Страница 2 из 64
					
				Re: Формулы
				Добавлено: 03 сен 2009, 08:28
				 piterka
				ой, формула 15 простите
			 
			
					
				Re: Формулы
				Добавлено: 03 сен 2009, 14:58
				 aartemy
				не знаю что такое аэромат, но должно выполняться неравенство R1>R2, и S1 соответсвует ограждению R1, а S2 соответствует R2
			 
			
					
				тип изоляции для трубопроводов в ГРП
				Добавлено: 01 окт 2009, 15:36
				 Пантера
				Срочно!!!!!
плиз, помогите!
кто-нибудь рассчитывал снижение уровня звукового даввления и уровня звука от ГРП.Превышение в жилом помещении идет (на 10 дБА), на рабочем месте (на 25 дБА).
Пришли с заказчиком к решению применитть звукоизоляцию трубопроводов и клапанов регулирующих на ГРП.
кто сталкивался с этим,может подскажете формулы ил что-то еще?
			 
			
					
				Суммирование коэффициентов звукопоглошения
				Добавлено: 13 окт 2009, 08:38
				 Олеся+
				Подскажите пожалуйста! По какому принципу идет суммирование коэффициентов звукопоглощения, например у меня стена в ней две кирпичные кладки с расшивкой (наружный слой) и без расшивки (внутренний слой) швов, еще штукатурка и маслянная краска. У меня есть коэффициенты: 
1. стена оштукатуренная и окрашенная маслянной краской (какая стена не указано); 
2. кирпичная кладка с расшивкой швов; 
3. кирпичная кладка без расшивки швов. 
Как найти коэффициент этого ограждения?
			 
			
					
				Re: Суммирование коэффициентов звукопоглошения
				Добавлено: 30 окт 2009, 17:59
				 Anna_spb
				А для какой цели это нужно? Именно звукопоглощение?
			 
			
					
				Re: Суммирование коэффициентов звукопоглошения
				Добавлено: 02 ноя 2009, 09:26
				 Анна_Ростов
				Олеся+, точно ничего не перепутали? обычно при расчетах для кирпичной кладки берутся значения не звукопоглощения, а звукоизоляции. Коэффициенты звукопоглощения учитываются при применении звукопоглощающих материалов (например плиты Техлолайт, технофлор)
			 
			
					
				Re: Суммирование коэффициентов звукопоглошения
				Добавлено: 10 ноя 2009, 08:25
				 Олеся+
				Анна_Ростов писал(а):Олеся+, точно ничего не перепутали? обычно при расчетах для кирпичной кладки берутся значения не звукопоглощения, а звукоизоляции. Коэффициенты звукопоглощения учитываются при применении звукопоглощающих материалов (например плиты Техлолайт, технофлор)
Нет я ничего ен перепутала, в интеграловской программе Шум, идут именно коэ
ффициенты звукопоглощения, не ЗИ.
Anna_spb писал(а):А для какой цели это нужно? Именно звукопоглощение?
Это необходимо для расчета, если стена к примеру не оштукатуренная, то звукопоглощение будет меньше.
 
			
					
				Методика расчета УЗД
				Добавлено: 04 дек 2009, 12:34
				 mihailmv
				Коллеги, поясните пожалуйста как рачситать УЗД в расчетной точке у окна, если источник шума находиться на кровле этого же здания. Просто барть расстояние r по прямой, или складывать расстояния по вертикали и горизонтали? Если считать через вспомогательную РТ1 у карниза задания, то какой брать пространственный угол излучения источника (РТ1)?
			 
			
					
				Re: Методика расчета УЗД
				Добавлено: 04 дек 2009, 14:05
				 Оксанка
				вводится поправка на направленность излучения. смотрим п.7.9. СНиП 23-03-2003  защита от шума
 и еще замечательный ГОСТ 31295.2-2005(ИСО 9613-2:1996)  ЗАТУХАНИЕ ЗВУКА ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ НА МЕСТНОСТИ ЧАСТЬ 2 
кстати, он  раеализован в програме "Эколог-шум"?
			 
			
					
				Изолирующая способность материалов
				Добавлено: 14 янв 2010, 10:01
				 ecolog35
				Приветствую, коллеги! 
Я только начинаю осваивать направление "акустика", в связи с чем прошу Вас поделиться информацией относительно изолирующих способностей материалов (в Дб):
- стена из цементно-стружечных плит с прослойкой теплоизоляционного материала;
- кирпичная стена (толщина 3 кирпича);
- проветриваемый оконный проем (двойной стеклопакет).
Прошу Вас также указать ссылку на литературный источник, где имеются данные сведения.
Заранее, огромное спасибо!