Страница 2 из 3

Нет превышения в 0,1 ПДК. Нужна СЗЗ?

Добавлено: 16 мар 2009, 22:04
нефть
Здравствуйте. Возник вопрос.
Согласно СанПиНу по СЗЗ для источников, выброс которых не превышает 0,1 ПДК, СЗЗ не устанавливается. Если проектируется одно сооружение, то все понятно: считается в "Экологе" максим.бырос от него, и делаются соответствующие выводы.
А если проектируется нефтепровод и сооружений по трассе 15? Тогда нужно в "Экологе" создавать 15 вариантов расчета и рассчитывать каждый источник по-отдельности?
Как можно в одном расчете увидеть, для каких из сооружений СЗЗ устанавливается, а для каких нет?

Re: Нет превышения в 0,1 ПДК. Нужна СЗЗ?

Добавлено: 16 окт 2025, 12:11
widiks
lika milay, где пишут полноценное заключение что не является
а где то отделываются справкой ..
Все надо уточнять от позиции конкретно управления Роспотребнадзора

Re: Нет превышения в 0,1 ПДК. Нужна СЗЗ?

Добавлено: 16 окт 2025, 12:15
lika milay
widiks, нет, вопрос был надо ли предприятию в дальнейшем мониторить в рамках ПЭК на границе зу? если уже есть такое Решение, что сзз не нужно устанавливать..

Re: Нет превышения в 0,1 ПДК. Нужна СЗЗ?

Добавлено: 16 окт 2025, 12:21
Es_can_der
Спасибо, давно искал ответ на этот вопрос!

Re: Нет превышения в 0,1 ПДК. Нужна СЗЗ?

Добавлено: 16 окт 2025, 12:26
widiks
lika milay, интересно кто заставит. в каких полномочиях Потребназдор влезет в ПЭК?

Re: Нет превышения в 0,1 ПДК. Нужна СЗЗ?

Добавлено: 16 окт 2025, 12:58
Ефимова Наталья
Добрый день. Сейчас занимаюсь разработкой проекта, в котором подтверждается отсутствие необходимости установления СЗЗ, в связи с тем, что по результатам расчета рассеивания ЗВ нет превышений 0,1 ПДК и 1 ПДУ по шуму.
Написали письмо в Роспотребнадзор по вопросу проведения исследований и какие вещества мерить. Получили ответ (выдержка во вложении). Т.е. натурные испытания проводить нужно, тем самым доказать отсутствие негативного воздействия и сопоставить их с результатами расчетов рассеивания.
На вопрос какие вещества мерить (а такой вопрос тоже был в запросе) ответа не получили.
Предприятие приняло решение: мерить 2 вещества углерод оксид и азот диоксид в 5 точках (4 - С, Ю, З, В - на границе земельного участка) и 1 точка - на границе ЖЗ. И шум соответственно.

Re: Нет превышения в 0,1 ПДК. Нужна СЗЗ?

Добавлено: 16 окт 2025, 13:04
widiks
Ефимова Наталья, как странно все. То есть собираетесь отправить в ФБУЗ Проект и результаты замеров (протоколы) 20-30 дней к нему ей? Что бы получить заключение что СЗЗ не требуется? Но это никак не входит в рамки ПЭК?

Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Ефимова Наталья, при этому другие могут просто отправить проект с расчётами на согласование и получить то же заключение или просто письмо-спрвку

Re: Нет превышения в 0,1 ПДК. Нужна СЗЗ?

Добавлено: 16 окт 2025, 15:37
Darmidont
kentavrik писал(а): 16 окт 2025, 11:21
Es_can_der писал(а): 16 окт 2025, 09:48 А что делать если новый, строящейся объект, делать сзз до завершения строительства ??
Вам надо руководствоваться положениями ФЗ№485 от 26.12.2024 в частностью ст.1 п 5) пп.а)
Забыли добавить ,что:
"срок, в течение которого в связи со строительством, реконструкцией объекта должна быть установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории. Указанный срок должен составлять не более двенадцати месяцев после ввода объекта в эксплуатацию либо после завершения строительства, реконструкции объекта в случае, если для строительства, реконструкции объекта не требуется выдача разрешения на строительство."

А вот если требуется разрешение на строительство, то Проект С-33 делается в составе ПД.

"Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.".

"При планировании строительства или реконструкции объекта застройщик не позднее чем за 30 дней до дня направления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заявления о выдаче разрешения на строительство представляет в уполномоченный орган заявление об установлении или изменении санитарно-защитной зоны.".

Re: Нет превышения в 0,1 ПДК. Нужна СЗЗ?

Добавлено: 16 окт 2025, 15:52
widiks
ДDarmidont, проект СЗЗ не входит в состав ПД

Re: Нет превышения в 0,1 ПДК. Нужна СЗЗ?

Добавлено: 16 окт 2025, 16:22
DDim
Darmidont, не очень понятно ваше уточнение, там то что в выделили идёт после "либо", то есть:

Указанный срок должен составлять не более двенадцати месяцев после ввода объекта в эксплуатацию - если вы получали РНС, а соответственно потом и разрешение на ввод в эксплуатацию.
либо
после завершения строительства, реконструкции объекта в случае, если для строительства, реконструкции объекта не требуется выдача разрешения на строительство.

Re: Нет превышения в 0,1 ПДК. Нужна СЗЗ?

Добавлено: 16 окт 2025, 16:22
Darmidont
widiks писал(а): 16 окт 2025, 15:52 ДDarmidont, проект СЗЗ не входит в состав ПД
в курсе, спасибо!))

87 ПП РФ - знаю.

Написал по-простому, для простого понимания)))

Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
DDim писал(а): 16 окт 2025, 16:22 Darmidont, не очень понятно ваше уточнение, там то что в выделили идёт после "либо", то есть:

Указанный срок должен составлять не более двенадцати месяцев после ввода объекта в эксплуатацию - если вы получали РНС, а соответственно потом и разрешение на ввод в эксплуатацию.
либо
после завершения строительства, реконструкции объекта в случае, если для строительства, реконструкции объекта не требуется выдача разрешения на строительство.
я про классическое противоречие двух НПА))

По Правилам 222 следует, что П С-33 д.б. уже до получения разрешения на строительство.
А по закону - после.

И, чем мы будем руководствоваться?))