Страница 2 из 3
Высота источника (3-х уровневая автопарковка)
Добавлено: 24 дек 2011, 21:28
Янат
Доброе время суток всем. У меня объект - 3-х уровневая открытая парковка. Отметки уровней парковки:0 м, -3 м и -6 м. Я задала высоты источников выбросов как 5 м (верно), 8м и 11 м (ошибочно). Наверное я что то слишком намудрила и высота выброса будет для всех трех уровней 5 м, да? Подскажите, кто знает.
Re: Высота источника (3-х уровневая автопарквока)
Добавлено: 25 дек 2011, 14:02
Янат
Спасибо за мнения. Пойду еще раз внимательно ПОС и ПЗ перечитывать....может я правда пропустила про вентиляцию.
Re: Высота источника (3-х уровневая автопарквока)
Добавлено: 25 дек 2011, 14:05
sveta-eko
ПОС можешь не читать, там этого не пишут, в ПЗ могут, а вообще тебе нужен раздел вентиляции (требуй у заказчика, ну или конкретно спрашивай, что за вентиляция, сколько вытяжек, что за вентиляторы (тебе нужна будет производительность), ну и диаметр и высоту.
Re: Высота источника (3-х уровневая автопарквока)
Добавлено: 25 дек 2011, 18:22
Wespe
sveta-eko писал(а):ПОС можешь не читать, там этого не пишут, в ПЗ могут, а вообще тебе нужен раздел вентиляции (требуй у заказчика, ну или конкретно спрашивай, что за вентиляция, сколько вытяжек, что за вентиляторы (тебе нужна будет производительность), ну и диаметр и высоту.
Не слышал, чтобы раздел "Вентиляция и т.п." отдельной частью шел когда-либо, в составе ОПЗ должен быть. Ну чертежи это отдельно само собой (вот там будет детальная информация по высоте, диаметрам, расходам и пр.).
Re: Высота источника (3-х уровневая автопарквока)
Добавлено: 25 дек 2011, 20:58
sveta-eko
Wespe писал(а):
Не слышал, чтобы раздел "Вентиляция и т.п." отдельной частью шел когда-либо, в составе ОПЗ должен быть. Ну чертежи это отдельно само собой (вот там будет детальная информация по высоте, диаметрам, расходам и пр.).
Печально Слава, печально )))
87 постановление посмотри , раздел 5 [wink22]
Re: Высота источника (3-х уровневая автопарквока)
Добавлено: 25 дек 2011, 21:18
Wespe
sveta-eko писал(а):Wespe писал(а):
Не слышал, чтобы раздел "Вентиляция и т.п." отдельной частью шел когда-либо, в составе ОПЗ должен быть. Ну чертежи это отдельно само собой (вот там будет детальная информация по высоте, диаметрам, расходам и пр.).
Печально Слава, печально )))
87 постановление посмотри , раздел 5 [wink22]
Ай блин, я все время забываю про ваше "шедеврально-гениальное" 87-е постановление... Ваши ж для нас по нашим стандартам делают...
sveta-eko писал(а):Печально Слава, печально )))
Вот не опечалился я совсем, веришь нет? [smile]
Re: Высота источника (3-х уровневая автопарквока)
Добавлено: 01 мар 2012, 10:45
Nadin31
sveta-eko писал(а):ПОС можешь не читать, там этого не пишут, в ПЗ могут, а вообще тебе нужен раздел вентиляции (требуй у заказчика, ну или конкретно спрашивай, что за вентиляция, сколько вытяжек, что за вентиляторы (тебе нужна будет производительность), ну и диаметр и высоту.
Добрый день! подскажите пожалуйста! мне тоже нужно рассчитать выбросы от подземной двухуровневой стоянки. По какой методике считать? как учитывать в этом случае вентиляцию? Первый раз с таким проекте, поэтому вообще в ступоре. Помогите советом, плиз!!!! [!bh]
Re: Высота источника (3-х уровневая автопарковка)
Добавлено: 01 мар 2012, 13:59
Вадим Зыков
Nadin31 писал(а):По какой методике считать?
Методика для подземных и наземных стоянок одна, так как тех. процесс образования выделений не меняется.
Смотрите
здесь методики по воздуху начиная с п. 80.
Программа с помощью, которой это можно сделать -
"АТП-Эколог" вер. 3. В этой программе реализованы все необходимые методики, дополнения и рекомендации на этот счет.
Nadin31 писал(а):как учитывать в этом случае вентиляцию?
А что с вентиляцией? Какие сомнения?
Re: Высота источника (3-х уровневая автопарковка)
Добавлено: 01 мар 2012, 15:37
Nadin31
Вадим Зыков (Интеграл) писал(а):Nadin31 писал(а):По какой методике считать?
Методика для подземных и наземных стоянок одна, так как тех. процесс образования выделений не меняется.
Смотрите
здесь методики по воздуху начиная с п. 80.
Программа с помощью, которой это можно сделать -
"АТП-Эколог" вер. 3. В этой программе реализованы все необходимые методики, дополнения и рекомендации на этот счет.
Nadin31 писал(а):как учитывать в этом случае вентиляцию?
А что с вентиляцией? Какие сомнения?
Мне нужно сначала рассчитать выбросы на каждом уровне? а потом как точечный источник из вентиляционной трубы с учетом фона?
Не ругайтесь, если вопросы немного некорректные. Сейчас ждем, должны привезти программу и буду осваивать.
Re: Высота источника (3-х уровневая автопарквока)
Добавлено: 21 мар 2013, 12:55
ecotwinsong
Drozdovskaya писал(а):С учетом ограничения выбросов потолком каждого этажа, я думаю, источники надо рассматривать, как линейные. Количество линейных ИЗА равно количеству, в случае прямоугольного здания, 4 минус количество боковых стен, для каждого этажа (ужОс, не соображу,как написать понятнее [smile] ). Высота ИЗА для каждого этажа
Нэ = (Нв+Нн)/2.
Нн и Hв - нижняя и верхняя высоты проема, м.
В соответствии с Методическим пособие 2012 г. глава 2.2.2 п. 15 При проведении оценок воздействия выбросов на атмосферный воздух от многоуровневых автостоянок рекомендуется:
- при расчетах рассеивания выбросов в атмосферном воздухе открытые (со всех или с двух боковых противоположных сторон) многоэтажные стоянки автотранспорта стилизовать неорганизованными площадными источниками по каждому этажу (уровню) раздельно.
зависла по поводу высоты..... например, если у меня 3-уровненвая парковка, отметки пола каждого уровня соответственно (грубо): 0м, 3м, 6м, учитывая, что высота неорганизованного выброса для открытых стоянок принимается 5м... для 1 этажа я принимаю 5м? для 2 - 5 м? для 3 - 5м? все,у меня глюк))
Re: Высота источника (3-х уровневая автопарковка)
Добавлено: 21 мар 2013, 13:13
hawkress
Для меня открытая парковка, где выбросы сразу поднимаются с теплыми выхлопными газами, и многоуровневая стоянка, где выброс выше потолка не поднимется, а все равно перемешается и выйдет боком, - это разные вещи.
я бы брала 2м и 4.5м