Страница 2 из 4

Разработка ПМООС

Добавлено: 10 дек 2009, 12:39
teftelb
Подскажите пожалуйста!!
Какие исходные данные требуются для разработки ПМООС?
Что необходимо иметь (документы, справки, изыскания и.т.п.) чтобы выполнить данный раздел проекта???
Если не сложно достаточно просто перечислить...

Re: Вопросы связанные с ПМООС (ООС)

Добавлено: 26 авг 2014, 10:54
Yasva
tala2007 писал(а):Уважаемые экологи, по результатам расчета рассеивания ЗВ получилось :при эксплуатации проектируемого объекта- выбросы в норме (диоксид азота на СЗЗ 0,99 ПДК), расчет работы аварийной дизельной электростанции и аварийного сброса газа на факел-превышения по диоксиду азота до 1,4 ПДК( на границе СЗЗ). Подскажите, как правильно поступить , чтобы не было замечаний эксперта.
Просто по-житейски: резервная ДЭСка запускается, когда основная на ремонте (например), т.е. она не должна работать синхронно с основной. И скорее всего она такой же модели как и основная, что полностью ее замещать. А авариная запускается, как ни странно, при аварии, а при аварии ее выбросы как правило уже никого не интересуют. Пишу, что проектом рассматривается штатная эксплуатация объекта, что подразумевает отключение резервных и аварийных источников. Если эксперт будет уж очень настаивает на оценке аварии, то я скорее "подожгу" и рассею топливную емкость для этой ДЭСки, а не ее саму. А уж соблюдать нормативы качества воздуха после того как третий ангел протрубит обязанным себя не считаю.
Прошу строго не судить, законодательство не мой конек, просили практику - написал.

Re: Разработка ПМООС

Добавлено: 25 сен 2014, 11:58
EL_MATADOR
Вопрос такой от куда брать данные на период строительства если ПОС и смета не разрабатывается?
(согласно П.П. №87 7. Необходимость разработки требований к содержанию разделов проектной документации, наличие которых согласно настоящему Положению не является обязательным, определяется по согласованию между проектной организацией и заказчиком такой документации.
Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 27(1) - 31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных разделов определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.04.2010 N 235))

Re: Разработка ПМООС

Добавлено: 25 сен 2014, 12:32
nightroad
Обычно для таких объектов данные из ПОС прибрасываю по объектам аналогам, а объемы стройматериалов считаю укрупненно по разделам АР, КР, КМ, КЖ.

Re: Разработка ПМООС

Добавлено: 26 сен 2014, 10:33
aartemy
Аналогично. Даже если ПОС есть в составе ПД, то его или разрабатывают "попозже" или он корявый, шаблонный, где нет никакой конкретики: ни мест размещения техники, складов, бытового городка, ни баланса водопотребления, ни перечня техники с днями работ...
Я леплю лепуху, все равно у эксперта не будет возможности сравнить соответствие данных с таким горе-ПОСом.

Re: Разработка ПМООС

Добавлено: 14 окт 2014, 07:38
kane4ka
Нужно производить оценку шумого воздействия строительной техники при строительстве жилого дома в жилой застройке? Т.е. можно просто отписаться что такое воздействие временное и мероприятия для снижения прописать или нужно прям расчет шума на территории

Re: Разработка ПМООС

Добавлено: 14 окт 2014, 09:22
aartemy
оценку или расчет - на ваше усмотрение. Но мероприятия нужны конкретные, с подтвержденной эффективностью (защита временем, расстоянием, инженерно-технические решения).

Re: Разработка ПМООС

Добавлено: 14 окт 2014, 13:13
an_koval
Расчет нужен, рассматривать наихудший вариант - количество одновременно работающих машин. С мероприятиями, естественно.

Re: Разработка ПМООС

Добавлено: 14 окт 2014, 14:23
kane4ka
мнения разошлись... но нигде не написано что нужен расчет шума, пост 87 пересмотрела. где нибудь можно найти подобную инфу?
шум будет во время строительства - это раз, во время эксплуатации шум от придомовой автостоянки и транспортных потоков около дома - это два.
так я и не определилась что нужно считать, а что нет...

Re: Разработка ПМООС

Добавлено: 14 окт 2014, 14:32
PhILiN
http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... &start=820
Почитайте здесь, но вопрос спорный и зависит от мнения эксперта на этот счет. Многие эксперты просят расчет и на период строительства и на период эксплуатации

Re: Разработка ПМООС

Добавлено: 14 окт 2014, 14:39
an_koval
При эксплуатации в расчете шума включаете автостоянки, входящие в ваш проект, расположенные на придомовой территории, также шум от систем вентиляции и кондиционирования.
При строительстве считаете шум от машин (взять раздел ПОС, где указаны задействованные машины и механизмы при строительстве). Я стараюсь брать максимальное количество.