Страница 2 из 4

Расчет параметров ГВС на выходе из дефлектора

Добавлено: 16 мар 2009, 23:06
MAGR
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
В настоящее время занимаюсь разработкой проекта ПДВ. В помещении цеха в качестве источников выбросов выступают дефлекторы. Инструментальные замеры на дефлекторе невозможны из-за отсутствия надлежащей методики. Проектной документации на дефлектор также нет. Вопрос сводиться к следующему.
Как мне рассчитать параметры газовоздушной смеси на выходе из дефлектора? Буду рада любой информации или ссылочке.

Re: Расчет параметров ГВС на выходе из дефлектора

Добавлено: 16 мар 2009, 23:06
mmv
правильно, возьмите дефлекторы организованным источником[:-)]
только купите сразу что-нибудь от икоты, потому что когда лаборатория получит задание провести замеры, если вещества по этому источнику выйдут на инструментальный контроль, вспоминать вас будут часто. И не самыми хорошими словами[:-;)]

Re: Расчет параметров ГВС на выходе из дефлектора

Добавлено: 16 мар 2009, 23:06
alex27
2 mmv Правила форума не одобряют дискуссии на личные темы. Но для вас актуальна классическая цитата "...учиться, учиться и еще раз учиться..."

Re: Расчет параметров ГВС на выходе из дефлектора

Добавлено: 16 мар 2009, 23:06
mmv
alex27:
для вас актуальна классическая цитата "...учиться, учиться и еще раз учиться..."
Спасибо, я Владимира Ильича очень уважаю. Рекомендую и вам воспользоваться этой цитатой тоже[:-;)]
Кстати, я не хотел никого обидеть, просто имел в виду, что не все что пишут в книжках, например, в методическом пособии 2005 г, реализуемо на практике. А мы ведь с вами практики, верно?[:-;)]

Re: Расчет параметров ГВС на выходе из дефлектора

Добавлено: 16 мар 2009, 23:06
alex27
Такой подход к дискуссии принимается и одобряется.

Re: Расчет параметров ГВС на выходе из дефлектора

Добавлено: 29 авг 2016, 06:58
u_sofia
Коллеги! Требуется Ваша помощь! Имеется ли у кого нибудь протокол замера от дефлектора от хлораторной? Очень срочно нужно, поделитесь примером такого протокола.

Re: Расчет параметров ГВС на выходе из дефлектора

Добавлено: 29 авг 2016, 07:28
Денис_1990
Я встречал протоколы замеров выбросов от дефлекторов. Даже сам замерял потом на тех же дефлекторах, но скорость ГВС действительно не постоянная очень.
Также встречал в проекте ПДВ определение параметров естественной вентиляции расчетным способом по формуле из Метпособия 2005 года.
"Вентиляция естественная. Объем ГВС определялся по следующей формуле: V=0,3·Д·Н, где Д – эффективное значение диаметра, м; Н – эффективное значение высоты, м". Но данная формула для дверных или оконных проемов, согласно методического пособия.
Есть еще "Методика расчетно-экспериментального определения выбросов загрязняющих веществ из вентсистем производственных помещений", Краснодар 1996. Там представлена формула для дефлекторов (п. 8.2.2.).

Re: Расчет параметров ГВС на выходе из дефлектора

Добавлено: 29 авг 2016, 10:17
Денис_1990
^
Я не посмотрел дату предыдущих постов, и, вероятно, поделился опытом с запозданием на 7 лет =).
u_sofia писал(а): протокол замера от дефлектора от хлораторной
Я считаю, что неправильно измерять выбросы на дефлекторах, очень сильно параметры ГВС зависят от переменных условий. Когда я замеры пытался выполнять, были моменты, что воздух засасывался обратно в цех.

Re: Расчет параметров ГВС на выходе из дефлектора

Добавлено: 29 авг 2016, 10:30
u_sofia
Я прочитала все предыдущие посты, но мне нужен именно протокол замера, на сколько я поняла все таки кто то их делал, возможно у кого то он остался, очень нужен такой протокол. Вопрос не в том правильно это или нет, вопрос: нужен протокол от дефлектора от хлораторной.

Re: Расчет параметров ГВС на выходе из дефлектора

Добавлено: 18 июл 2018, 14:44
MaRyska
Коллеги, нужна консультация. Есть цех, от источников выбросов организована местная вытяжка. Для организации достаточной циркуляции воздуха в цехе, организуется вытяжная вентиляция в виде дефлектора, так как приточная есть а вытяжная общая отсуствует. Вопрос: будет ли данный дефлектор стационарным источником выброса?

Re: Расчет параметров ГВС на выходе из дефлектора

Добавлено: 18 июл 2018, 14:47
Wespe
Конечно.