Уважаемые коллеги, такой вопрос, экспертиза не пропускает проект ОВ по подземному гаражу на 600 машин, расположенному под тремя высотками (22 этажа каждая), не пропускает потому что организация вентвыбросов предусмотрена через шахты выведенные на 3 метра в высоту и на 15 метров от фасадов зданий. экспертиза требует предусмотреть вентвыбросы с крыш 22 этажных зданий. Однако по СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Вентвыбросы от подземных гаражей-стоянок, расположенных под жилыми и общественными зданиями, должны быть организованы на 1,5 м выше конька крыши самой высокой части здания. Так вот вопрос, имеется ввиду самой высокой части ЖИЛОГО здания или здания парковки???[:-?]

Лера
Новичок
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 18 июл 2007, 17:20
Откуда: Карпинск
Контактная информация:

Re: СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 вентвыбросы парковки

Сообщение Лера »

По-моему, нужно прередать проектировщикам на доработку.Как им вообще пришло в голову вентшахты от парковки на 600!!! машин вывести на высоту 3 метра?! У вас при расчете рассеивания превышений не было? Принимаете вентшахты по СанПиНу на крыше (только про 1.5 метра выше конька не забудте), затем считаете выбросы, рассеивание. Я думаю, результаты будут удовлетворительными. Желаю удачи ;)
Ответить

Вернуться в «Охрана атмосферного воздуха»

Форум для экологов : Отказ от ответственности