Аварийные источники электроснабжения - как быть?
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
Аварийные источники электроснабжения - как быть?
Помогите друзья!!!!
Вопрос в чем: есть бизнес-центр, для которого предусматривается установка аварийный источник электроснабжения (Дизель-генераторная установка). ДГУ устанавливается в одноэтажном кирпичном здании рядом с бизнес-центром, т.е. один организованный источник. Бизнес-центр располагается вплотную к жилой застройке. Были посчитаны выбросы и сделан расчет рассеивания на ближайшей жилой застройки (за период работы ДГУ).
СЭС сделало замечание, что не просчитано воздействие на атмосферный воздух на границе проектируемого объекта, и дала отрицательное заключение.
Что брать за границу проектируемого объекта?
И еще для аварийного источника СЗЗ не устанавливается, кто нибудь может разъяснить в связи с чем и как это обосновать?
Вопрос в чем: есть бизнес-центр, для которого предусматривается установка аварийный источник электроснабжения (Дизель-генераторная установка). ДГУ устанавливается в одноэтажном кирпичном здании рядом с бизнес-центром, т.е. один организованный источник. Бизнес-центр располагается вплотную к жилой застройке. Были посчитаны выбросы и сделан расчет рассеивания на ближайшей жилой застройки (за период работы ДГУ).
СЭС сделало замечание, что не просчитано воздействие на атмосферный воздух на границе проектируемого объекта, и дала отрицательное заключение.
Что брать за границу проектируемого объекта?
И еще для аварийного источника СЗЗ не устанавливается, кто нибудь может разъяснить в связи с чем и как это обосновать?
Re: Аварийные источники электроснабжения - как быт
Выбросы от дизель-генератора будут в проекте как аварийные, их не надо давать в проект пдв, сзз для дизеля не надо, расчёт рассеивания тоже можно не делать, всё это на основании Методического пособия (СПб, 2005 г), п.2.6, подпункт 2, стр. 142.
-
- Эколог
- Сообщения: 416
- Зарегистрирован: 05 окт 2006, 16:37
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Аварийные источники электроснабжения - как быт
Расчет лучше сделать, но, поскольку, ДГУ - аварийная её выбросы не нужно нормировать. Хоть 5 ПДК на доме.
Re: Аварийные источники электроснабжения - как быт
Аварийный случай, конечно, не рассматривается в этом случае. Но ведь надо учитывать выбросы от профилактических пусков, которые проводятся или раз в месяц или раз в квартал. Они не аварийные, а на домах может получаться и 5 ПДК и больше, поэтому эксперт формально может возразить, выброс не связан с аварией, а скорее с нормальной эксплуатацией объекта. Вот на что можно ссылаться при такой точке зрения - не понятно.
Re: Аварийные источники электроснабжения - как быт
Видимо, Вам надо обосновать СЗЗ и сделать расчёт на границе СЗЗ (наверно, граница проектируемого объекта - всё-таки СЗЗ), а не только в жилой зоне. А дизель дать как аварийный и не заострять внимание на профилактических пусках, иначе будет ещё куча придирок.
-
- Эколог
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 02 май 2008, 11:49
- Откуда: Оз
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Аварийные источники электроснабжения - как быть?
А кто знает, сколько времени в минутах должна поработать ДГУ при профилактических пусках 1 раз в квартал и в каком документе это прописано?
Делай, что должен и будь, что будет (с)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2669
- Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
- Награды: 3
- Благодарил (а): 496 раз
- Поблагодарили: 195 раз
- Контактная информация:
Re: Аварийные источники электроснабжения - как быть?
elena-lyupa писал(а):А кто знает, сколько времени в минутах должна поработать ДГУ при профилактических пусках 1 раз в квартал и в каком документе это прописано?
Наиболее торчный ответ даст завод-изготовитель (в крайнем случае, поставщик), если не ДЭС, то двигателя, которым она укомплектована. Мое мнение, что эта величина колеблется в районе 15-20 минут в квартал в режиме среднеэксплутационной нагрузки ДЭС.
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 09 сен 2008, 20:43
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Re: Аварийные источники электроснабжения - как быт
т.е получается, что при аварийном включении дизель-генератора выбросы будут рассчитываться с коэффициентом 25????????Элена писал(а):Выбросы от дизель-генератора будут в проекте как аварийные, их не надо давать в проект пдв, сзз для дизеля не надо, расчёт рассеивания тоже можно не делать, всё это на основании Методического пособия (СПб, 2005 г), п.2.6, подпункт 2, стр. 142.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 8
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1001 раз
- Контактная информация:
Re: Аварийные источники электроснабжения - как быть?
Согласно "Правила техники безопасности и требования по эксплуатации для пользователя дизель генераторных установок" запрещается Работа двигателя на холостом ходу более 5 минут.... Я всегда считаю только аварийный выброс, не показывая "профилактику"!!!
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!