Страница 2 из 3

Резервуары в помещении

Добавлено: 18 июн 2012, 06:22
ecoirinka
Подскажите плиз, если из расходной емкости по трубопроводу поступает ДТ в резервуары, находящиеся в помещении, нужно ли обсчитывать эти резервуары? Расходную емкость я посчитала.

Re: Резервуары в помещении

Добавлено: 18 июн 2012, 10:16
ecoirinka
И не говорите, чего только не насмотришься на предприятиях)))

Re: Резервуары в помещении

Добавлено: 18 июн 2012, 10:25
Wespe
ecoirinka писал(а):И не говорите, чего только не насмотришься на предприятиях)))
Ну в общем то пусть на тему вентиляции и её необходимости голова болит не у Вас, переведите стрелки [smile] А у Вас - есть вентиляция - расчет выбросов ЗВ от резервуаров и выброс через вентиляцию, нет вентиляции - расчет выбросов ЗВ от резервуаров и выброс через двери, окна, форточки и пр.

Re: Резервуары в помещении

Добавлено: 18 июн 2012, 10:30
ecoirinka
Да, но для рассеивания конечно же будет лучше если источник выбросов будет организованный.

Re: Резервуары в помещении

Добавлено: 18 июн 2012, 10:56
Wespe
ecoirinka писал(а):Да, но для рассеивания конечно же будет лучше если источник выбросов будет организованный.
Это да. Хотя я не думаю, что от резервуаров с ДТ будет настолько ошаленный выброс, чтобы возникли какие-либо проблемы с расчетами рассеивания.

Re: Резервуары в помещении

Добавлено: 18 июн 2012, 10:59
ecoirinka
Жилье рядом...мне нужно в о,1 ПДК вложиться по углеводородам предельным)

Re: Резервуары в помещении

Добавлено: 18 июн 2012, 11:08
Wespe
ecoirinka писал(а):Жилье рядом...мне нужно в о,1 ПДК вложиться по углеводородам предельным)
Насколько рядом? У углеводородов предельных достаточно вольный критерий кач-ва атмосферного воздуха, может и без вентиляции вложитесь [yes]

Re: Резервуары в помещении

Добавлено: 18 июн 2012, 11:11
ecoirinka
54 м)предварительно делала расчет, просчитав только накопительную емкость (заглубленная), концентрации получились 0,17 ПДК

Re: Резервуары в помещении

Добавлено: 18 июн 2012, 11:14
Wespe
ecoirinka писал(а):54 м)предварительно делала расчет, просчитав только накопительную емкость (заглубленная), концентрации получились 0,17 ПДК
Так уже не вложились выходит и без помещеннических резервуаров [yes]

Re: Резервуары в помещении

Добавлено: 18 июн 2012, 11:35
ecoirinka
в крайнем случае можно в расчетах что-то изменить)))

Re: Резервуары в помещении

Добавлено: 12 авг 2020, 11:38
hawkress
Поделитесь опытом, все-таки как вы рассчитываете емкости с ГСМ в помещении?
У меня здание электростанции, отапливаемое, в 1 климатической зоне (север). Внутри расположены емкости запаса масла (свечи выведены на улицу). Емкости пополняются из бочек, которые хранятся тоже в здании. Т.е. все жидкости хранятся при более-менее стабильной температуре +15.
Если смотреть на стандартные формулы Новополоцкой методики, то мне кажется ближе всего будет рассчитать как резервуар заглубленный, без обогрева, весь годовой объем закачки указать как для теплого времени года. А вот какую климатическую зону адекватнее использовать, от этого зависят коэффициенты Y и Gxp ?