				Дизель-генераторная установка (ДГУ)
				Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
				 ASD_D
				А кто имел счастье считать шум от ДГУ (дизель-генераторные установки)?  )))
За любые справочные материалы буду благодарен!
			 
			
					
				Расчет шума от дизель-генератора
				Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
				 anasti
				Помогите пожалуйста!Нужна помощь с расечетом шума от дизель-генератора! Есть кое-какие данные от проектировщиков (турков)в прикрепленном файле.Нужно это хоть как-то оформить[:-((][файл утерян]
			 
			
					
				Re: Расчет шума от дизель-генератора
				Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
				 masm0
				Это что-то вроде "расчета шума в защищаемых от шума помещениях"... Но, видимо, по турецкой нормативно-методической литературе))) Особенно порадовало "109-44=65Дб". У нас это рассчитывают не так.
Я бы из всех этих "данных" взял бы только цифру 109 дБ. Далее определил бы звукоизоляцию по СП 23-103-2003. И затем рассчитал бы шум в защищаемых помещениях по СНиП 23-03-2003. Думаю, что УЗД в помещениях получатся меньше.
Кстати, не понятно, какие дБ они имеют в виду. Корректированные по А или нет. Судя по рисунку – не корректированные.
			 
			
					
				Дизель-генераторные
				Добавлено: 23 сен 2010, 16:09
				 Nastya_B
				Подскажите! надо ли рассчитывать шум от аварийных трансформаторных подстанций для СЗЗ и ООС??
			 
			
					
				Re: дизель-генераторные
				Добавлено: 24 сен 2010, 09:13
				 michael84
				я считал
типа беру момент расчета в то время когда он работает, предположительно сутки или двое..и в этов ремя суммирую с другими источниками
			 
			
					
				Re: дизель-генераторные
				Добавлено: 24 сен 2010, 09:53
				 aartemy
				"По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном  режиме." (конец п.2.1. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03)
			 
			
					
				Re: дизель-генераторные
				Добавлено: 11 окт 2010, 00:48
				 ecodim
				Штатным тех регламентом любого объекта, имеющего на балансе аварийную ДГУ, в обязательном порядке предусмотрен ежемесячный кратковременный пуск установки. В среднем на 0,5 часа.  Считать, ребята, считать.
			 
			
					
				Re: дизель-генераторные
				Добавлено: 16 ноя 2010, 16:10
				 aartemy
				считать. В случае проблем, закладываем мероприятие: на эти самые 0,5 часа закрываем все окна в ближайших нормируемых помещениях, уводим на 0,5 часа детей с игровых площадок и оцениваем эквивалентный по времени уровень шума за период наблюдения 8 часов 10lg(0.5/8).
			 
			
					
				Re: дизель-генераторные
				Добавлено: 16 ноя 2010, 16:54
				 zakamsk
				aartemy писал(а):считать. В случае проблем, закладываем мероприятие: на эти самые 0,5 часа закрываем все окна в ближайших нормируемых помещениях, уводим на 0,5 часа детей с игровых площадок и оцениваем эквивалентный по времени уровень шума за период наблюдения 8 часов 10lg(0.5/8).
А почему не 16 часов?
 
			
					
				Re: дизель-генераторные
				Добавлено: 16 ноя 2010, 18:46
				 serge_vw
				Может там на рабочие помещения надо считать. Рабочий день как раз 8 часов получается.
			 
			
					
				Re: дизель-генераторные
				Добавлено: 16 ноя 2010, 19:52
				 zakamsk
				serge_vw писал(а):Может там на рабочие помещения надо считать. Рабочий день как раз 8 часов получается.
Ну разговор изначально идет о проекте СЗЗ или ООС. И потом: "детская игровая площадка". Поэтому и спросил про 16 часов.