Объем газовоздушной смеси
Добрый день, помогите пожалуйста определить объем газовоздушной смеси если загрязняющие вещества из цеха аэрации удаляются из помещения естественной тягой через группу из 12 отверстий в крыше здания диаметром 0,8м на высоте 10 м. Источник изначально был принят как неорганизованный но проверяющая организация требует его расчет как линейного источника.
-
- Эколог
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 02:24
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Re: Объем газовоздушной смеси
Объемы вытяжки рассчитываются по нормативным документам (вентиляционные или технологические нормы) разными методами, в т.ч. для удаления влаги, тепла, вредных примесей или по кратностям воздухообмена. Затем определяются размеры отверстий для удаления воздуха, при этом учитывается нормируемая скорость в сечениях. Вам надо проделать обратное действие, задавая скорость в сечении. Кратность воздухообмена- это объем вент.воздуха деленный на внутр.объем помещения.