Параметры выбросов ЗВ
Параметры выбросов ЗВ
Уважаемые коллеги! У меня к вам наверное глупый вопрос, но я уже несколько дней не могу с ним разобраться, а нужно уже срочно. У меня возникла необходимость забить в УПРЗА Эколог 3.0 источники из тома ПДВ одного предприятия. Столкнулся с некоторыми трудностями[:-()]. К примеру там для неорганизованного источника заданы: высота источника, температура ГВС и координаты двух точек. В УПРЗА Эколог 3.0 для неорганизованного источника надо еще дополнительно задать ширину площадного источника и ненужно забивать температуру ГВС. 
Что делать в таком случае?
			
			
									
						Что делать в таком случае?
- 
				
Вадим Зыков
 - Интеграл
 - Сообщения: 5853
 - Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
 - Откуда: Санкт-Петербург
 - Благодарил (а): 254 раза
 - Поблагодарили: 2970 раз
 - Контактная информация:
 
Re: Параметры выбросов ЗВ
Для всех вариантов программы ограничение на ввод скорости выхода ГВС одинаковое и составляет 500 м/с. Следует отметить, что это уже сверхзвуковая скорость (примерно 330 м/с).
			
			
									
						Интегрируй форум в Яндекс
P.S. Вопросы по работе с программами или выбору программ прошу писать либо на форуме в соответствующих темах, либо по электронной почте. В ЛС на такие вопросы не отвечаю. Прошу понять правильно.
			
						P.S. Вопросы по работе с программами или выбору программ прошу писать либо на форуме в соответствующих темах, либо по электронной почте. В ЛС на такие вопросы не отвечаю. Прошу понять правильно.
- 
				Елена1986
 - Эколог
 - Сообщения: 90
 - Зарегистрирован: 20 май 2010, 10:04
 - Откуда: Ярославль
 - Благодарил (а): 14 раз
 - Поблагодарили: 3 раза
 
Re: Параметры выбросов ЗВ
Добрый день!
Возникла проблема, надеюсь на помощь.
Имеется 2 корпуса дома интерната, расположенных вплотную друг к другу (буквой Г). Один - существующий (3 этажа), другой проектируемый (2 этажа). Источник выброса проектируемого объекта – вентиляционная труба – расположен на уровне окна третьего этажа существующего здания. Выбросы поступают от кухонь.
Заказчик хочет провести расчет рассеивания и расчетом показать, что влияние на обитателей 3-го этажа не значительно.
Возникает вопрос , как задать высоту источника выброса: как высоту источника от поверхности земли – 14,55м или как высоту источника от кровли.
			
			
									
						Возникла проблема, надеюсь на помощь.
Имеется 2 корпуса дома интерната, расположенных вплотную друг к другу (буквой Г). Один - существующий (3 этажа), другой проектируемый (2 этажа). Источник выброса проектируемого объекта – вентиляционная труба – расположен на уровне окна третьего этажа существующего здания. Выбросы поступают от кухонь.
Заказчик хочет провести расчет рассеивания и расчетом показать, что влияние на обитателей 3-го этажа не значительно.
Возникает вопрос , как задать высоту источника выброса: как высоту источника от поверхности земли – 14,55м или как высоту источника от кровли.
- 
				
Вадим Зыков
 - Интеграл
 - Сообщения: 5853
 - Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
 - Откуда: Санкт-Петербург
 - Благодарил (а): 254 раза
 - Поблагодарили: 2970 раз
 - Контактная информация:
 
Re: Параметры выбросов ЗВ
Все высоты задаются от поверхности земли.
Если программа с учетом влияния застройки, то расчет рассеивания можно произвести на высоте 3-го этажа.
			
			
									
						Если программа с учетом влияния застройки, то расчет рассеивания можно произвести на высоте 3-го этажа.
Интегрируй форум в Яндекс
P.S. Вопросы по работе с программами или выбору программ прошу писать либо на форуме в соответствующих темах, либо по электронной почте. В ЛС на такие вопросы не отвечаю. Прошу понять правильно.
			
						P.S. Вопросы по работе с программами или выбору программ прошу писать либо на форуме в соответствующих темах, либо по электронной почте. В ЛС на такие вопросы не отвечаю. Прошу понять правильно.
- 
				Елена1986
 - Эколог
 - Сообщения: 90
 - Зарегистрирован: 20 май 2010, 10:04
 - Откуда: Ярославль
 - Благодарил (а): 14 раз
 - Поблагодарили: 3 раза
 
Re: Параметры выбросов ЗВ
А если, программа без учета влияния застройки? В этом случае на высоте 3-го этажа как провести расчет рассеивания?
			
			
									
						- 
				
Вадим Зыков
 - Интеграл
 - Сообщения: 5853
 - Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
 - Откуда: Санкт-Петербург
 - Благодарил (а): 254 раза
 - Поблагодарили: 2970 раз
 - Контактная информация:
 
Re: Параметры выбросов ЗВ
В этому случае программа всегда производит расчет рассеивания на высоте 2 м над уровнем земли.
			
			
									
						Интегрируй форум в Яндекс
P.S. Вопросы по работе с программами или выбору программ прошу писать либо на форуме в соответствующих темах, либо по электронной почте. В ЛС на такие вопросы не отвечаю. Прошу понять правильно.
			
						P.S. Вопросы по работе с программами или выбору программ прошу писать либо на форуме в соответствующих темах, либо по электронной почте. В ЛС на такие вопросы не отвечаю. Прошу понять правильно.
- 
				larisa_
 - Эколог
 - Сообщения: 77
 - Зарегистрирован: 14 дек 2009, 20:07
 - Откуда: Пермь
 - Благодарил (а): 14 раз
 - Поблагодарили: 7 раз
 
Re: Параметры выбросов ЗВ
Ecolog-Julia писал(а):Возьмите значения координат начало и окончание вашего дверного проема, а за ширину источника высоту проема. В результате у вас должен получиться квадрат, так как длина и ширина проема у вас одинаковая.Yuliya76 писал(а):Добрый день, подскажите, как правильно задать координаты неорганизованного источника: ворота размером 3 х 3 м., если смотреть на карте, то они расположены параллельно оси Ох. Согласно Метод. пособия 2012, п. 2.2.2. ворота стилизуются как неорганизованные площадные источники. Согласно этого же пособия, стр. 43, абзац 6 снизу, за ширину площадного источника принимается длина горизонтальной стороны проема (т.е. его ширина). Задаю координаты середин горизонтальных сторон проема и ширину - в УПРЗа источник отражается естественно, параллельно оси Оу. Что я не правильно делаю?
Правильно ли я понимаю: если у меня ворота В-3, Ш-5; начало координат, допустим, проходит через начало ворот. то Х1=0, Y1=-1,5, X2=5, Y=-1,5, высота источника будет 3 м и ширина площадного источника будет 3 м?
И еще мне не понятно как с окнами быть? допустим окно В-60 см, Ш-40 см. Верхняя грань окна находится на расстоянии 2,5 м над землей. Т.о. высота источника будет 2,5 м, а ширина площадного источника - 0,6 м, да?
- 
				
Mariery
 
  - Заслуженный эколог
 - Сообщения: 1104
 - Зарегистрирован: 30 июл 2009, 13:37
 - Награды: 3
 - Откуда: Санкт-Петербург
 - Благодарил (а): 665 раз
 - Поблагодарили: 256 раз
 
Re: Параметры выбросов ЗВ
Столкнулась с тем, что программа УПРЗА имеет существенные ограничения при расчете источников холодных выбросов (кроме того, что диапазон начинается от -70, а в заданных параметрах -100 С, так еще есть ограничения по разности температур выброса и окружающей среды). Как быть в таком случае (технологическая схема предусматривает температуру выбросов от криогенных источников -100 С)?
			
			
									
						Neminem cito laudaveris, neminem cito accusaveris. (Seneca)
			
						- 
				
masm0
 
 
 
 
 
  - Модератор
 - Сообщения: 2371
 - Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
 - Награды: 12
 - Откуда: Ленинград
 - Благодарил (а): 609 раз
 - Поблагодарили: 1371 раз
 - Контактная информация:
 
Re: Параметры выбросов ЗВ
Это не программа имеет ограничения, а методика ОНД-86.Mariery писал(а):Столкнулась с тем, что программа УПРЗА имеет существенные ограничения при расчете источников холодных выбросов (кроме того, что диапазон начинается от -70, а в заданных параметрах -100 С, так еще есть ограничения по разности температур выброса и окружающей среды). Как быть в таком случае (технологическая схема предусматривает температуру выбросов от криогенных источников -100 С)?
Если температура меньше средней максимальной температуры самого жаркого месяца (или средней температуры холодного), то расчет ведется по формулам для холодных выбросов по ОНД-86. В этих формулах, ни температура выброса, ни разность температур, вообще, не учитываются.
- 
				
Mariery
 
  - Заслуженный эколог
 - Сообщения: 1104
 - Зарегистрирован: 30 июл 2009, 13:37
 - Награды: 3
 - Откуда: Санкт-Петербург
 - Благодарил (а): 665 раз
 - Поблагодарили: 256 раз
 
Re: Параметры выбросов ЗВ
Но т. е. программа УПРЗА ограничения все-таки имеет и сама по этим формулам не считает.
			
			
									
						Neminem cito laudaveris, neminem cito accusaveris. (Seneca)
			
						- 
				
Вадим Зыков
 - Интеграл
 - Сообщения: 5853
 - Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
 - Откуда: Санкт-Петербург
 - Благодарил (а): 254 раза
 - Поблагодарили: 2970 раз
 - Контактная информация:
 
Re: Параметры выбросов ЗВ
Интегрируй форум в Яндекс
P.S. Вопросы по работе с программами или выбору программ прошу писать либо на форуме в соответствующих темах, либо по электронной почте. В ЛС на такие вопросы не отвечаю. Прошу понять правильно.
			
						P.S. Вопросы по работе с программами или выбору программ прошу писать либо на форуме в соответствующих темах, либо по электронной почте. В ЛС на такие вопросы не отвечаю. Прошу понять правильно.
- 
					
- Похожие темы
 - Ответы
 - Просмотры
 - Последнее сообщение
 
 
- 
						
- 1 Ответы
 - 2212 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  lomanya																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 0 Ответы
 - 2606 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Кирилл Честнов																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 25 Ответы
 - 30745 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  lika milay																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 3 Ответы
 - 5447 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Boris_R																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 2 Ответы
 - 2828 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Andrew-Feo																			
											
										
																		
 
 