Taj1 писал(а): 05 сен 2018, 07:49прачечной, бактериологической лаборатории и пищеблока.
Методики есть для расчета? Вы сначала проанализируйте какие источники выделения будут у вас в данных помещения и отсюда уже смотрите какие источники загрязнения у вас появятся.
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5752
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2325 раз

Re: Проект ПДВ в атмосферу для больницы

Сообщение Лёха »

Taj1, прачечная - да, пищеблок - да (но при наличии горячего цеха), бактериологическая лаборатория - нет (ну нету там выбросов, хотите поспорить, приведите доводы что они есть), туалеты - нет (при условии что это ватерклозет), дезинфекция - нет (потому как в значимых количествах вещества выделяются при полной дезинфекции, на период которой медучреждения закрываются), котельная - да (если она есть), выбросы хладагентов от холодильников и сплит-систем - нет (у нас запрещены к эксплуатации открытые системы из которых может испаряться хладагент), автотранспорт - нет (ибо передвижной. передвижной он везде передвижной), ремонтные мастерские - да (если они есть). Если есть морг то вот там посчитайте выбросы от дезинфекции и резервуаров с формалином. Ну и если есть инсенератор для сжигания медицинских отходов посчитайте его. Все.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
Аватара пользователя

leto
Эколог
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 13:14
Благодарил (а): 50 раз
Поблагодарили: 13 раз

Re: Проект ПДВ в атмосферу для больницы

Сообщение leto »

У нас в 2016 для больницы делали ПДВ, учли: пищеблок - горячий цех, мучной цех, кладовая дез.средств, моечная посуды; буфеты - моечные посуды; лаборатория - вытяжные шкафы, где исследуются анализы + моечная посуды; постирочные; котельная; проезды а/т тоже учитывали.
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5752
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2325 раз

Re: Проект ПДВ в атмосферу для больницы

Сообщение Лёха »

leto, да какие "рыбы" у них были то и учли ))))))))))
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
Аватара пользователя

kentavrik

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2914
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
Награды: 5
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 592 раза
Поблагодарили: 696 раз

Re: Проект ПДВ в атмосферу для больницы

Сообщение kentavrik »

Лёха писал(а): 05 сен 2018, 09:27Если есть морг то вот там посчитайте выбросы от дезинфекции и резервуаров с формалином. Ну и если есть инсенератор для сжигания медицинских отходов посчитайте его. Все.
Ясненько. Лёха, а трупешники же сами воняют, помимо дезинфекции и формалина, наверняка выделяются еще вещества (возможно при недлительном хранении, это какие-то меркаптаны, газообразные алканы?, эфиры и прочее), даже при хранении всего 2-3 дня. Интересно что говорит нормативная и методическая литература по нормированию этого букета? Наверное молчит. Поэтому и выбросы не учитывают (умалчивают).Ну а при длительном хранении там букет ишо больше. Что же касается длительного гниения трупов, то наверное там выбросы аналогичны по букету биотермической яме...

Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5752
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2325 раз

Re: Проект ПДВ в атмосферу для больницы

Сообщение Лёха »

kentavrik писал(а): 06 сен 2018, 11:01Ясненько. Лёха, а трупешники же сами воняют, помимо дезинфекции и формалина, наверняка выделяются еще вещества (возможно при недлительном хранении, это какие-то меркаптаны, газообразные алканы?, эфиры и прочее), даже при хранении всего 2-3 дня. Интересно что говорит нормативная и методическая литература по нормированию этого букета? Наверное молчит. Поэтому и выбросы не учитывают (умалчивают).Ну а при длительном хранении там букет ишо больше. Что же касается длительного гниения трупов, то наверное там выбросы аналогичны по букету биотермической яме...
Я не знаю как комментировать ваш поток сознания, извините :) Может быть вы ознакомитесь для начала с паталогоанатомическим оборудованием и процессами в морге, а потом мы с вами подискутируем?
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid

Птица

Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 2349
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
Награды: 5
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 224 раза
Поблагодарили: 492 раза
Контактная информация:

Re: Проект ПДВ в атмосферу для больницы

Сообщение Птица »

kentavrik писал(а): 06 сен 2018, 11:01
Лёха писал(а): 05 сен 2018, 09:27Если есть морг то вот там посчитайте выбросы от дезинфекции и резервуаров с формалином. Ну и если есть инсенератор для сжигания медицинских отходов посчитайте его. Все.
Ясненько. Лёха, а трупешники же сами воняют, помимо дезинфекции и формалина, наверняка выделяются еще вещества (возможно при недлительном хранении, это какие-то меркаптаны, газообразные алканы?, эфиры и прочее), даже при хранении всего 2-3 дня. Интересно что говорит нормативная и методическая литература по нормированию этого букета? Наверное молчит. Поэтому и выбросы не учитывают (умалчивают).Ну а при длительном хранении там букет ишо больше. Что же касается длительного гниения трупов, то наверное там выбросы аналогичны по букету биотермической яме...
Вы в морге хоть раз были??? Какой запах трупов - вы о чем? С начало посетите данное заведения с ознакомительной целью, а потом делайте выводы.
Аватара пользователя

kentavrik

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2914
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
Награды: 5
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 592 раза
Поблагодарили: 696 раз

Re: Проект ПДВ в атмосферу для больницы

Сообщение kentavrik »

Был и не раз, вонь специфическая всегда стоит. да она через пол дня уже начинает стоять в квартире если труп долго не вывозят. А в моргах воще туши свет. И отлично знаю запах формалина, (работал с ним в свое время). Так вот, там есть специфический запах и запах этот именно от тех трупешников, которые не кладут на сохранение в морозилку. Этот запах не принадлежит формалину и дезинфекционным средствам.
Офтопик
А мордочки вы думаете почему разбухают с глазиками, рты открываются. Идут процессы и газики выделяются...и процессы внутри организма в анаэробных условиях, так сказать
Конечно, это не задача проекта ПДВ и ни для этой темы
Офтопик
но для моргов и больниц с моргами я рекомендовал бы законодателям ввести обязательное нормирование запаха, хотя бы на основании той методической основы, что есть https://forum.integral.ru/viewtopic.php ... %85#p86549
Последний раз редактировалось kentavrik 07 сен 2018, 10:12, всего редактировалось 1 раз.

Птица

Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 2349
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
Награды: 5
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 224 раза
Поблагодарили: 492 раза
Контактная информация:

Re: Проект ПДВ в атмосферу для больницы

Сообщение Птица »

kentavrik писал(а): 06 сен 2018, 19:13Конечно, это не задача проекта ПДВ и ни для этой темы
Вот здесь вы на сто процентов правы)))
Аватара пользователя

Volunteer
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 25 июн 2019, 13:57
Откуда: Москва
Благодарил (а): 24 раза

Re: Проект ПДВ в атмосферу для больницы

Сообщение Volunteer »

Добрый день, коллеги.
За столько лет что-нибудь прояснилось?
Делаю инвентаризацию выбросов госпиталя. Источники - кухня, стоянка, лаборатория и патологоанатомическое отделение без кремации.
Если с первыми двумя всё ясно, то как всё-таки считать выбросы от лабораторий, зная годовой расход спирта, формальдегида, кислот и т.д....
Искать процент летучести или удельные... Замеры, к сожалению, не вариант.