Страница 2 из 2
Очистные сооружения с хлораторной?
Добавлено: 16 мар 2009, 23:24
Вика
Здравствуйте коллеги! на предприятии имеются очистные сооружения, в сотав которых входит хлораторная. как считать?! у меня есть расет количества газообразных ЗВ, выделяющихся в едеиницу времени в атм. воздух с открытой водной поверхности сооружений очистки сточных вод, проведенный по "временной методике расчета количества ЗВ, выделяющихся в атмосферный воздух от неорганизованных источников загрязнения станций аэрации сточных вод" министерства охраны ОС и природн. ресурсов РФ. однако, про хлораторную, там нисловечка! Помагите, кто чем может!
Re: Очистные сооружения с хлораторной?
Добавлено: 02 ноя 2015, 17:15
Ecolog-Julia
kentavrik писал(а): Уважаемый Smold, а что это за бюллетень. Они где-то публикуются? И этот ответ не оформлен в виде письма с Исх номером на который можно сослаться? Или в проекте ссылаться на номер бюллетеня?
У данного ответа в бюллетене НИИ Атмосфера есть номер, но ссылаться лучше на бюллетень, так как дословная цитата НИИ Атмосфера "Данное письмо является адресным и ссылаться на данное письмо при расчетах вы не имеете права".
Re: Очистные сооружения с хлораторной?
Добавлено: 03 ноя 2015, 11:05
smold
kentavrik писал(а): вывод, написанный в бюллетене, не трудно сделать и самому.
Ну ты и всемогущий. Ржунимагу!!!
Начиная с 2007 года Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха (НИИ Атмосфера) опубликовывает и размещает для общего доступа на своем официальном сайте по мере появления ежеквартальный "Бюллетень по вопросам воздухоохранной деятельности". Подготовкой Бюллетеня занимается Отдел методологического обеспечения экологического надзора НИИ Атмосфера.
В Бюллетене практикующие экологи могут почерпнуть для себя полезную информацию.
Главным образом, привлекает информация из раздела II- Ответы специалистов ОАО "НИИ Атмосфера" на вопросы в области воздухоохранной деятельности, где достаточно подробно рассматриваются вопросы, возникающие в ходе практики нормирования выбросов загрязняющих атмосферный воздух веществ.
kentavrik писал(а): Они где-то публикуются?
На сайте нашем пользуйся поиском
Бюллетень по вопросам воздухоохранной деятельности
Re: Очистные сооружения с хлораторной?
Добавлено: 27 апр 2016, 09:39
Денис_1990
Я как-то при хлорировании жидким хлором, все выбросы в виде гидрохлорида занормировал:
Газообразный хлор из контейнера транспортируется по трубопроводам через грязевик к эжектору. Хлорная вода готовится в эжекторах, установленных в хлораторной. Хлорная вода подается в контактный резервуар, где смешивается с очищенными сточными водами.
Удельный расход хлора за год составил ,,, кг/тыс.м3.
Исходя из технологии хлорирования воды, можно принять, что весь хлор поступивший в воду, вступает с водой в реакцию с образованием соляной и хлорноватистой кислот, и выбросы газообразного хлора отсутствуют:
Cl2 + H2O → HCl + HClO
Обратная реакция не протекает, за счет низких концентраций HCl и HClO.
Хлорноватистая кислота неустойчива, и разлагается на гидрохлорид и атомарный кислород:
HClO → HCl + O
Исходя из уравнений химических реакций можно сделать вывод, что хлор, пуступивший в воду, выбрасывается в виде гидрохлорида.
Re: Очистные сооружения с хлораторной?
Добавлено: 27 апр 2016, 10:42
Лёха
Денис_1990, ага, судя по этим ушам этому зайцу лет триста. Вы и правы и неправы одновременно. из раствора (хлорированной воды) есть выбросы хлора и во вполне определяемых количествах и так же есть выбросы соляной кислоты, но в очень малых количествах.
Re: Очистные сооружения с хлораторной?
Добавлено: 27 апр 2016, 14:53
Денис_1990
Лёха, там дальше расчет по разъяснениям 2013 г к методике на очистные 2012 г, через уравнение Антуана/Генри если не путаю. С хлором какие-то проблемы были, по поводу определения давления насыщенных паров над водной поверхностью. Да и определить для этого расчетом концентрацию чистого хлора в воде проблематично с помощью простых химических расчетов. По технологии регламентируется остаточная концентрация активного хлора в воде, который не является газообразным хлором.
На мой взгляд, показалось что применять за основу расчета принцип Ле Шателье — Брауна (про то, что обратная реакция не пройдет), будет более верным, чем руководствоваться просто эмпирическими фактами, которые к расчету трудно пришить.
Re: Очистные сооружения с хлораторной?
Добавлено: 27 апр 2016, 17:15
Лёха
Денис_1990, спасибо за множество умных слов, но ионы хлора в растворе плюют на принцип Ле Шателье — Брауна и летят себе безвозбранно из хлорированной воды, впоследствии часть из них образует гидрохлорид взаимодействуя с конденсатом более низкой температуры и снова испаряясь при нагревании :)