Выброс в атмосферу от компрессорного масла
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
Выброс в атмосферу от компрессорного масла
Подскажите, нада ли учитывать в проекте ПДВ как источник выброса бочку (200л), в которой хранится компрессорное масло (не отработанное)запорнена меньше половины, расположена на улице. Если нада, то по какой методике или формуле????
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1361
- Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
- Награды: 2
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 107 раз
- Контактная информация:
Re: Выброс в атмосферу от компрессорного масла
А зачем его считать))))? Если докапаются - напишите что закупорено и все...
Re: Выброс в атмосферу от компрессорного масла
оно конечно закупорено, и если чесно, масло там редко хранится, но всеравно ЦЛАТИ приезжали делать замеры,и это меня смущает
Re: Выброс в атмосферу от компрессорного масла
Если у Вас бочка компрессорного масла, то не исключено, что существует и компрессорная станция.
При работе этого станции и происходит выброс компрессорного масла (используемого для охлаждения на различных ступенях сжатия) в атмосферу.
При работе этого станции и происходит выброс компрессорного масла (используемого для охлаждения на различных ступенях сжатия) в атмосферу.
Re: Выброс в атмосферу от компрессорного масла
Имеется Трансформаторная подстанция, но я думала, выбросов от неё не будет, если будет, по какой методике ее считать??? У меня есть данные : кол-во трансформаторов, вместимость маслосистемы(т) и норма на долив(т/год).
И всетаки учитывать выбросы от бочки???? Может быть их расчитать по замерам?
PS.кстате, всех с праздником эколога!!!!
И всетаки учитывать выбросы от бочки???? Может быть их расчитать по замерам?
PS.кстате, всех с праздником эколога!!!!
Re: Выброс в атмосферу от компрессорного масла
Имеется Трансформаторная подстанция,.......
Трогда и масло у Вас трансформаторное, а не компрессорное.
Выбросы учитывайте не от бочки о от трансформатора считая, что норма долива в год и есть искомый объем годичных выбросов.
Бочку поставте в нужное место (Посмотрите соответствующие НД - по моему в закрытых помещениях)
Трогда и масло у Вас трансформаторное, а не компрессорное.
Выбросы учитывайте не от бочки о от трансформатора считая, что норма долива в год и есть искомый объем годичных выбросов.
Бочку поставте в нужное место (Посмотрите соответствующие НД - по моему в закрытых помещениях)