				Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП
				Добавлено: 17 мар 2009, 01:43
				 ecotwinsong
				Вот рекомендации по расчету ЭМИ
			 
			
					
				Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП
				Добавлено: 04 май 2012, 11:58
				 masm0
				EL_MATADOR писал(а):Расчет  ЭМИ принимают по ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 пункт 2. Мне эксперт сказал.
Полный бред. Улыбнуло.
Может эксперт имел в виду не 
расчет, а 
нормирование магнитных полей?
 
			
					
				Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП
				Добавлено: 04 май 2012, 12:06
				 Лёха
				Dimitrey писал(а):п. 2 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 - это нормативы, а не расчет. А формула там - это связь индукции и напряженности, т.к. нормируют по обоим параметрам. 
По супресанпину СЗЗ рачет ЭМИ проводится с использованием УТВЕРЖДЕННЫХ методик, а таковых всего две: линии электропередач и передающие антенны. Т.е. от других объектов напряженность ЭМИ посчитать нельзя, только измерения.
А не могли бы вы подсказать, когда и где была утверждена методика расчёта ЭМИ от ЛЭП?
 
			
					
				Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП
				Добавлено: 05 май 2012, 10:06
				 masm0
				Может кому-нибудь пригодится.
Согласно СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.
То есть для ВЛ 220 кВ и ниже организация санитарного разрыва и, следовательно, проведение расчетов ЭМИ и шума не требуется. С такой формулировкой мой проект ВЛ 110 кВ прошел Главгосэкспертизу в Москве.
 
			
					
				Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП
				Добавлено: 05 май 2012, 14:03
				 ecotwinsong
				masm0 писал(а):Может кому-нибудь пригодится.
Согласно СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.
То есть для ВЛ 220 кВ и ниже организация санитарного разрыва и, следовательно, проведение расчетов ЭМИ и шума не требуется. С такой формулировкой мой проект ВЛ 110 кВ прошел Главгосэкспертизу в Москве.
 
а мы делаем проект в удмуртии - и такое не прокатывает, эксперты ссылаются на п. 6.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов":
 "В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м".
 и вот эксперты требуют посчитать это расстояние и это и будет санитарный разрыв, ну или доказать, что под ВЛ вобще не будет превышения нормируемой величины
 
			
					
				Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП
				Добавлено: 07 май 2012, 09:34
				 masm0
				ecotwinsong писал(а): за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м"
Оля, это напряженность электрического поля, а не напряжение линии. Кто тебе мешает не принять замечание и показать СанПиН 2971-84? Я бы такое замечание не принял.
В том же п. 6.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 требования распространяются для ЛЭП 330 кВ и выше, обрати внимание.
 
			
					
				Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП
				Добавлено: 06 июн 2012, 11:20
				 ecotwinsong
				Михаил, замечание пришлось принять, потому что в п.6.3 СанПиН санитарные разрывы для ВЛ выше 330 кВ указаны только для случая горизонтального расположения проводов  в 1 ярус. А в других случаях (например, треугольником, или по схеме «зигзаг»  и др.) необходимо найти расстояние на котором достигается величина в 1 кВ/м, т.е. согласно п.6.3 определить санитарный разрыв))))) т.е. в СанПиН почему-то указан частный случай)
просто, видимо, еще не все эксперты сами в этом разобрались)))) в некоторых регионах это уже не прокатывает  [!unknowing]
			 
			
					
				Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП
				Добавлено: 06 июн 2012, 12:32
				 smold
				ecotwinsong, а у вас что ВЛ по системе зигзаг или треугольником  [!crazy]  ?
Пункт 6.3 "супесанпина" полностью дублирует действующий СанПиН 2971-84 "Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты" п.4.1. и 
про ярусы там ничего не сказано.
Область применения СанПиН 2971-84: 
п.1.1 Санитарные нормы и правила содержат основные требования по обеспечению защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи напряжением 330 кВ и выше переменного тока промышленной частоты* и по размещению этих ВЛ вблизи населенных пунктов.
* Далее для краткости воздушные линии электропередачи напряжением 330 кВ и выше переменного тока промышленной частоты именуются «ВЛ».
2-ой абзац п.1.1.: Защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, 
удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.
Про ярусы и тут ничего не сказано, опять "врачи" 
НАМУДр
ИЛИ, то же мне электрики 

 
			 
			
					
				Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП
				Добавлено: 06 июн 2012, 13:04
				 ecotwinsong
				smold писал(а):ecotwinsong, а у вас что ВЛ по системе зигзаг или треугольником  [!crazy]  ?
Станислав, фазные провода ВЛ могут быть подвешены, в зависимости от типа опоры, по-разному  [smile]  Горизонтально, треугольником, и др. У нас, конкретно, были треугольником)))))
Ну в СП 2971-84: "Защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется."
а в СанПиН по СЗЗ такого нет....
а по натурным замерам для ВЛ ниже 330кВ все равно устанавливается какой-то разрыв: по замерам значения напряженности ЭП получаются больше 1 кВ/м, т.е уже нельзя сказать, что разрыв не устанавливается.....
 
			
					
				Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП
				Добавлено: 27 мар 2013, 08:05
				 AlexSantos
				Всем привет!
Подскажите пожалуйста, необходимо ли рассчитывать и как рассчитать сан. разрыв? Если имеется ТП "ТДЦ-206000/500", к ней подходят ВЛ, которые не принадлежат объекту.
P.s. если все же нужно рассчитывать, то как это делается? Производятся замеры или просто можно сослаться на СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 6.3 (30 м для ВЛ напряжением 500 кВ;)