Страница 2 из 3
Поверхностный сток со строительной площадки
Добавлено: 17 мар 2009, 01:35
iguana
Подскажите пожалуйста, надо посчитать степень отстаивания загрязненного поверхностного стока на период строительства. Отстаивание производится в специальной яме. Интересует очищение поверхностного стока по взвешенным, нефтепродуктам и БПК.
Re: Поверхностный сток со строительной площадки
Добавлено: 23 дек 2009, 13:14
levsha
Конечно, это выход поставить пескоуловитель. Вопрос куда отходы девать?
Мы ставим "нефтеловушку"-простейшие очистные. Очистка - 80-85 %.
Re: Поверхностный сток со строительной площадки
Добавлено: 08 дек 2010, 09:14
geoprom
Коллеги, поделитесь , пожалуйста, опытом. Проектируем реконструкцию конусов моста. Стройгородок (стоянка машин, вагончики, склад металлоконструкций, биотуалет) располагаем в водоохранной зоне. Экспертиза требует очистку стока с территории стройгородка. У кого есть опыт устройства очистных на подобных временных объектах, чтобы потом их можно было использовать повторно на др. объектах?
Re: Поверхностный сток со строительной площадки
Добавлено: 08 дек 2010, 14:06
levsha
Делаете уклон на стройплощадке в сторону от реки. Далее стоки поступают в водоотводную канаву, затем в фильтрующую траншею "Нефтеловушка". Состоит из бетонированной емкости, далее по переливной трубке вода поступает в фильтрующую траншею с засыпкой из щебня и песка. Это само дешевое. Можно конечно установить очистные сооружения переносные, только надо учитывать один аспект: основной загрязнитель - взвешенные вещества (до 6000 мг/л) и очистных сооружений, очищающих такую концентрацию - нет. Надо ставить песколовушку предварительно перед очистным.
Мы всегда проектируем - фильтрующую траншею - замечаний никогда не было, чистит до 80 %
Re: Поверхностный сток со строительной площадки
Добавлено: 08 дек 2010, 14:20
geoprom
levsha, спасибо за совет, но питерская экспертиза не любит самодельных очистных. 6000 мг/л - это вы взяли из "Методических рекомендаций по расчету платы....."? Для стройгородка (не стройплощадки) это цифра явно завышена. Я беру по рекомендациям ВОДГЕО для предприятий I группы - 400 мг/л.
Re: Поверхностный сток со строительной площадки
Добавлено: 08 дек 2010, 14:31
levsha
Как раз все объекты по капремонту мостов проходили в питерской госэкспертизе - никто вопросов не задал и остались довольны. Даже на путепроводе в виду отсутствия поверхностных вод, сток с него очищали в траншее с засыпкой из щебня (было замечание, что Мул (очитсное сооружение) сильно чистит, чего делать не надо
Re: Поверхностный сток со строительной площадки
Добавлено: 08 дек 2010, 15:59
geoprom
А у нас наоброт, как раз потребовали сертификаты и обосновать эффективность очистки. А как Вы подтвердили очистку на 80%?
Re: Поверхностный сток со строительной площадки
Добавлено: 09 дек 2010, 09:14
levsha
СН 496-77 “Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод”
Re: Поверхностный сток со строительной площадки
Добавлено: 09 дек 2010, 13:21
geoprom
levsha, буду вам очень благодарна , если поделитесь разделом МООС, где описываете конструкцию, обосновываете эффективность и размеры емкости.
Re: Поверхностный сток со строительной площадки
Добавлено: 09 дек 2010, 13:27
mont-blanc
посмотрите дамба-5 или дамба-10
Поверхностный сток со строительной площадки
Добавлено: 26 мар 2012, 12:02
Ziggy_Stardust
Доброго времени суток всем!
уважаемые коллеги! нет ли у кого-нибудь в наличии свежих протоколов КХА поверхностного стока (загрязненного или же прошедшего предварительную очистку, например, отстаивание в пруду) с территории какой-либо стройплощадки? очень нужны такие данные.
заранее благодарен всем за отзывы!