Страница 2 из 2
Шум от стены производственного корпуса
Добавлено: 17 мар 2009, 01:39
Александр Сергеевич
например: имеем несколько помещений, расположенных вдоль стены, выходящей на улицу. в каждом помещении имеется источник шума. согласно СНИПу рассчитываю шум, проникающий через стену на улицу от каждого источника шума. получается, что вдоль всей стены что-то шумит. А как мне собрать весь этот шум в кучу???? и опять же, как мне это в программе по шуму задать???
Re: ШУМ от стены производственного корпуса
Добавлено: 17 мар 2009, 01:39
irishaN
В эколог-шум заносятся как точечные источники, на расстоянии 2 м от окна, от каждого в котором есть источник. Можно еще попробовать суммировать, как было вам предложено ранее, и занести как объемный источник все стороны у которого шумят. Других вариантов эколог шум не имеет.
Re: ШУМ от стены производственного корпуса
Добавлено: 17 мар 2009, 01:39
Stas'ON
ASD_D:
Да. Условно принимается точечный источник шума от технологического оборудования непосредственно на внешней стороне стены (если нет др. ослабленных элементов) с учетом снижения УЗД (по 8-ми октавам)при прохождении шума через стену.
Т.е., если я Вас правильно понял, если имеется наружная стена производственного помещения, в котором установлено оборудование (источники шума), то мне достаточно рассчитать уровень от этих источников (несколько штук)проходящий через стену (протяжённую) и занести проекцию источников в Эколог-ШУМ как точечные источники снаружи и далее программа пусть моделирует?