Страница 2 из 6

Котельная на дровах

Добавлено: 16 мар 2009, 23:22
elika
коллеги подскажите какие выбросы будут от работы котельной на дровах.
заранее спасибо!

Re: котельная на дровах

Добавлено: 16 мар 2009, 23:34
РАЗРАБОТЧИК
нефть:
Как же тогда понимать письмо НИИ Атмосфера N 312/н 33-07 "О взвешенных веществах" от 28.04.2005 ?
прямо понимать....

ЗВ с кодом 2902 "взвешенные вещества" это не то же самое, что и "сумма взвешенных веществ".

По "сумме твердых частиц" = "сумма взвешенных веществ" дает фоновые значения гидромет, но отсутствует гигиенический норматив качества воздуха.

По "сумме твердых частиц" расчеты не проводить...[!rules]

Re: котельная на дровах

Добавлено: 16 мар 2009, 23:34
нефть
Цитаты из этого письма:

1.Взвешенные вещества,
имеющие код 2902, - Недифференцированная по составу пыль (аэрозоль) - т.е. [color=]СУММА ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ[/color] (твердых), из которых исключены компоненты, для которых установлены индивидуальные ПДК.
2.Требование об учете при нормировании [color=]СУММЫ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ[/color] не является правомерным.

Re: котельная на дровах

Добавлено: 16 мар 2009, 23:34
РАЗРАБОТЧИК
Э-э-э, нет.... не выдергивайте из контекста )))

"проводить расчеты загрязнения атмосферы по сумме взвешенных веществ нецелесообразно, т.к. отсутствует гигиенический критерий качества атмосферного воздуха"

А по ЗВ с кодом 2902 Взвешенные вещества ПДК установлено....)))

Re: котельная на дровах

Добавлено: 16 мар 2009, 23:34
нефть
ну так ведь 2902 Взвешенные вещества - это и есть сумма взвешенных веществ!!!

Re: котельная на дровах

Добавлено: 16 мар 2009, 23:34
McAR
Отнюдь нет.
2902 = Недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных пунктов. ПДК взвешенных веществ не распространяются на аэрозоли органических и неорганических соединений (металлов, их солей, пластмасс, биологических, лекарственных препаратов и др.), для которых устанавливаются соответствующие ПДК.

А "Сумма взвешенных" от Гидромета, упоминаемая в письме и МП, - это 2902+"все остальное, на что 2902 не распространяется".

Re: котельная на дровах

Добавлено: 16 мар 2009, 23:34
Lateco
Количество золы определяется по формуле :

Мзшо= М х Ар х(100-В)х 0,0001, где

Мзшо – масса образующихся золошлаковых отходов, т/год;
М – масса сжигаемого топлива i-того вида, 36,975 т/год (например);
Ар – зольность топлива i-того вида, %; для древесины 1%;
В – доля летучей золы, уносимой в дымоходы, 50%;
0,0001 – переводной коэффициент (% в целые числа).

Мзшо = 36,975 х 1 х (100-50) х 10-4 = 0,185 т/год или 0,154 м3/год.

Re: котельная на дровах

Добавлено: 16 мар 2009, 23:34
alex27
Уважаемый Lateco! Вы абсолютно правильно привели расчет, все считают именно так. Но никто не учитывает, что примерно половина из образующейся сажи переходит в золу, а не летит в трубу (поэтому q4 и q4ун и отличаются примерно в два раза. И если зольность 0.6%, а q4 - 5%, то вы занижаете количество золы примерно в пять раз. Анализ золы показывает, что в ней сажи около 40-60%.

Re: Котельная на стружках

Добавлено: 29 май 2012, 06:52
Зеленая
Товарищи экологи! нужна ваша помощь: кто-нибудь делал расчет выбросов загрязняющих веществ от котельной работающей на твердом топливе, а именно на дровах???

Re: Котельная на стружках

Добавлено: 29 май 2012, 07:37
smold
Зеленая писал(а):Товарищи экологи! нужна ваша помощь: кто-нибудь делал расчет выбросов загрязняющих веществ от котельной работающей на твердом топливе, а именно на дровах???
Конкретнее вопросы задавайте, по существу!!!

Re: Котельная на дровах

Добавлено: 11 июн 2012, 07:25
ecoirinka
Где-то читала что при сжигании дров выбросы сажи отсутствуют....