП из перечня обязательного применения (п. 8 ст. 6 384-ФЗ). При отступлении от СП добровольного применения можно использовать указанный выше п. 6 ст. 15 384-ФЗ, где в пп. 1-4 есть разные варианты.
При этом в случае отступления от СП добровольного применения никуда ходить за согласованиями не требуется. Все обоснования возможны в рамках ГЭЭ и ГГЭ. Окончательные решения о выдаче заключений принимают они и законодательством иные согласования не предусмотрены. Знаю случаи когда письма от ЦНИИП при всем уважении в экспертизе никак не учли. И не знаю как можно обосновать заказчику лишние траты времени и денег без всяких гарантий, что экспертизы потом примут эти письма.
А вот с СанПиН никакие СТУ и тп не предусмотрены, их соблюдение обязательно согласно п.2 ст. 12 52-ФЗ "О санитарно-эпид.благополучии населения".

Re: СанПиН 2.1.3684-21

Добавлено: 20 сен 2022, 13:07
Raccoon
Коллеги, кто-нибудь получал разъяснения от Роспотребнадзора о несоответствии пункта 230 СанПиН 3684-21 "Объекты размещения отходов должны располагаться на территориях с глубиной залегания подземных вод на глубине более 20 метров с коэффициентом фильтрации подстилающих пород не более 1*10-6 сантиметров в секунду» и пункта 247 этого же СанПиН "Участок для размещения полигона ТКО должен располагаться в местах с уровнем залегания подземных вод на глубине не менее 2 метров от нижнего уровня размещаемых отходов, должен быть незатопляемым и неподтопляемым…»
А также о противоречии п. 230 СанПиН 3684-21 п. 5.2 СП 127.13330.2017 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию»: «Участок для размещения полигона должен располагаться на территориях с уровнем залегания подземных вод на глубине более 2 м с коэффициентом фильтрации подстилающих пород не более 10-6 см/с.» и п. 5.5 СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация»: «Площадка, предназначенная под размещение полигонов ТКО, должна соответствовать следующим требованиям:
…- расчетный уровень залегания подземных грунтовых вод должен быть на глубине не менее чем 2 м от нижнего уровня размещаемых отходов»
.
Учитывая, сколько опечаток в данном СанПиНе было допущено, - нет ли и в 230 пункте ошибки на порядок?
И сколько все-таки метров должно быть до подземных вод при проектировании ОРО?

Re: СанПиН 2.1.3684-21

Добавлено: 20 сен 2022, 13:21
kentavrik
И тишина. Вот в явном виде противоречия не видно. ТКО ведь можно и в выемку закладывать после обоснований по гидроизоляции.

Re: СанПиН 2.1.3684-21

Добавлено: 20 сен 2022, 13:23
Raccoon
kentavrik, а это вы к моему вопросу комментарий или же выше?

Re: СанПиН 2.1.3684-21

Добавлено: 20 сен 2022, 13:29
kentavrik
Raccoon, к Вашему

Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Сту с санпином не прокатят, он не добровольный

Re: СанПиН 2.1.3684-21

Добавлено: 20 сен 2022, 13:33
TRusT
Raccoon писал(а): 20 сен 2022, 13:07 И сколько все-таки метров должно быть до подземных вод при проектировании ОРО?
по-моему нет никаких противоречий, вот схему накидал на основании этих пунктов, 0 - уровень земли
WhatsApp Image 2022-09-20 at 15.32.06.jpeg

Re: СанПиН 2.1.3684-21

Добавлено: 20 сен 2022, 13:36
DDim
TRusT, а где на вашей схеме подстилающие породы из п. 230?

Re: СанПиН 2.1.3684-21

Добавлено: 20 сен 2022, 13:37
TRusT
DDim, лень рисовать, надо??? Извольте :_)))
WhatsApp Image 2022-09-20 at 15.42.12.jpeg

Re: СанПиН 2.1.3684-21

Добавлено: 20 сен 2022, 13:41
Raccoon
TRusT, но ТКО можно размещать в выемках, но это же не обязанность?

Re: СанПиН 2.1.3684-21

Добавлено: 20 сен 2022, 13:45
TRusT
Raccoon писал(а): 20 сен 2022, 13:41 но ТКО можно размещать в выемках, но это же не обязанность?
конечно не обязанность, просто мысленно приподнимите кубик ТКО вверх на уровень "0", все условия будут соблюдены при этом (более 20 м до подземных вод, более 2 м от "дна ТКО" до подземных вод.