Страница 12 из 19
Расчет шума на стройплощадке
Добавлено: 17 мар 2009, 01:39
OSA
M! | В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с расчетом шума при проведении строительно-монтажных работ.
Шумовые характеристики строительной техники и механизмов тут. |
СЭС требует привести расчет шума от строительной техники и механизмов, а также конкретные шумозащитные мероприятия (общие их не устраивают). Раньше не приходилось с этим сталкиваться. Подскажите плз, по каким методикам и формулам эти расчеты производятся, может у кого-нибудь есть примеры расчетов?
Re: Расчет шума на стройплощадке
Добавлено: 12 июл 2016, 09:57
mrdim20
Сошлитесь на СП 51.13330.2011.
4.5 Акустический расчет следует проводить по уровням звуковой мощности, дБ, или уровням звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. Допускается также проведение расчетов по корректированному уровню звуковой мощности, дБА, или по уровню звука по частотной коррекции "A", дБА.
Теоретические рассуждения делать не буду, что бы не запутать.
Re: Расчет шума на стройплощадке
Добавлено: 12 июл 2016, 11:02
masm0
Согласен с предыдущим оратором.
Тут я писал подробнее.
Re: Расчет шума на стройплощадке
Добавлено: 15 июл 2016, 08:55
ilya._
Доброго дня, задался вопросом расчета уровня шума от работы земснарядов на воде, тогда как в ГОСТ 31295.2-2005 указано, что распространение звука над водной поверхностью настоящий стандарт не рассматривает, так как из-за инверсии над водой уровни звукового давления могут оказаться выше расчетных.
Тогда по каким формулам производить расчет шума от источников на воде? По формулам из СНиП 23-03-2003, которые были там до актуализации?
Re: Расчет шума на стройплощадке
Добавлено: 15 июл 2016, 09:39
masm0
ilya._, можно применять ГОСТ 31295.2-2005. Просто, нужно игнорировать пункт 7.3. Берите по СНиП 23-03-2003 наихудшие условия — полное отражение. Это будет 11-8 = 3 дБ (пространственный угол 2π). Проще говоря, рассчитываете для твердой поверхности (G=0).
В СНиП-2003 и ГОСТ-2005 идентичные формулы. Просто, ГОСТ более детализирован.
Re: Расчет шума на стройплощадке
Добавлено: 18 авг 2016, 08:40
ilya._
Доброго всем дня, пришли очередные замечания по расчету шума. Теперь эксперт просит выполнить оценку воздействия на среду обитания от строительной техники по инфразвуку (п. 6.3. СанПиН 2.1.2.2646-10) вариантов ответа на данный вопрос нет, т.к. уровни звукового давления для расчета в октавных полосах 2, 4, 8, 16 Гц не указаны в СП 51.13330.2011 и ГОСТ 31295.2.
Re: Расчет шума на стройплощадке
Добавлено: 18 авг 2016, 10:08
levsha
СН 2.2.4/2.1.8.583-96 посмотрите
Re: Расчет шума на стройплощадке
Добавлено: 18 авг 2016, 10:52
ilya._
levsha писал(а): СН 2.2.4/2.1.8.583-96 посмотрите
Да, там указаны формулы, но ни в одном протоколе измерения уровня шума я не встречал значений уровня инфразвука в i-ый промежуток времени.
Скорее формулы, представленные в СН 2.2.4/2.1.8.583-96 предназначены для обработки результатов измерений шумомером.
Re: Расчет шума на стройплощадке
Добавлено: 18 авг 2016, 14:18
smold
ilya._ писал(а): Теперь эксперт просит выполнить оценку воздействия на среду обитания от строительной техники по инфразвуку (п. 6.3. СанПиН 2.1.2.2646-10) вариантов ответа на данный вопрос нет
ilya._, Вы смотрели этот санпин????? Хотя бы название????
СанПиН 2.1.2.2646-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных!!!!!
Какая "нафик" стройплощадка и инфразвук????? п.6.3 там тоже нет, кстати
С уважением
Re: Расчет шума на стройплощадке
Добавлено: 18 авг 2016, 14:44
ilya._
smold писал(а): СанПиН 2.1.2.2646-10
Прошу прощения за опечатку, которая ввела вас в заблуждение п. 6.3 СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях".
Ответ найден, вопрос закрыт.
Re: Расчет шума на стройплощадке
Добавлено: 31 окт 2018, 14:40
Марина У
Здравствуйте. Очень нужна Ваша помощь, впервые столкнулись с экспертизой г.Санкт-Петербург. Шум при строительстве на территории детского сада получился с превышением,Ю в качестве мероприятий прописала следующее: Для обеспечения соблюдения нормативов по уровню шумового воздействия в период строительства на территории площадок ДОУ генподрядной организации в проекте производства работ (ППР) разработать график «тихих перерывов» на время прогулки детей на площадках ДОУ, с которым ознакомить администрацию детского сада. Эксперта это не устроило, и как то не охотно он идет на диалог. Думаю, может на время строительства поставить мобильный шумозащитный экран. Может кто-нибудь сталкивался как его подбирать, буду очень благодарна за помощь. Если есть желание у кого нибудь за плату произвести этот расчет тоже рассмотрю такой вариант.