Выброс в атмосферу от компрессорного масла

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы охраны атмосферного воздуха.

Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny

Ответить

Автор темы
ira 77
Эколог
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 02 июн 2008, 12:35
Поблагодарили: 1 раз

Выброс в атмосферу от компрессорного масла

Сообщение ira 77 »

Подскажите, нада ли учитывать в проекте ПДВ как источник выброса бочку (200л), в которой хранится компрессорное масло (не отработанное)запорнена меньше половины, расположена на улице. Если нада, то по какой методике или формуле????
Аватара пользователя

Dalex

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1361
Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
Награды: 2
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 107 раз
Контактная информация:

Re: Выброс в атмосферу от компрессорного масла

Сообщение Dalex »

А зачем его считать))))? Если докапаются - напишите что закупорено и все...

Автор темы
ira 77
Эколог
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 02 июн 2008, 12:35
Поблагодарили: 1 раз

Re: Выброс в атмосферу от компрессорного масла

Сообщение ira 77 »

оно конечно закупорено, и если чесно, масло там редко хранится, но всеравно ЦЛАТИ приезжали делать замеры,и это меня смущает

Vol
Эколог
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 13 июл 2005, 01:13
Поблагодарили: 2 раза

Re: Выброс в атмосферу от компрессорного масла

Сообщение Vol »

Если у Вас бочка компрессорного масла, то не исключено, что существует и компрессорная станция.
При работе этого станции и происходит выброс компрессорного масла (используемого для охлаждения на различных ступенях сжатия) в атмосферу.

Автор темы
ira 77
Эколог
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 02 июн 2008, 12:35
Поблагодарили: 1 раз

Re: Выброс в атмосферу от компрессорного масла

Сообщение ira 77 »

Имеется Трансформаторная подстанция, но я думала, выбросов от неё не будет, если будет, по какой методике ее считать??? У меня есть данные : кол-во трансформаторов, вместимость маслосистемы(т) и норма на долив(т/год).
И всетаки учитывать выбросы от бочки???? Может быть их расчитать по замерам?
PS.кстате, всех с праздником эколога!!!!


Vol
Эколог
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 13 июл 2005, 01:13
Поблагодарили: 2 раза

Re: Выброс в атмосферу от компрессорного масла

Сообщение Vol »

Имеется Трансформаторная подстанция,.......
Трогда и масло у Вас трансформаторное, а не компрессорное.
Выбросы учитывайте не от бочки о от трансформатора считая, что норма долива в год и есть искомый объем годичных выбросов.
Бочку поставте в нужное место (Посмотрите соответствующие НД - по моему в закрытых помещениях)