Страница 2 из 7

Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ

Добавлено: 10 сен 2012, 14:21
olgarudkovskaya
А что делать, если скорость выхода ГВС получается 134 м/с при диаметре трубы 0,07м, объеме ГВС 0,516011???

Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ

Добавлено: 10 сен 2012, 14:26
Wespe
olgarudkovskaya писал(а):А что делать, если скорость выхода ГВС получается 134 м/с при диаметре трубы 0,07м, объеме ГВС 0,516011???
7 см? Хм... Второй вопрос - при 134 м/с все выбросы рассеются где-то в районе Огненной земли... [smile]

Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ

Добавлено: 10 сен 2012, 14:27
Лёха
Нормальная скорость. что делать, что делать... рассеивать.

Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ

Добавлено: 10 сен 2012, 14:30
Wespe
Лёха писал(а):Нормальная скорость. что делать, что делать... рассеивать.
Так скорость-то может и нормальная, но какие проблемы в рассеивании могут быть при такой скорости? :shock:

Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ

Добавлено: 10 сен 2012, 14:34
olgarudkovskaya
Дело в том что получаются очень большие выбросы, около 12-14ПДК

Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ

Добавлено: 10 сен 2012, 14:37
Wespe
olgarudkovskaya писал(а):Дело в том что получаются очень большие выбросы, около 12-14ПДК
На каком расстоянии?

Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ

Добавлено: 10 сен 2012, 14:41
Drozdovskaya
olgarudkovskaya писал(а):Дело в том что получаются очень большие выбросы, около 12-14ПДК
Где они такие получаются? На промплощадке, СЗЗ, жил. застройке?

Скажите параметры вашей ДЭС:

1) Мощность, кВт.
2) Расход топлива, т/год.
3) Удельный расход, г/кВт∙ч.

И какое значение получилось у Вас по Азот диоксиду, г/с?

Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ

Добавлено: 10 сен 2012, 14:50
Wespe
Drozdovskaya писал(а):И какое значение получилось у Вас по Азот диоксиду, г/с?
Да, и к этому вопросу ещё один - ПДК Азота диоксида какой указали?

Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ

Добавлено: 13 сен 2012, 08:25
olgarudkovskaya
Drozdovskaya писал(а):
olgarudkovskaya писал(а):Дело в том что получаются очень большие выбросы, около 12-14ПДК
Где они такие получаются? На промплощадке, СЗЗ, жил. застройке?

Скажите параметры вашей ДЭС:

1) Мощность, кВт.
2) Расход топлива, т/год.
3) Удельный расход, г/кВт∙ч.

И какое значение получилось у Вас по Азот диоксиду, г/с?
ДГУ Himoinsa HFM-135 T5, мощность 89,25 кВт, расход топлива 0,0787 т/год, удел. расход 146,936 г/кВт*ч
Превышения получаются на жилой застройке, брала точки на разных высотах жилья, максимальная высота, на которой взяла расчетные точки 11 м. По диоксиду азота концентрация получилась 7,11. ПДК по диоксиду азота взяла 0,2

Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ

Добавлено: 13 сен 2012, 09:26
Wespe
olgarudkovskaya писал(а):ДГУ Himoinsa HFM-135 T5, мощность 89,25 кВт, расход топлива 0,0787 т/год, удел. расход 146,936 г/кВт*ч
Превышения получаются на жилой застройке, брала точки на разных высотах жилья, максимальная высота, на которой взяла расчетные точки 11 м. По диоксиду азота концентрация получилась 7,11. ПДК по диоксиду азота взяла 0,2
А температуру на выходе какую ставили?