Страница 104 из 169

Re: Разработка ПДВ: Общие вопросы

Добавлено: 14 май 2019, 14:04
gogolina.alena
по факту расчет/ взятие информации из паспортов для аэродинамики мало прокатывает, т.к. в паспорте кроме инфы есть еще обязательный контроль и тех обслуживание, которое никто естественно не производит. И надеяться на работоспособность вентилятора, которому лет этак 30, не приходится.

Re: Разработка ПДВ: Общие вопросы

Добавлено: 12 июн 2019, 18:04
Gleb24
Коллеги , нашел вот такой пылеуловитель мокрой очистки , кто знает модель?

Re: Разработка ПДВ: Общие вопросы

Добавлено: 05 июл 2019, 09:09
lavanda
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Выброс осуществляется от нескольких котлов, которые потом объединяются в одну трубу. Замеры (по техническим возможностям) концентраций и объемных скоростей делается на выходе от каждого котла. Как считаются выбросы: берется средняя концентрация и суммарная объемная скорость или все суммарное и концентрация и объемная скорость? Всегда считала, что 1-ый вариант, разработчик говорит что все берется суммарное. В ПДВ закладываются средняя высота, диаметр, линейная скорость, а как быть с концентрацией и объемной скоростью? суммарные или средние? Если объемная скорость суммарная, то программа не даст забить среднюю линейную, она пересчитает. И концентрации разве они суммируются? Если взять поток с концентрацией 5 мг/м3 и 3 мг/м3, произойдет же разбавление?

Re: Разработка ПДВ: Общие вопросы

Добавлено: 05 июл 2019, 11:23
Птица
Всегда считала максимально-разовые концентрации по максимальным значениям, годовые по средним.

Re: Разработка ПДВ: Общие вопросы

Добавлено: 05 июл 2019, 11:52
DDim
lavanda, а у вас объем выбросов от котлов одинаков? без этого не понять как правильно, вроде бы.
Потому что одно дело когда у вас 5 мг/м3 в 1 м3 и 3 мг/м3 в 1 м3, и скорости одинаковые. А другое дело когда у вас 5 мг/м3 в 10 м3, а 3 мг/м3 в 1 м3.
Я бы считал максимально разовый исходя из суммы выбросов в г/с по каждому котлу.

Re: Разработка ПДВ: Общие вопросы

Добавлено: 05 июл 2019, 13:54
lavanda
Ну к примеру, на одном котле намеряли концентрацию по СО- 5 мг/м3 и объемную скорость 10 м3/с; На втором СО - 3 мг/м3 и объемную скорость 8 м3/с.
В ПДВ в параметры по источнику вносят 8 мг/м3 и объемную скорость 18 м3/с
или 4 мг/м3 и объемную скорость 18 м3/с??

Re: Разработка ПДВ: Общие вопросы

Добавлено: 05 июл 2019, 15:31
DDim
Ну если исходить из того, что масса выброса сохраняется, то должно быть 4,11 мг/м3 при расходе 18 м3/с.
2019-07-05_15-31-03.png
Офтопик
но возможно в вашем случае закон сохранения массы не действует - нужно скорее всего провести дописследования.

Re: Разработка ПДВ: Общие вопросы

Добавлено: 05 июл 2019, 16:43
hawkress
lavanda, а если у вас еще и температуры существенно отличаются, то и объемные потоки складывать просто так нельзя.(теоретически еще и давление надо учитывать, но в открытых системах можно и забить)

Re: Разработка ПДВ: Общие вопросы

Добавлено: 08 июл 2019, 08:03
lavanda
DDim писал(а): 05 июл 2019, 15:31 Ну если исходить из того, что масса выброса сохраняется, то должно быть 4,11 мг/м3 при расходе 18 м3/с.
Поясните, пожалуйста, как у Вас получилось 4,11? В моем понимании средняя величина: (5+3)/2 = 4.

Re: Разработка ПДВ: Общие вопросы

Добавлено: 08 июл 2019, 08:26
DDim
lavanda, получилось, исходя из того, что масса выброса должна быть одинаковой на "входе" и "на выходе". Я думал из таблички, что я приладил это видно.
Расчет такой: исходя из расхода и концентраций определяем массу выброса в каждом потоке.
Из предположения что масса неизменна, суммируем и получаем суммарную массу выброса двух потоков.
Далее, делаем допущение, что объемные расходы можно просто сложить и получаем общий объемный расход.
Далее зная общий объемный расход и массу выброса в нём определяем концентрацию.

hawkress, а вы про давление... температуру...